Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Правила окраски пожарных трубопроводов

Правила окраски пожарных трубопроводов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2015, 11:34 #1
Правила окраски пожарных трубопроводов
ССПТехнадзор
 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15

Добрый день коллеги. Возник спор с сотрудником по поводу окраски пожарного трубопровода сооруженного по транспортной галереи над силосами зернохранилища. Если кратко, то данный трубопровод в штатном режиме находиться не под давлением и без воды, то есть по своей сути является "сухотрубом". В режиме пожаротушения в него через насосную станцию пожаротушения подается вода, к отводам данного трубопровода подсоединяются пожарные рукава и при помощи них происходит пролив прилегающей территории. Согласно СП 5.13130.2009 пункта 5.7.21 "незаполненные трубопроводы дренчерной АУП и «сухотрубы» красятся в голубой цвет или буквенно-цифровой код «3с»" а так же пункта 5.7.22 "Сигнальная окраска на участках соединения трубопроводов с запорными и регулирующими устройствами, агрегатами и оборудованием — красный цвет." В моем понимании подразумевается, что данный трубопровод имеет голубую окраску, а в местах отводов под пожарные рукава он окрашивается в красный. Мой же коллега опираясь на ГОСТ 14202-69 пункт 5 "Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожараи др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный)" утверждает что трубопровод должен быть окрашен полностью в красный цвет. Помогите рассудить кто прав.
Просмотров: 28426
 
Непрочитано 22.04.2015, 15:14
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Я бы рассмотрел термин "Сухотруб" как трубу с отверстиями, и покрасил бы всю трубу в красный.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 15:39
#3
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Я бы рассмотрел термин "Сухотруб" как трубу с отверстиями, и покрасил бы всю трубу в красный.
Ну на сколько я понимаю "сухотруб" это система противопожарных трубопроводов, в обычном состоянии находящихся без наличия воды. Для пожаротушения трубопровод заполняется водой. Если не прав, то с удовольствием выслушаю истинное определение данного термина.
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 15:47
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если нужно официальное определение, то есть похожий термин "стояк-сухотруб", сам термин "сухотруб" однозначно не определен.
Цитата:
3.12 стояк-сухотруб: Незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды.
СП 8.13130.2009
Но я не предлагаю углубляться в значения терминов и выискивать юридические нюансы происходящего. Я предлагаю рассмотреть слово "сухотруб" так, как его понимает большинство, и не красить понятную трубу в психоделическую зебру.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 15:56
#5
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Большое спасибо за ответ. Понятно что бы лишних вопрос ни у кого не было лучше выкрасить все в красный, только смысл тогда указывать на соответствие цветов и содержимого трубопровода. Надо будет у пожарников поспрашивать, уж они должны быть в данном вопросе лучше осведомлены.
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 16:58
#6
yulki


 
Регистрация: 03.02.2015
Сообщений: 2


ССПТехнадзор, на мой вгзляд, вы правы. Почему:
1. ГОСТ 14202-69 п.1 Стандарт не распространяется на опознавательную окраску трубопроводов и коробов с электропроводкой
3. ГОСТ 14202-69 п.5 Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный).
2. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» пункт 5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет:
- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.);
yulki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 17:34
#7
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от yulki Посмотреть сообщение
ССПТехнадзор, на мой вгзляд, вы правы. Почему:
на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств
О чем я речь вел, коллега с пеной у рта трактует данный пункт как спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный). Заставим его учить русский язык
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 17:40
#8
yulki


 
Регистрация: 03.02.2015
Сообщений: 2


Попробуйте!)) Хотя он наверное ради спора спорит, поэтому будет сложно. Но пункт 1, по-моему, трактовать по-другому просто невозможно. Стандарт не распространяется на опознавательную окраску трубопроводов - какие вопросы?
yulki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 12:44
#9
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от yulki Посмотреть сообщение
Попробуйте!)) Хотя он наверное ради спора спорит, поэтому будет сложно. Но пункт 1, по-моему, трактовать по-другому просто невозможно. Стандарт не распространяется на опознавательную окраску трубопроводов - какие вопросы?
Опираться в споре на первый пункт будет не совсем корректно. "Настоящий стандарт распространяется на опознавательную окраску, предупреждающие знаки имаркировочные щитки трубопроводов (включая соединительные части, арматуру,фасонные части и изоляцию) на проектируемых, вновь строящихся, реконструируемыхи существующих примышленных предприятиях внутри зданий, на наружных установках икоммуникациях, находящихся на эстакадах и в подземных каналах с целью быстрогоопределения содержимого трубопроводов и облегчения управления производственнымипроцессами, а также обеспечения безопасности труда.
Стандарт не распространяетсяна опознавательную окраску трубопроводов и коробов с электропроводкой. То есть идет речь о том что стандарт не распространяется на электропроводку проложенную как по кабельканалам так и в трубе.
ССПТехнадзор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Правила окраски пожарных трубопроводов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Время гидравлического испытания напорного водовода Рyslan Водоснабжение и водоотведение 1 14.11.2014 07:37
Правила выполнения рабочих чертежей технологических трубопроводов Лидика Технологические решения (ТХ) 26 06.03.2014 15:02
Правила классификации и постройки морских подводных трубопроводов ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.07.2011 17:28
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51