| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.09.2017, 16:21 | #1 | |
Можно ли применять данное конструктивное решение узла в безсвязевом каркасе?
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
||
Просмотров: 4815
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Узел - будет. Смысла схемы - не будет.
У здания как минимум два жестких диска перекрытия - связи достаточно поставить по три штуки на деформационный блок (две поперечных, одну продольную, чтобы линии их действия не пересекались в одной точке). Неужели по наружным стенам нигде нет возможности эти связи поставить? |
|||
|
||||
если варить по периметру, надо момент сопротивления швов считать и проверять. Либо делать жесткий узел через горизонтальные пластины (верхнюю и нижнюю), раскладывать момент на плечо и считать лобовой шов на восприятие продольной силы для верхней и нижней пластины.
__________________
:read: |
||||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Увольняйся
Бармаглотище: Помнится, лет 6-7 назад меня архи гоняли-гоняли со связями... Я и психанул Полуфабрикат, правда.. Не успел дооформить - уволился |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
|
|||
|
||||
Ну так в витражной ячейке примените связи в виде тяжей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
В принципе, вам же надо компенсировать отсутствие одной связевой ячейки в ряду. И не обязательно устраивать в этом случае жесткие узлы к стенке на каждой оси - только на месте "выкинутых" связей. Для этой цели можно применить какое-нибудь индивидуальное сечение для колонн по краям этой ячейки, равноизгибаемое в обоих направлениях. Или даже, если габариты позволят, "встроить" раму с жесткими узлами внутрь ячейки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Как вариант, поверните колонны по торцевым осям на 90 градусов. Ну и используйте двутавр типа К.
И в отместку заказчику с архитектором жесткие диски покрытия и перекрытия реализуйте с помощью связей по периметру здания. В общем нехватку вертикальных связей компенсируйте горизонтальными, с жестким защемлением баз колонн в обоих направлениях - фасадные в одном поперечном, торцевые в продольном направлении. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
При попытке обеспечить нужную огнестойкость тяжей тяжи превратятся в большие трубы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Считать надо.
С фасада здания 7(h)х20 метров только ветра наберется грубо 7x20x30x1.4=5880 кг (2 ветровой) р-н. Если эту нагрузку приложить к одной-двум колоннам будет ненужное усложнение+снижение надежности с точки зрения прогрессирующего разрушения. Расчет на устойчивость полученной системы также будет усложнен. Проще все рамы сделать с жесткими узлами. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 19.09.2017 в 10:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Господа, не проще ли что бы автор темы выложил планировку, не верится что не найдетя мест для пары связей, хотя в МК обычно лепят их чутли не в каждом ряду. Делать жесткие узлы из плоскости двутавра считаю маразмом, да и профиль двутавр не очень походит для этого, лучше брать трубу. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
А ведь верно. Круг есть самое рациональное распределение материала... Правда не шибко это в голове укладывается))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите решение данного узла | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 2 | 02.08.2017 09:04 |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой? | kostia | Металлические конструкции | 44 | 09.09.2016 12:12 |
можно ли считать данное сопряжение колонны жестким | Snajper | Металлические конструкции | 6 | 10.01.2013 12:43 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |