| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как уйти от стены из минваты в 300мм?

Как уйти от стены из минваты в 300мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2018, 17:31 #1
Как уйти от стены из минваты в 300мм?
Poll
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 30

Задача такая:
1. Стена на REI150 (требования ПБ).
2. Морозильный склад в Москве с температурой -25.

Хотели строить из сэндвич панелей. По ПБ проходит только минвата, по теплотехнике минимальная толщина 275 мм (или теплотехник врет, но вроде не врет). Заказчик хочет посмотреть, где такие панели УЖЕ стоя (мы предлагали 300мм). Производители говорят, что делали, но где - не помнят, где-то на севере.
Нужны адреса объектов с сэндвичем в 300мм или решение, как избавиться от 300мм.
Голову уже сломала...
Просмотров: 1843
 
Непрочитано 05.09.2018, 18:35
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Между складом-холодильником и прочими теплыми помещениями выполните холодный коридор. Это снизит толщину утеплителя.
И исключит проблемы. В холодильнике сделаете ППУ сендвич панели с разрезкой противопожарными поясами, а везде минватные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2018 в 18:46.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 20:18
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


300 мм это же три раза по 100.
Послойной сборки вариант не подходит?
И ещё вопрос к перекрытию... Вроде бы требуемое сопротивление теплопередаче дб больше,... Сколько получилось?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 06.09.2018, 06:11
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Poll Посмотреть сообщение
или теплотехник врет, но вроде не врет
Для начала тщательно проверьте теплотехнический расчет, не надеясь что "вроде не врет".

Не раз бывало - все на ушах стоят, а потом выясняется "ой, я тут ошиблась".

Должен быть не расчет "на энергоэффективность", а калоритический расчет холодильных камер, с учетом хранимых продуктов и намечаемого холодильного оборудования. И с учетом, что утепление делается для снижения мощности холодильных машин в летний период.

Максимальная толщина утеплителя при минвате не бывал более 200 мм для самых жарких районов.

Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 06.09.2018 в 06:23.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 06:26
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


У меня примерно та же ошибка. Теплотехники насчитали 250 мм для пропарочной камеры (внутри +55С).
ПИР-панели (которые применяются для холодильников) при этом достаточно 150 мм. Но почему-то в сертификате стоит ограничение 60% влажности (у меня 75-95).
Проверь коэффициент неоднородности. Для сэндвич-панелей его можно принять 0.9. Скорее всего взяли 0.66 для послойной конструкции.
Для холодильников используют ПИР-панели почти всегда. Минплита будет набирать воду и терять теплоизолирующие свойства. Для холодильников не рекомендуется.
Сейчас мне предложили конструкцию из ЛСТК с полистовой сборкой.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 11:38
#6
Poll


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 30


Стена противопожарная 1 типа, наружная.
Считали по СП 109 Холодильники.
Вопрос приобрел чисто научный интерес.
Poll вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 13:15
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Poll Посмотреть сообщение
Считали по СП 109 Холодильники.
Сам расчет-то проверили?
Offtop: Для огнестойкости самой стены горючесть утеплителя особого значения не имеет. В том смысле, что огнестойкость можно обеспечить и другими методами - облицевать кирпичную стену, например.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.09.2018 в 13:21.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 17:44
#8
Poll


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 30


Проверили. Еще отдали на проверку в другую контору.
Poll вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как уйти от стены из минваты в 300мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52