Непрочитано 14.06.2018, 10:59
Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?
chemadan
 
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 13

Обращаю внимание, вязанные а не сварные. Интересует, как конкретно выбирается длинна выпусков продольных и поперечных стержней и где она нормируется. На чертеже обознач. С.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PicsArt_06-14-10.57.17.jpg
Просмотров: 498
Размер:	12.1 Кб
ID:	203530  

Просмотров: 9791
 
Непрочитано 18.06.2018, 09:25
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
ГОСТ 10922-2012 (п. 6.39)
Цитата:
6.39 В средней части сеток и каркасов допускается вязка крестообразных соединений через одно в шахматном порядке, но в двух крайних рядах сеток должны быть связаны все соединения.
не увидел, где здесь про сварку?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 09:51
2 | #22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Ноги отсюда растут

РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
Цитата:
3.29. Допускается, при необходимости, армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями. В
этом случае стержни раскладываются во взаимно-перпендикулярных направлениях, параллельных
сторонам подошвы. Шаг стержней рекомендуется принимать 200 мм, длина стержней каждого
направления должна быть одинаковой. В случае применения арматуры периодического профиля два
крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается
применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном
порядке. Если для армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться
крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 348
Размер:	236.8 Кб
ID:	203632  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 09:54
#23
chemadan


 
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 13


Так сваривать два крайних ряда в вязанных сетках в ростверках и фундаментах с арматурой с буквой С можно или нет?
chemadan вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 10:13
#24
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не увидел, где здесь про сварку?
Аааа, блин точно - это про вязаные соединения.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 10:38
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ноги отсюда растут
хороши ноги конечно )
даже узнав теперь эту информацию, не возникает мысли добавлять такое примечание в проекты
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 10:38
#26
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,371


Вот вам обычная сетка, со сварными концами. Раньше делал без этого (лет так 10 назад), но надоели нудные экспертные замечания. Производителей не напрягает. Делают кондуктор из досок, кидают на них палки и варят-вяжут. Всегда размер "С" старался принять 25мм. Как заложили под корку учителя так и повелось. Может не идеал, но лежат-работают....пока)))). Разрисовывать стараюсь все размеры и даже значки)))0, т.к. у нас сейчас в строительство (лет так это 15) приходят черти кто и учатся уже по месту.
У Вас фундамент под трубу в 1.5м высотой. Чушка - хотите варите, хотите вяжите. Но подстрахуйтесь по обстановке от проектных деятелей которые на связь не выходят, а также всяких технадзоров с приветом - сварите, а то понапишут потом замечаний.
Вложения
Тип файла: pdf Сетка.pdf (201.9 Кб, 315 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 11:43
1 | 1 #27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Откуда такая норма?
Пособие по проектированию 1978 гоад, это требование относится к столбчатым фундаментам. Как заметил выше Tyhig, для плиты 1,5 это уже скорее всего не нужно, но если соблюдать формальности - то надо.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 13:19
1 | #28
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хороши ноги конечно )
даже узнав теперь эту информацию, не возникает мысли добавлять такое примечание в проекты
Вот в Европе ноги так ноги. Однозначно понятно, что делать - варить, загибать или так оставлять. Все считается по понятной формуле исходя из усилий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 473
Размер:	59.8 Кб
ID:	203650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 392
Размер:	31.6 Кб
ID:	203651  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 09:27
1 | #29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


maks-ufa, так если разобраться то одно и тоже получается В еврокоде только определяют точную длину наклонной трещины, и от этого пляшет анкеровка. В советском пособии она назначается от 0.75h подошвы и менеее в зависимости от усилий и так же сравнивают с длиной анкеровки.
Можно притянуть за уши и так же использовать типы анкеровки при расчете по пособию:
при
x=laн < Lb - анкеровка прямого стержня
x=laн > Lb - приварка стержня
х=<0.7laн <= Lb - делать крюк
x>0.7laн < Lb - делать загиб

Правда, прямых рекомендаций нет и это будет отступлением от пособия ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:03
1 | 1 #30
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


chemadan, о боже... почитал я тему... люди вам такую херню отвечают на самый простой вопрос. причём расчёты всякие и то где будет это сетка? Автор, в общем эти концы арматуры торцевые в заводских сетках по Госту делаются обычно 25 мм. В вязаной же сетке конец должен быть таким чтобы можно было просто связать между собой 2 стержня. Тоесть минимальный размер 10-15 мм. Некоторые проектировщики ваще под ноль делают отталкиваясь от защитного слоя, но это не верно. Для торцов арматуры не нужен защитный слой такой как для продольной в пролёте. Минимальный защ слой для концов арматуры равен 10 мм (источник - книга Сетков "строительный конструкции, раздел балки"), но Снип дам разрешает делать защитный слой меньше указанного в таблице при наличии дополнительных защитный мероприятий, то есть в некоторых случаях торцы можно делать без защитного слоя. Это я к чему? А к тому от края плиты вы отступаете 10-15 мм, а потом еще 10-15 на размер С. И всё. Комментаторы блин человек не про выпуски спрашивал, а про концы арматуры на чертеже которые, а вы тут развели научные дебаты
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вязанные арматурные сетки, каркасы Shbalanke Железобетонные конструкции 17 06.04.2023 11:32
Ревит. Как сделать арматурные сетки с подрезкой? utrfm Revit 13 16.05.2016 11:13
Ищу ДСТУ Б В.2.6-173:2011. Сетки арматурные Sean Dignam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.02.2014 19:06
Арматурные сетки _igor_ Железобетонные конструкции 12 01.02.2010 15:45