| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выбор кирпичной перегородки высотой 6м.

Выбор кирпичной перегородки высотой 6м.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2015, 09:49 #1
Выбор кирпичной перегородки высотой 6м.
Mistake
 
Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990

Доброе время суток, уважаемые форумчане. Нужен Ваш совет в следующем вопросе. Нужно организовать кирпичную внутреннюю перегородку высотой 6м. Решили сделать согласно серии 1.431.6-28. Так как ставить промежуточный фахверк возможности нет, была выбрана 15 схема (см.вложение) с армокаменными пилястрами. И тут возникают вопросы.
1.По схеме 15, свободная длина перегородки не нормируется ?
2. По схеме 15 наличие горизонтальной опоры не требуется. Это даже пилястры стоят свободно без раскреплений ?
3. В схеме данный тип перегородки (15) дан для многоэтажных зданий, есть ли существенная разница в применении ее в одноэтажном здании ?
Спасибо !

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 220
Размер:	454.4 Кб
ID:	152682  

Просмотров: 2499
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:08
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
1.По схеме 15, свободная длина перегородки не нормируется ?
не нормируется
Цитата:
2. По схеме 15 наличие горизонтальной опоры не требуется. Это даже пилястры стоят свободно без раскреплений ?
да. А какого сечения планируете пилястры?
Цитата:
3. В схеме данный тип перегородки (15) дан для многоэтажных зданий, есть ли существенная разница в применении ее в одноэтажном здании ?
нет разницы
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 10:18
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не нормируется

да. А какого сечения планируете пилястры?

нет разницы
Пилястры такие как в серии дают. 310х160 Армокаменная 4ф12 продольной в каждой пилястре и каркасы каждые 1,5м в поперечный швах . Вот только хотим еще сделать не пол кирпича, а в кирпич 120мм толщина перегородки. А схему оставить 15.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:56
#4
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


Противопожарная перегородка высотой 7.0м толщиной 120 с пилястрами через 6.0м - стоит уже с десяток лет и не на одном объекте - опирание на утолщение в полу. Все по феншую ...
redal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:11
#5
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
Противопожарная перегородка высотой 7.0м толщиной 120 с пилястрами через 6.0м - стоит уже с десяток лет и не на одном объекте - опирание на утолщение в полу. Все по феншую ...
Пилястры через 6м это хорошо. Какая длина перегородки, она завязана с несущими колоннами ? Раскреплена по верху ?
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 14:57
#6
zver9038

Руководитель группы
 
Регистрация: 22.11.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 87


просчитайте - и будем вам ответ на вопрос... (если тема ещё актуальна)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Высота кирпичных стен и столбов 1.jpg
Просмотров: 132
Размер:	458.1 Кб
ID:	153256  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Высота кирпичных стен и столбов 2.jpg
Просмотров: 92
Размер:	551.8 Кб
ID:	153257  
zver9038 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:12
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Да тоже самое написано в СП на каменные конструкции, читали ...
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выбор кирпичной перегородки высотой 6м.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Примыкание кирпичной перегородки к металлической стойке Vildar Каменные и армокаменные конструкции 4 28.07.2007 13:02