| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.05.2010, 13:26 | #1 | |
Расчет деревянных стропил
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6403
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Геометрические характеристики сечения зависят от геометрии сечения и не зависят от материала. Можете брать сортамент бруса из любого материала.
На размеры пиломатериалов х/п есть ГОСТ24454-80.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 9
|
За ГОСТ огромное Вам спасибо!
Другой вопрос: - получается что доска 150х50 имеет W=(5*15*15/6)=187.5 и I=(5*15*15*15/12)=1406.25 это близко к показателям для балки №18... Мне просто непонятно как дерево имея плотность 1400 кг/м3 может одинаково нести, как металл с плотностью 7850 кг/м3. Я сомневаюсь в правильности расчета. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2007
Сообщений: 45
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
|
|||
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
А ещё лучше у снабжения попросить чего они достать смогут, а то брус сечением 180х220 очень долго искать будут
__________________
У всех своя профессиональная дефформация. |
|||
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
Ну ладно 175х225. Но у Отрещёнко в справочнике ДК за 1957 есть и 180*220. Ай-ай-яй Дмитрий да ещё и с приставкой WOOD. Содитесь 2 бала. Шуткаюмора.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация. Последний раз редактировалось Vitush Kraft, 27.05.2010 в 15:54. |
|||
|
||||
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Сообщений: 1,166
|
А как учитывается острожка при подборе сечения? Нам говорили что доска 50ка после острожки будет толщиной 48. Мол так и считайте. Меня терзают сомнения...может, острожка входит в запас и доска 50ка на самом деле толщиной 52?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Цитата:
Не надо путать физику материала и механику |
|||
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
Offtop: механика - это раздел физики
(всегда ваш К.О.) Расчёт ведётся не с учётом гипотетической "острожки потом", а с учётом фактического сечения готовой к монтажу детали, после всех мех.обработок. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
От плотности материала, конечно, в какой-то степени прочность материала зависит. Если взять сталь и алюминий, то действительно сталь и тяжелее (плотнее) и прочнее. Но такого "железного" правила в физике нет - например, свинец в полтора раза плотнее стали, а про прочность наверно знаете. Таким образом, плотность не причем. Все зависит, как уже говорили, от структуры - есть материалы легче стали, но намного прочнее стали. К сожалению, дерево в их число не попадает. И потом, Вы сравниваете сечение бруса площадью 75 кв. см с сечением двутавра сечением 20 кв.см. Несущая способность зависит не только от количества материала, ее прочности, но и формы сечения - т.е. рациональности распределения материала для данного напряженного состояния - изгиба. И т.д...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2010
Тольятти
Сообщений: 1
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. | vartan | Деревянные конструкции | 12 | 24.01.2011 13:07 |
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил | k2lom | Деревянные конструкции | 3 | 10.09.2009 23:45 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |