07.06.2016, 10:50 | #1 | |
Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 5948
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Для начала надо определить разницу нагрузок (для а/м стоянок полезная 0.6 т/м^2, по памяти). После этого выбрать способ усиления перекрытия. (из литературы: пособие по усилению ж/б конструкций)
Если то в случае принятия конструктивных мер по обеспечению совместной работы старого и нового бетона, в скаде это учитывается изменением толщины плиты = высоты расчётного сечения. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
По СП 20.13330.2011 Таблица 8.4 нормативную нагрузку принял 5 кПа, но щас заказчик пугает и говорит чтоб под газельку считал, а газель подпадает уже не менее 7 кПа. А по проекту там была принята временная 4 кПа.
----- добавлено через ----- А как быть с подбором армирования в таком случае? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
А что с ним? Новое нижнее не запихаете уже. Какое было таким и останется, только нужно его проверить с учетом изменившийся высоты сечения. "Новое" верхнее армирование подобрать по расчёту, "старое"-верхнее, скорее всего, в расчёт брать не следует. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
aleksei_vp, http://dwg.ru/dnl/1198 смотрели?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Тут все зависит от общей высоты плиты, с учетом доливки. Если дольете чуть-чуть -- будет работать, дольёте 150-200мм, у вас арматура в середине сечения окажется (работать не будет!), дольёте метр, она вообще будет работать как нижняя И в любом случае вам нужно учесть что существующие конструкции уже получили свое НДС под собственным весом. Их надо либо как-то разгружать, либо учитывать это в расчёте. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
А Пожарная машина туда не заедет? 3т/м2 вряд ли вас обрадуют
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Совместность можно обеспечить, к примеру анкерами.
Кто просил ссылку на литературу, почитайте пособие по усилению ж/б конструкций. Поддомкратить плиту. Это значит убрать из ныне существующего сечения (полностью или частично) напряжения возникающие в плите от собственного веса (+ веса укладываемого выше бетона). Для этого можно использовать домкрат, потому и поддомкратить. Последний раз редактировалось SkyFly, 08.06.2016 в 15:27. |
|||
|
||||
а в чем проблема? Как посчитает интерпретируете результаты расчета, так и ставьте. Нижняя арматура существующей плиты останется нижней, а вот верхней, скорее всего, придется пожертвовать. Т.е. в качестве верхней придется рассматривать только арматуру в подливке.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Клейте на усиливаемые изгибаемые элементы углепластик - там и работы простые и научная база практически в нормы внесена и обоснована... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
А мне интересно, как происходит сам процесс разгрузки на практике, до какой степени поддомкрачивают плиту, в плите без нагрузки прогибы не особо улавливаются наверное, не образуются ли трещины в верхней части плиты. Да и наверное, устройство анкеровки старого бетона с новым -геморойно и/или очень дорого.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 08.06.2016 в 16:29. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
v.psk, постнапряжение? ну да, о нем я не подумал. Просто классические модификации сечения элемента не могут сотворить чудес, когда кто-то хочет на 90% загруженной балке дать какой-то плюс к несущей способности..
----- добавлено через ~1 мин. ----- пока низ не станет горизонтальным, я думаю. Геодезическая техника способна это уловить с очень высокой точностью. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Расчет монолитной плиты перекрытия, опертой по 3-м сторонам | Ольчик_ | Железобетонные конструкции | 7 | 22.05.2015 15:22 |
Расчет монолитной плиты перекрытия | AMG | Лира / Лира-САПР | 21 | 22.06.2012 12:32 |
Помогите оформить графически расчет монолитной плиты перекрытия | ПавликМ | Железобетонные конструкции | 3 | 27.05.2011 01:39 |
расчет монолитной плиты перекрытия треугольной формы | Ольчик_ | Железобетонные конструкции | 2 | 10.05.2010 13:19 |