Количество подключений в одном колодце
ZAGOLYA
 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 3

Жители пяти частных домов сообща установили колодец на существующем уличном водопроводе и все там подключились (колодец диаметром 1 м, подключений - 5). Теперь на установку счетчиков они берут ТУ в Водоканале, на основании которых я делаю для них проекты. Боясь штрафов за незаконное подключение, сложившуюся ситуацию жители не озвучивают. Я думаю, что Водоканал будет против пяти врезок в одном колодце. Подскажите пожалуйста, как мне быть. Возможно ли устройство пяти подключений в одном водопроводном колодце (диаметр колодца - 1 м, центральная труба - ст.75, вводы - ПЭ 32 = 5 шт.). Справку нашла только в книге Тугая, что возможно 4 врезки в колодце диаметром 1,5 м. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Просмотров: 13255
 
Непрочитано 02.09.2015, 14:55
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А в чем Вы видите ограничение?
Ставьте на магистраль вертикальный отвод и подключайтесь.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 15:02
#3
ZAGOLYA


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 3


Слава, спасибо. Я нигде не могу найти нормативные расстояния между точками врезки (седелками). Я правильно понимаю, что в одном месте, я могу сделать 3 врезки: 2 - в горизонтальной плоскости и 1 - в вертикальной. И потом через 250 мм еще 2 врезки в горизонтальной плоскости. По ТУ у всех пяти домов индивидуальная врезка.
ZAGOLYA вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 16:27
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Есть п.11.61 СП 31.13330.2012
Цитата:
11.61 При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца следует принимать:
от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м;
от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;
от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м;
от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м;
Но, маленькому водоканалу он, скорее всего, не известен, физически влезет, и ладно будет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 16:33
#5
ZAGOLYA


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 3


Этот пункт я знаю. Врезка осуществляется с помощью седловых отводов. В колодце 5 врезок: 2 - в одну сторону, 3 - в другую. Подскажите, где найти нормативные расстояния между врезками. Если взять 100 мм (как между фитингами), то в метровом колодце не поместится. По факту - расстояния: 250, 150 и 100 мм.
ZAGOLYA вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 17:09
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Расстояние между врезками не регламентируется, главное чтобы этим пользоваться было можно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 17:11
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ZAGOLYA Посмотреть сообщение
Этот пункт я знаю
Господа!
Ну зачем же насиловать магистраль?!
Седелки- не самое надежное решение...Не проще ли сделать групповую врезку, которую гораздо проще ремонтировать.
Мы в коттежной застройке всегда такую групповуху устраиваем...
Ставим тройник и от торйниа идет разводка.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 17:45
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


И правильно делаете, но в ситуации ZAGOLYA, все сложнее, врезки уже есть и их нужно узаконить, крайне желательно, без монтажных работ)))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Количество подключений в одном колодце

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Эквивалентное сечение. Saha Расчетные программы 43 02.10.2013 08:15
Не маловато ли армирование колонн? Saiph Лира / Лира-САПР 17 29.03.2011 13:27
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
Количество viewports в одном layout? GAP AutoCAD 2 17.01.2005 17:33