Демонтажные (монтажные) вставки в насосных станциях, надобность или излишество?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2014, 14:06 #1
Демонтажные (монтажные) вставки в насосных станциях, надобность или излишество?
RoIVIch
 
Проектировщик
 
Киев
Регистрация: 12.02.2014
Сообщений: 8

Нужно ли применять демонтажные вставки в насосных станциях (водоснабжения, пожаротушения и др.) для удобства монтажа и демонтажа запорной арматури? Каждый раз когда проектирую насосные пытаюсь их применить и каждый раз главспец мне это сделать не дает... Как мне его переубедить? Спасибо.
Под демонтажными вставками имею введу это или что-то в этом роде.

Изображения
Тип файла: jpg вставка.jpg (26.3 Кб, 1222 просмотров)

Просмотров: 8085
 
Непрочитано 13.02.2014, 16:43
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


А какая от них польза, по вашему мнению?
Только гаек больше крутить
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 17:41
#3
RoIVIch

Проектировщик
 
Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
<phrase 1=


Для удобства монтажа и (больше) демонтажа запорной арматуры... У этой вставки есть свободный ход... тобиш не будет сложностей при замене (ремонте) арматуры. Просто мне интересно как рабочие заменяют (при ремонте) фланцевые задвижки на трубопроводах Ду 300-800...? Трубу вить не отодвинешь... Как я понимаю они трубу режут а потом опять приваривают... короче каменный век...
Изображения
Тип файла: jpg images.jpg (5.8 Кб, 774 просмотров)

Последний раз редактировалось RoIVIch, 13.02.2014 в 17:46. Причина: Хочу добавить картинку, чтоб было понятней
RoIVIch вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 17:46
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от RoIVIch Посмотреть сообщение
как рабочие заменяют (при ремонте) фланцевые задвижки на трубопроводах Ду 300-800
Развинтили и сняли.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 18:10
#5
RoIVIch

Проектировщик
 
Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
<phrase 1=


Сняли... Ок. А назад?
RoIVIch вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 20:34
#6
Алексеич

Безответственный за все
 
Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 299


Хорошая вещь. Мне периодически приходится снимать расходомеры ПРЭМ Ду50 с труб Ду 100 системы отопления. Там подобный девайс не помешал бы. Вопрос как отнесется Теплоэнерго если я вкорячу эту штуковину в районе теплосчетчика? Это уже будет изменение проекта получается? И еще нет ли каких либо требований по длине прямого участка до и после этой вставки? Что говорят нормы про ее установку?
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 07:21
#7
sower1


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18


штука очень нужная и полезная, говорю как эксплуатационщик, обратно задвижку не засунуть, трубы иногда играют от усадки зданий, фундаментов насосов и пр. только нам их никогда не покупают, дорого, а сварной всегда под рукой отрезать-приварить фланец.
sower1 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 09:17
1 | #8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


На малых диаметрах, примерно до 250, надобности в них никакой. На больших диаметрах они необходимы, большую задвижку в прозор для прокладки вставить без неё очень трудно. Мы то отрезали и снова приваривали фланцы, то приваривали упоры и раздвигали фланцы домкратом. Сейчас в проектировании, местный водоканал без демонтажных вставок проект просто не согласует проект.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 09:44
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Сейчас появилось много очень удобных и полезных устройств. Их, конечно, надо применять в проектах. Но проектировщики о многом не знают, и делают "как всегда". Конечно, всякие "прибамбасы" бывают дорогие, но сейчас никто не ставит маразматические задачи непременного снижения сметной стоимости любым путем.
Цитата:
Вопрос как отнесется Теплоэнерго если я вкорячу эту штуковину в районе теплосчетчика? Это уже будет изменение проекта получается? И еще нет ли каких либо требований по длине прямого участка до и после этой вставки? Что говорят нормы про ее установку?
Не надо "вкорячивать", надо смонтировать. Если надо - согласовать с проектировщиком. Что касается длин "до и после", так вроде бы не надо. Но это надо уточнять по документации конкретной модели
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 09:46
1 | #10
Алексеич

