Непрочитано 31.10.2017, 09:11 #1
Воздушный клапан (вантуз) с задвижкой или без?
dvinnn
 
Наше дело - труба!
 
Пермь
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 39

Не могу найти обоснование установки задвижки перед воздушным клапаном (вантузом), устанавливаемым в колодце в районе верхней точки на сети водопровода.
Обязательно ли устанавливать задвижку. Логически понимаю, что для замены вантуза она просто необходима, но каким нормативным документом можно это подкрепить - ума не приложу.. Кто подскажет?
__________________
Наше дело - труба!
Просмотров: 4381
 
Непрочитано 31.10.2017, 09:22
1 | #2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Автоматический воздушный клапан изделие обслуживаемое, но даже если и нет, то попробуйте его заменить не отключив место присоединения.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 09:24
#3
dvinnn

Наше дело - труба!
 
Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
попробуйте его заменить не отключив место присоединения.
layer, я то это понимаю, но какой документ можно привести для убеждения в необходимости установки задвижки?
__________________
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 09:49
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


На каждый чих вам нужна норма?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 09:54
#5
dvinnn

Наше дело - труба!
 
Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
На каждый чих вам нужна норма?
engngr, мне обычно не нужна. В данном случае норма мне нужна для приведения её проектировщикам, решившим разработать монтажные узлы без установки задвижек перед клапанами (вантузами). Только и всего ...
__________________
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 10:06
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Вы у них заказчик, аудитор? - так и прикажите им сделать правильно. Можно не на прямую, а вопросом: каким образом осуществляется замена арматуры?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 12:04
1 | #7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от dvinnn Посмотреть сообщение
layer, я то это понимаю, но какой документ можно привести для убеждения в необходимости установки задвижки?
есть, косвеная...
СП 31
Цитата:
11.12 Вантузы следует предусматривать в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника следует принимать равным диаметру трубопровода, высоту 200-500 мм в зависимости от диаметра трубопровода.

При обосновании допускается применять воздухосборники других размеров.

Диаметр запорной арматуры, отключающей вантуз от воздухосборника, следует принимать равным диаметру присоединительного патрубка вантуза.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 12:51
#8
dvinnn

Наше дело - труба!
 
Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
есть, косвеная...
СП 31
freese, спасибо огромное! Буду ссылаться на этот пункт.
__________________
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Воздушный клапан (вантуз) с задвижкой или без?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задвижка или клапан? Что можно установить на обводную линию пожаротушения? ildar2206 Пожарная безопасность 4 12.07.2015 09:58
На каком давлении откроется обратный клапан? LFedor Технологические решения (ТХ) 25 08.06.2013 23:06
Предохранительный клапан на подогревателе сетевой воды PPeterr Отопление 29 20.08.2012 16:16
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
Вакуумный клапан и способы соединения труб Lexa21ps Инженерные сети 4 26.04.2010 22:05