| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.08.2012, 08:45 | #1 | |
Как правильно утеплить мансарду? Реконструкция частного деревянного дома...
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4274
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Для корректного ответа на Ваш вопрос надо иметь характеристики базалита по теплотехнике (коэффициент теплопроводности) - от этого будет зависеть толщина утеплителя. Пенополистирол надо брать экструдированный, а не обычный (он развалится или будет съеден через 5 лет). Располагать пенополистирол только с внутренней стороны от минваты (ближе к мансарде, сразу за пароизоляцией), из-за его малой паропроницаемости. Иначе водяные пары из помещения будут конденсироваться в минвате, а ППС не даст возможность им выйти наружу. Заделка углов утеплителем необязательна, можно там оставить вентилируемые пазухи, только хорошо утеплить потолки и вертикальные участки стен. И правильно выполнить конструкцию кровли, с вентзазором для движения воздуха под покрытием.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 3
|
Т.е. пенополистирол должен быть с внутренней стороны помещения... Получается: обшивка потолка мансарды - пароизоляция - ППС - базалит - ветрозащитная паропроницаемая пленка - вент. зазор - металлочерепица.
Не совсем понимаю какой именно коэффициент теплопроводности нужен... Производитель дает следующие характеристики для нашего базалита (Базалит Л-75 "Технониколь"): Плотность, кг/м3 ________________________________________________ 51-75 Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более _____________________ 0,033 Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более _____________________ 0,034 Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более ____ 0,04 Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более ____ 0,044 Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее ___________________________ 0,5 А мышки то его едят, не сталкивались? В интернете пишут, что грызут они все и вся, к сожалению... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Теоретически мыши базальтовую минвату есть не должны (поскольку это колючие каменные волокна), но это только теоретически. По толщине утеплителя - будет время - посчитаю (это надо в СНиПах рыться, а сейчас работы полно) - сам я не из Вашего региона и навскидку сказать не могу. Для Вашего случая нужна теплопроводность при условиях эксплуатации Б - 0,044.
Посчитал - для Вашего случая: при толщине экструдированного пенополистирола 50 мм (для расчета брал характеристики "пеноплэкс-кровля") требуется примерно 160 мм базалита; при толщине ЭППС 100 мм требуется примерно 100 мм базалита. Это по действующим нормам, но без повышающих коэффициентов, учитывающих теплотехническую неоднородность конструкции кровли (теплопроводные включения в виде стропильных ног и проч.). С коэффициентами толщину утеплителя надо увеличить процентов на 25-30. По жизни, думаю, и так хватит. Последний раз редактировалось иваниваныч, 17.08.2012 в 23:12. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно утеплить стену? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.03.2011 20:25 |
Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 07.04.2010 12:09 |
Как правильно гидроизолировать и утеплить приямок в подвал | I.Van | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.11.2008 12:31 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |