Демонтажные (монтажные) вставки в насосных станциях, надобность или излишество?
Проектировщик
Киев
Регистрация: 12.02.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 8085
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
|
Для удобства монтажа и (больше) демонтажа запорной арматуры... У этой вставки есть свободный ход... тобиш не будет сложностей при замене (ремонте) арматуры. Просто мне интересно как рабочие заменяют (при ремонте) фланцевые задвижки на трубопроводах Ду 300-800...? Трубу вить не отодвинешь... Как я понимаю они трубу режут а потом опять приваривают... короче каменный век...
Последний раз редактировалось RoIVIch, 13.02.2014 в 17:46. Причина: Хочу добавить картинку, чтоб было понятней |
|||
|
||||
Безответственный за все Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 299
|
Хорошая вещь. Мне периодически приходится снимать расходомеры ПРЭМ Ду50 с труб Ду 100 системы отопления. Там подобный девайс не помешал бы. Вопрос как отнесется Теплоэнерго если я вкорячу эту штуковину в районе теплосчетчика? Это уже будет изменение проекта получается? И еще нет ли каких либо требований по длине прямого участка до и после этой вставки? Что говорят нормы про ее установку?
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18
|
штука очень нужная и полезная, говорю как эксплуатационщик, обратно задвижку не засунуть, трубы иногда играют от усадки зданий, фундаментов насосов и пр. только нам их никогда не покупают, дорого, а сварной всегда под рукой отрезать-приварить фланец.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
На малых диаметрах, примерно до 250, надобности в них никакой. На больших диаметрах они необходимы, большую задвижку в прозор для прокладки вставить без неё очень трудно. Мы то отрезали и снова приваривали фланцы, то приваривали упоры и раздвигали фланцы домкратом. Сейчас в проектировании, местный водоканал без демонтажных вставок проект просто не согласует проект.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Сейчас появилось много очень удобных и полезных устройств. Их, конечно, надо применять в проектах. Но проектировщики о многом не знают, и делают "как всегда". Конечно, всякие "прибамбасы" бывают дорогие, но сейчас никто не ставит маразматические задачи непременного снижения сметной стоимости любым путем.
Цитата:
|
|||
|
||||
Безответственный за все Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 299
|
Не соглашусь с Вами. Мне расходомер вышеописанный не раздвинув трубы не вынуть. Конструкция у него такая. Он как бы зажимается между фланцами. Прокладка паронитовая. Прилипает насмерть, а применишь силу, точно сломается.
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну так я же написал "примерно", просто обычно на сотках плеча хватает трубу оттянуть, длины ножа хватает прокладку отрезать от фланца и т.п., естественно, местные нюансы никто не отменял.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
|
Всем привет! Наконец то появились единомышленники .
Теперь посути Думаю что никаких требований нет и не будет, сечение трубы остается без изменений (тоже самое что просто кусок трубы) . Но вопрос остается открытым... Как объяснить Главспецу (бабуля 80 лет) что нужно применять эти вставки? Может где то в нормах есть... Просто меня в Универе препод по насосным станциям "заставлял" их применять и в его книге (Насосные станции. Курсовое проектирование. Э.В. Залуцкий, А.И. Петрухно. с. 40-41) есть рекомендации по применению этих вставок (в роли вставок в книге Сальниковые компенсаторы) Последний раз редактировалось RoIVIch, 14.02.2014 в 12:21. Причина: исправляю неясность в тексте |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
|
Показывал... и картинки и книжечку и волосы на себе рвал объясняя принцип действия и надобность... А мне в лоб - это где то у технолов применяют, оно нам не нужно... На вопрос: а как нам отремонтировать "эту" задвижку, ответ прост - а зачем ее ремонтировать. По этому и прошу помощи... Если я ей какой то норматив под нос пихну, она тогда не отвертится
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
В нормативке ничего нет, только в книгах, если нужна именно бумага. Ну, ещё замечание питерского водоканала с требованием их установки могу приложить.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
|
|
|||