| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций?

Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2018, 22:49 #1
Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций?
Павел К.
 
Регистрация: 05.07.2011
Сообщений: 60

Приветствую! В последнее время при приемке готовых квартир застройщиком предъявляются требования ГОСТ 26433.2-94 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений" по измерению отклонения от плоскости или вертикали отделки конструкций, а именно:
4.12 Отклонения от плоскостности поверхностей конструкций и отклонения от плоскости монтажного горизонта измеряют в точках, размеченных на контролируемой поверхности по прямоугольной сетке или сетке квадратов с шагом от 0,5 до 3 м. При этом крайние точки должны располагаться в 50-100 мм от края контролируемой поверхности.
4.14 Отклонение от вертикальности определяется по результатам измерения расстояния от отвесной базовой линии до двух точек конструкции, размеченных в одном вертикальном сечении на расстояниях 50-100 мм от верхнего и нижнего обреза конструкции. Вертикальность колонн и сооружений башенного типа контролируется в двух взаимно перпендикулярных сечениях, а вертикальность стен - в крайних сечениях, а также в дополнительных сечениях, в зависимости от особенностей конструкции.

На практике часто встречаются ситуации плохо выведенных в плоскость или вертикаль угловых зон стен, полов как раз в пределах менее 50-100мм. И как в этой ситуации быть? Т.е. это нельзя считать недостатком, несмотря на требования СНиП и СП на отделочные работы?
Спасибо!
Просмотров: 9127
 
Непрочитано 22.08.2018, 06:01
#2
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Павел К., вы неправильно трактуете 50-100мм. Это не отклонение от плоскостности (вертикали/горизонтали). Это расстояние измеряемых точек от края измеряемой поверхности. Говоря простым языком - смещение от габарита внутрь. А вот сама плоскостность, наверное, в других пунктах или таблицах оговорена. Не строитель, не уточню.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 10:02
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Я так может быть неправильно понимаю, что у верхней точки стены прикладывается отвес.
У верхней точки линейкой меряем 14 мм, у нижней 18 мм, разница 4 мм это отклонение от вертикальности в пределах этажа.
Отклонение должно быть меньше допуска по СП 70 Несущие и ограждающие конструкции.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 10:21
#4
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Павел К., вы неправильно трактуете 50-100мм. Это не отклонение от плоскостности (вертикали/горизонтали). Это расстояние измеряемых точек от края измеряемой поверхности. Говоря простым языком - смещение от габарита внутрь. А вот сама плоскостность, наверное, в других пунктах или таблицах оговорена. Не строитель, не уточню.
Автор все правильно трактует, только коряво излагает.
Имеется ввиду, что ОКОЛО углов, в месте стыка двух стен или пола со стеной, могут быть большие отклонения от допусков. Вот только мне кажется, что указанные нормы не имеют отношения к ОТДЕЛОЧНЫМ работам.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 10:26
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Автор все правильно трактует, только коряво излагает.
Похоже на то... Может вы и правы
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 11:00
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Какие-то корявые формулировки.
У меня сложилось впечатление, что не про кривизну конструкции (там лимиты куда строже и даны в других нормах). Это про то, что эту кривизну нельзя изменять, например, прикладывая отвес впритык к стене (надеюсь, понятно почему). Отвес нужно держать в 5-10 см от стены.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 22.08.2018 в 11:05.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Предельное отклонение от вертикали стальной колонны maxiaka Металлические конструкции 5 14.08.2015 15:33
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? uska Технология и организация строительства 69 28.06.2012 21:59
Правильно стоит отклонение от перпендикулярности? kozaki Машиностроение 6 18.12.2011 04:05