| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.08.2018, 08:26 | #1 | |
Могу я убрать пожарный гидрант
Регистрация: 05.06.2018
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 7255
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Гипотетически, особенно если у вас нет закрепленных на бумаге обязательств перед соседями, вы вольны делать со своей собственностью, что хотите. В том числе убрать свой гидрант, если он не нужен "вашему" предприятию.
Бывают даже "частные" пожарные бригады, не то что гидранты. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
1. Расстояний нет
2. Почему он вам не нужен стал? как вы это определили? 3. вы уверены что он именно так подключен? может по другому подключен красная ветка (на картинке ниже)? 4. какая то документация есть? [IMG]http://i.*******info/i9/9d21a1a184b8e05141a13ba8dd83b9c7/1534248701/50689/1261320/pg.jpg[/IMG] ----- добавлено через ~2 мин. ----- сомневаюсь что пожарники и водоканал согласяться избавиться от ПГ - припишут реконструкцию с доп условиями. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2018
Сообщений: 92
|
Да, администрация. Я арендатор на долгие года.
----- добавлено через 39 сек. ----- Обращусь к ним. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
2. Сгнил, большие утечки. 3. Уверен. 4. В ПЧ, в плане; в акте разграничения с РКС |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Всего лишь арендатор. И здесь не подходят рассуждения
Цитата:
Поэтому все вопросы надо решать только через администрацию, письменно. Они уже подключат, если надо, другие службы, а не форумчан с DWG.RU. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2018
Сообщений: 92
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Но решать, я уже понял, надо через собственников и мчс ----- добавлено через ~4 мин. ----- Заглушить ту ветку не могу из-за ПГ. Вода-то вроде как идет там (и в землю тоже) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Да.
55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113; в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") {КонсультантПлюс} 35. Абонент обязан: к) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах эксплуатационной ответственности абонента, включая пожарные гидранты, задвижки, краны, установки автоматического пожаротушения, устанавливать на видных местах соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 26.07.2018) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" {КонсультантПлюс} |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется ли оборудовать пожарный резервуар площадкой 12х12 для подъезда пожарных машин | senechka | Инженерные сети | 32 | 30.11.2012 08:43 |
пожарный гидрант и дорога с откосами | SDream | Инженерные сети | 21 | 03.06.2011 22:38 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? | Startrek | AutoCAD | 5 | 20.04.2010 01:20 |
Подземный пожарный гидрант | NNN1982 | Инженерные сети | 4 | 11.04.2010 22:46 |