| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество свай в ростверке

Количество свай в ростверке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2009, 16:47 #1
Количество свай в ростверке
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Добрый день! Еще со времен института нам говорили что минимальное колличество свай в ростверке под колонну рекомендуется назначать не менее 3. Кто подскажет откуда это взято?
Просмотров: 19051
 
Непрочитано 10.04.2009, 16:50
#2
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Необходимо выполнить условия симметрии
pilmanes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 16:51
#3
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Необходимо выполнить условия симметрии
А где это прописано в нормативных документах, не подскажете? Надо преде заказчиком как-то оправдаться.
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 17:36
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


СНиП "Свайные фундаменты"
Цитата:
7.1. Свайные фундаменты в зависимости от размещения свай в плане следует проектировать в виде:
а) одиночных свай — под отдельно стоящие опоры;
б) свайных лент — под стены зданий и сооружений при передаче на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один, два ряда и более;
в) свайных кустов — под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и другой формы;
г) сплошного свайного поля — под тяжелые сооружения со сваями, равномерно расположенными подвеем сооружением и объединенными сплошным ростверком, подошва которого опирается на грунт.
Можно и 1 сваю под колонну делать.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 17:57
#5
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


1 сваю можно..а вот если по рпсчету выходит две сваи, то надо ставить 3шт (так нам на лекциях по ОИФ говорили)
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 18:19
#6
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Абсолютно верно. Если свая колонна воспринимает момент, то нельзя ставить 2 сваи
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 20:07
#7
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. Если свая колонна воспринимает момент, то нельзя ставить 2 сваи
Значит большинство коммуникационных эстакад (заводских и гражданских - с достаточно большими моментами) сделано неправильно??? И как они стоят?
А еще вспоминаю панельную серию 335 (не помню, какая буква стоит впереди) - ростверк объединяет только две сваи
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 21:03
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Если свая-колонна или две сваи воспринимают момент, то прежде всего выполняется проверочный расчет на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента по н.с. грунта, окружающего сваю и по предельным состояниям сечения сваи. Если результаты проверочных расчетов подтверждают требования норм, то какие вопросы ?.
Другое дело, что при трех сваях меньше возникает проблем с перераспределением и характером нагрузок на сваи, если отклонение оси колонны не выходит за пределы радиуса инерции свайного поля. При двух сваях допуски на отклонения колонны и свай от их положения в расчетной схеме более жесткие.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 23:16
#9
Петрович Виктор


 
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18


AMS есть прав, по-крайней мере я именно так и делал.
Я дополнительно еще учитывал случайный эксцентриситет (все равно расположение строители прое...). Вот только его величину не помню. Поищи норм литературу: СНиПы и пособия к ним. Есть пособия по свайным фундаментам и есть пособия по выполнению работ - где-то да есть.
Момент от колонны и от поперечной силы раздели на расстояние между осями свай - вот тебе и сила N (причем одну сваю она выдергивает) и добавь существующую силу N в колонне и от веса ростверка. При этом сваи должны быть (по-крайней мере я так делаю) жестко защемлены в ростверке.
Мой товарищ меньше трех не ставит - ссылается на качество выполнения работ.
Под фаферк и колоны площадки перекрытия (внутри промздания) я и по одной ставил - вот только расчет как свая-стойка.
А если хочешь три ставить, то ставь так, чтоб две сваи воспринимали "вдавливающую" составляющую силы N от момента и поперечной силы, третья "вырывающую". Вот тебе и выйдет, что заказчику скажешь, что две поставил, так как они "вдавливаются", а третью одну, так как на нее оказывается "разгружающее" воздействие (сила вдавливания = продольная вдавливающая сила в колонне - выдергивающая составляющая от момента и поперечной силы).
Петрович Виктор вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 00:20
#10
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


123

Последний раз редактировалось teoretik24, 16.04.2009 в 00:23. Причина: нелепая ошибка адресса темы
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 14:31
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Добрый день! Еще со времен института нам говорили что минимальное колличество свай в ростверке под колонну рекомендуется назначать не менее 3. Кто подскажет откуда это взято?
Пособие по проетированию жб ростверков свайных ф-тов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84) М-1984, пункт 1.1 (см примечание к нему!). Остальное написал уважаемый AMS.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:24
#12
ekscentrysytet

студент пока
 
Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60


мне непонятно: если в ростверке одна свая и на ее передаются продольная сила и момент, то каким образом она будет воспринимать последнее?

Последний раз редактировалось ekscentrysytet, 12.10.2012 в 10:40.
ekscentrysytet вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:45
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321


А арматура для красоты в сваю ставиться или что бы, что то воспринять?
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:54
#14
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Свая работает в грунте как в упруго-пластической среде. В СНиПе 2.02.03 методика расчета есть. Затухание момента ограничено на 6 метрах. Недаром сваи, изготовляемые в грунте армируются сверху на 6м

Приложение В (рекомендуемое) Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента

Как-то считал сваи в подпорной стенке, когда верхний слой грунта (2-3 м) съезжает, по схеме как для опор мостов при действии ледохода.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 11.10.2012 в 15:04.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 13:06
#15
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
когда верхний слой грунта (2-3 м) съезжает
Всмысле - оползень?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 14:09
#16
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
Всмысле - оползень?
Он родной!
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 18:33
#17
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
по схеме как для опор мостов при действии ледохода
А не подскажете норматив или источник методики?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 11:36
#18
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Ето в архиве, вечером дома погляжу, ежли не забуду.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество свай в ростверке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12