Испытание раствора на прочность через 7 и 28 суток
Artem43
 
Регистрация: 30.11.2015
Сообщений: 3

Доброго времени суток. Волею судеб, оказался в должности лаборанта. Провожу испытания раствора на сжатие по контрольным образцам (кубики 70,7*70,7*70,7). Некоторые образцы показывают набор прочности через 28 суток хуже, чем через 7. То есть на 7 сутки набор прочности 80%, а на 28- 78%. С чем может это может быть связано? Образцы после распалубливания 3 дня хранятся в камере нормально хранения, затем в лаборатории.
Просмотров: 6297
 
Непрочитано 30.11.2015, 15:39
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


2% процента немного, поэтому я бы сказал, что не хуже стали, а за неделю набрали максимальную прочность, на чем и остановились. Что-нибудь с добавками нахимичили поди.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 16:05
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


2 % действительно мало, в пределах погрешности прибора, не говоря уж о разбросе значений.
Вижу 2 варианта - 1. исп. добавки, ускоряющие твердение; 2. образцы высушили.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 16:10
#4
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Artem43 Посмотреть сообщение
Провожу испытания раствора на сжатие по контрольным образцам (кубики 70,7*70,7*70,7). Некоторые образцы показывают набор прочности через 28 суток хуже, чем через 7. То есть на 7 сутки набор прочности 80%, а на 28- 78%. С чем может это может быть связано? Образцы после распалубливания 3 дня хранятся в камере нормально хранения, затем в лаборатории.
Если разные кубики показывают разные значение-может быть все что угодно, цемент разных партий, добавка чувствительная к составу (с одним цементом замечательно работает, с другим не поймешь что) пропаривание если есть-можно поставить рядом с точкой подачи тепла, а можно дальше в камере-опять же разброс будет, добавка в принципе может быть нестабильной и показывать раз нормально, раз непонятно чего...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 12:28
#5
Artem43


 
Регистрация: 30.11.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Если разные кубики показывают разные значение-может быть все что угодно, цемент разных партий, добавка чувствительная к составу
Цемент не может быть разных партий, раствор для образцов взят из 1 замеса. Вот есть подозрения, что могут быть пересушены. Но в лаборатории влажность особо не отрегулируешь, если только оставить их в камере нормального хранения? Я допускаю да, что они на 80% набрали максимальную прочность и остановились, но стабильно результаты через 28 суток чуть хуже чем через 7. Иррационально это как-то) Добавка плантикор р1 идет и криопласт
Artem43 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 16:09
#6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Artem43 Посмотреть сообщение
Вот есть подозрения, что могут быть пересушены. Но в лаборатории влажность особо не отрегулируешь, если только оставить их в камере нормального хранения?
так они там и должны храниться, насколько я помню ГОСТ (вроде 95%+-5), в принципе могли пересушить, хотя бывает из-за пластификатора прочность около 80% тормозится, конкретно по вашим добавкам-наши вроде с такой не работали (при мне), с ней помочь не смогу.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 10:17
#7
Artem43


 
Регистрация: 30.11.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
так они там и должны храниться, насколько я помню ГОСТ (вроде 95%+-5)
Бетон да, а раствор 3 дня там, а потом при влажности 60 +- %
Artem43 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Испытание раствора на прочность через 7 и 28 суток

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Через сколько суток можно проводить статическое испытание свай? Maksim337 Технология и организация строительства 4 02.04.2013 13:43
В каком нормативе или СНиПе прописано про прочность контрольных бетонных образцов в возрасте 7 суток Skazka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 30.09.2010 14:20
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41