Безответственный за все
 
Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
На малых диаметрах, примерно до 250, надобности в них никакой.
Не соглашусь с Вами. Мне расходомер вышеописанный не раздвинув трубы не вынуть. Конструкция у него такая. Он как бы зажимается между фланцами. Прокладка паронитовая. Прилипает насмерть, а применишь силу, точно сломается.
Изображения
Тип файла: jpg PREM_1 640x480.jpg (79.2 Кб, 764 просмотров)
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 09:51
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Не соглашусь с Вами.
Ну так я же написал "примерно", просто обычно на сотках плеча хватает трубу оттянуть, длины ножа хватает прокладку отрезать от фланца и т.п., естественно, местные нюансы никто не отменял.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 11:45
#12
RoIVIch

Проектировщик
 
Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
<phrase 1=


Всем привет! Наконец то появились единомышленники .
Теперь посути

Цитата:
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
требований по длине прямого участка до и после этой вставки
Думаю что никаких требований нет и не будет, сечение трубы остается без изменений (тоже самое что просто кусок трубы) .

Но вопрос остается открытым... Как объяснить Главспецу (бабуля 80 лет) что нужно применять эти вставки? Может где то в нормах есть... Просто меня в Универе препод по насосным станциям "заставлял" их применять и в его книге (Насосные станции. Курсовое проектирование. Э.В. Залуцкий, А.И. Петрухно. с. 40-41) есть рекомендации по применению этих вставок (в роли вставок в книге Сальниковые компенсаторы)

Последний раз редактировалось RoIVIch, 14.02.2014 в 12:21. Причина: исправляю неясность в тексте
RoIVIch вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 13:34
#13
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от RoIVIch Посмотреть сообщение
Как объяснить Главспецу
Показать на конкретном примере с конкретным оборудованием
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 14:25
#14
RoIVIch

Проектировщик
 
Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Показать на конкретном примере с конкретным оборудованием
Показывал... и картинки и книжечку и волосы на себе рвал объясняя принцип действия и надобность... А мне в лоб - это где то у технолов применяют, оно нам не нужно... На вопрос: а как нам отремонтировать "эту" задвижку, ответ прост - а зачем ее ремонтировать. По этому и прошу помощи... Если я ей какой то норматив под нос пихну, она тогда не отвертится
RoIVIch вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 14:27
#15
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
И еще нет ли каких либо требований по длине прямого участка до и после этой вставки?
к твоим расходомерам есть требования по прямым участкам, естественно, вставка должна быть до их начала.
Цитата:
Сообщение от RoIVIch Посмотреть сообщение
Как объяснить Главспецу (бабуля 80 лет) что нужно применять эти вставки?
Попробуй прорисовать в масштабе арматуру, присоединительные фланцы и 5мм зазор под прокладку межу ними. На чертеже покажи что отклонение по вертикали в 1º уже не позволяет поставить арматурину на место, выведи на чертёж её вес и спроси как штуковину весом в 200кг можно выставить под идеальным углом для ввода на место, её ведь на ощупь не поправишь, как полтинник.
В нормативке ничего нет, только в книгах, если нужна именно бумага. Ну, ещё замечание питерского водоканала с требованием их установки могу приложить.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 15:30
#16
RoIVIch

Проектировщик
 
Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Ну, ещё замечание питерского водоканала с требованием их установки могу приложить.
А вот замечание это уже что-то, если можете, приложите. Может это на нее подействует Спасибо!
RoIVIch вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 16:34
#17
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Почитал замечания, как-то перебор там адресов и фамилий, чтобы просто сюда выложить, кинул в личку. В общий доступ не выкладывай.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 16:38
#18
RoIVIch

Проектировщик
 
Регистрация: 12.02.2014
Киев
Сообщений: 8
<phrase 1=


Ок! Спасибо!

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
В общий доступ не выкладывай
Посмотрел, распечатал, даже лс удалил

----- добавлено через ~1 ч. -----
Показал замечания экспертизы главспецу, говорит - "хорошо, на врезках заложим...а в насосных нет..."
RoIVIch вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 18:23
#19
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Показал замечания экспертизы главспецу, говорит - "хорошо, на врезках заложим...а в насосных нет..."
Так становись сам главным специалистом. Делов-то....
ShaggyDoc вне форума  