Прямого запрета нет, но нет нигде даже и упоминания о такой методе. Вот при расчете анкеров - сколько душе угодно: "метод, дающий более экономичные результаты, состоит в том ..." По анкерам есть и примеры, а по плитам ни пол-слова Так что, выполняя такой расчет, Вы возлагаете на себя всю полноту ответственности
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Методика расчёта плиты уже полвека, наверное, не пересматривалась. До сих пор используем упрощённые формулы, выведенные приближённым методом. За это время можно было и уточнить методику. Но кому оно надо, если инженерная точность достигнута?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
||||
И правда, о чем? Дайте лучше, если не затруднит, ссылку на конкретную страницу конкретного документа, где говорится о расчете металлической опорной плиты с использованием прямоугольной эпюры давления бетона и я с благодарностью внимательно изучу такой материл и буду его применять в практике.
|
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Хотел для себя обновить информацию... Напомните, где конкретно посмотреть, пожалуйста.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
Поставим задачу конструкторам. ... пусть причисляю себя к КМ , если не знают ЖБ конструкций. Задача №1: Необходимо модернизировать базу приложенную в №1 так, чтобы эпюра напряжения в бетоне была однозначно прямоугольной... в известных пределах конечно., т.е. условно считаем плиту базы жесткой. Задача №2: (Для кж) Имеем балку пролетом ,пусть будет 6,0 м) , из них 3,0 м--металлическая, и 3,0 м ж.б. Необходимо показать IBZ, какая будет эпюра напряжений в бетоне в месте контакта МК и ЖБ. Последний раз редактировалось csp, 25.08.2018 в 14:43. Причина: задача №2 |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Эпюра под плитой будет наиболее приближенной к прямоугольной, когда значения давлений высокие, приближающиеся к пределу прочности бетона по Rb,red . Однако на практике эти давления не превышают и 30% от этого предела.
Поэтому эпюра НЕПРЕМЕННО будет похожей на треугольную - проявляется гипотеза плоских сечений. Т.е., как говорил Буратино, эпюра таки скорее треугольная, чем прямоугольная. Вот к слову грандиозный вычислитель анкерных болтов https://dwg.ru/dnl/4589. Усилие на болт автора по нему 14,6 тонн. В даунлоаде есть калькулятор и от адепта прямоугольников eilukha https://dwg.ru/dnl/3817 . К спорам, у кого длиннее: 99% анкерных болтов в зданиях и сооружениях СССР и РФ просчитаны по треугольнику, и время доказало, что надежность выше крыши. Анкера стоят. А чего добиваются "треугольничники" "прямоугольничники", малопонятно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2018 в 21:59. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет базы колонны из двух двутавров | partietz5000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.04.2017 14:15 |
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны | Tyhig | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2016 19:39 |
Расчет базы колонны в роботе 2010. | AspirantMK | Robot | 1 | 09.02.2011 10:51 |
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений | kafyla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.01.2010 14:54 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |