Нисходящая ветвь диаграммы деформирования не более чем особенность обусловленная процедурой испытаний (в так называемых инженерных напряжениях). В программах диаграммы задаются в истинных и там в частности никогда не задаются ни всякого рода площадки текучести (которых фактически нет, опять же особенность процедуры испытаний) ни всякого рода нисходящие ветви. С точки зрения работы бетона достаточно задать упрощенную (может быть даже билинейную диаграмму). Еще бетон не должен работать на растяжение - то есть этот момент должен быть учтен каким то образом.
Что касается условия текучести - то обычно по моему выбирают Прагера или нечто подобное (если отсутствуют специальные модели для бетона).
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 05.01.2016 в 07:26. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
моделирование работы стены бескаркасных зданий | EUDGEN | Расчетные программы | 55 | 03.03.2007 15:52 |
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК | EUDGEN | Расчетные программы | 44 | 26.01.2007 19:34 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |