|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
26.04.2017, 21:33 | #1 | |
нюансы расчёта усиленных оснований в Санкт-Петербурге - древняя лента ?по деревянным лежням? + древнее инъецирование, все чертежи утрачены
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,693
|
||
Просмотров: 2012
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Инъецируют только контактную зону - фундамент-грунт. Ну и забутовку между лежнями. Цитата:
Цитата:
Ни как. Дак сваи или инъекция? Может манжетка? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
kruz, да я просто не сталкивался с инъецированием. Отсюда и вопросы такие детские.
Подскажите, пожалуйста, пару руководств почитать поактуальней на мою тему ? У меня в голове инъецирование до сего момента было связано с созданием укреплённой области ПОД подошвой на МЕТРЫ. Поразительны, конечно, были для меня ваши слова про инъецирование только зоны контакта... Почему-то даже одно время много читал/интересовался про это самое инъецирование, и всегда писали про проникание частиц через поры туда-сюда... Расчёты припоминаю были про длину проникания/давление/выбор смеси... Не понимаю. Диссонанс в голове.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.04.2017 в 22:21. |
|||
|
||||
Tyhig,
Салам У меня было нечто подобное... Фундаменты тоже бутовые,,, Усиливали при помощи буроиньекционных свай "Титан" ("Атлант") Тебе просто нужно с осадками разобраться и с разницей осадок - по существующему положению...фактическому - и если там все более чем предельно допустимо, то - Вероятнее всего придется усиливать при помощи буроиньекционных свай Это что касается основания.... А по элементам несущего каркаса - там надо каждый элемент уже просчитывать индивидуально... - слабые простенки...или требующие усиления плиты перекрытий и перемычки,,, - хз...нужно смотреть какая геология...фильтрация...водонасыщенность...водоупоры... Все твое инъецирование запросто может просто в Неву стечь....грязным потоком... Проще применить буроиъекционные сваи...(ИМХО)... Цитата:
Самим делать доп Обследование... ??? - Каким образом ? Два гастарбайтера с совковыми лопатами и Тухиг как Руководитель-Прораб ? Оно тебе надо ? Хотя...если есть лицензия на ТехОбследование у фирмы... Думаю проще на стороне заказать...но нормальное...а не покупное...Так ты себя подстрахуешь от возможных разборов в будущем... - Скорее всего геотехническое обоснование проекта усиления потребуется... В общем...попал по крупному,,,Тимур...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 26.04.2017 в 23:44. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
1) Что вообще делать с этим г***м в основании, чтобы его сделать быстро и в относительно короткий срок ?
Чтобы знать что с этим делать, необходимо выполнить ИГИ, раз утрачены, обследовать усиленные фундаменты и основание и двигаться дальше. Самое главное - не делать резких движений в вопросах хим. закрепления грунтов. 2) Допустим, теоретически, я (или не я) раскопаю лежни, откопаю инъецированный цилиндр основания, даже аж могу его в лабораторию отнести. Где можно найти методику расчёта таких сложных специфических только для СПб случаев ? Получается пока, что усиление неравномерное, его характеристики неизвестны, Е неизвестен. Посоветуйте, пожалуйста, из своего опыта какой-то алгоритм действий перед расчётом ? Начать с изучения основ видимо: "Пособие к СНиП 3.02.01-83 Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве" "МГСН 2.07-97" Приложение 10 Потом плавно на раздел 6.9 СП 22.13330.2012 раздел 4.9 ТСН 50-302-96, 14.8-14.11 ТСН 50-302-2004. А потом после получения результатов ИГИ может получится, что хим. закрепление не подойдет 3) Требовать ли доп. обследование основания ? Делать ли его самим ? Сколько оно может стоить ? Надо ли оно ? Да, необходимо, вы же сами пишете, что не знаете как и на сколько оно усилено. 4) Или есть волшебные руководства по инъецированию, с конкретным Е для именно моего случая ? См. вышеуказанные в п. 2 обрывки. 5) Как быть с Е инъецированного слоя лежне-цемента ? Определить в ходе обследования для начала наличие этого слоя, потом испытаниями значение этого мифического E. 6) Как быть с неравномерностью цилиндров под основанием ? Получаются почти кривые сваи, но как это учесть... Для начала обследованием откопать и испытать. Потом, боюсь, что придется их всех "хоронить" в закрепляемом массиве, т.к. вы указали, что расположены они не равномерно. Были отчеты по хим. закреплению, но работы выполнялись не в СПб могу поискать, за остальным - в личку.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 27.04.2017 в 03:29. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Начнём с того, что нужно перебздеть. Причём, долго и качественно. Если до вас на объекте побывали и отчалили восвояси другие проектировщики и строители, это навевает плохие мысли. Либо объект прямо ну совсем сложный (нет), либо заказчик очень ушлый.
А так-то, да, нужно начинать всё с самого начала. Сделать с нуля геологию, гидрогеологию, геофизику. Установить характеристики основания и инъецированного слоя, определить точное расположение мест инъецирования. И только тогда уже репу чесать, чё бы такого умного заложить, чтобы всё и сразу. Надо понимать, что при практически полном отсутствии исходных данных у вас не получится конструктивного диалога ни с заказчиком, ни на форуме. Ну так, всё просто. Представьте, что под фундаментом анизотропный массив по типу свалки. Иными словами, на что здание посадите, на то и рассчитывайте. Будете делать наклонные сваи, пробуренные через фундамент, - так и считайте. А эта вот инъекция, сгнившие лежни или что-то ещё, что там наворочено - на это уповать не стоит. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Укрепление ПОД подошвой на МЕТРЫ - это jet-1 и манжетная. Цитата:
А то, что вы пока описали - это способ гидроразрывов, когда цементный раствор идет там где слабое место. Это же тоже самое, что нагнетание раствора за обделку. Там же задача не закрепить весь грунт вокруг ствола... (так понятнее?) Всё же, если ваша задача всё заново сделать и пересогласовать, то без актуализации обследования - дело швах как и без геотехнического обоснования (раз памятник и пойдет через КГИОП) (если заказчик не с большой буквы З.. и не открывает ногой двери в приёмные, а точнее всё уже согласовано и вы должны просто нарисовать новые бумаги. Тогда смысла вы..ся нет. Можете даже подкладывать бумагу из других проектов или просто чистые листы ) |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
На Новой Голландии делали инъецирование основания (струйное закрепление грунтов) под зданием кузни, проект делали если память не изменяет в Геореконструкции, мы видели со стороны (какое то время вели авторский надзор за одним из зданий). под складами начинали делать пересадку на сваи типа "титан" потом вроде остановились, дальше чем кончилось не знаю.
Должны были по проекту получатся цементогрунтовые столбы, там даже выбуривали керны, достигли ли эффетка мне, к сожалению, не известно. Но в проекте прописаны были требования по прочности и и деформации получившегося основания. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
И если мы тут не знаем, зачем это делали, то зачем тут на форуме гадать и делиться опытом. Надо копать фундамент (хотя если инъекция кладки, то внешне мало что увидите. Только посчитаете шаг шпуров, ну и если повезет язык цемента - если ребята переборщили с давлением или неправильно выбрали угол), а также поднимать не проект, а исполнительную. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу расчёт и чертежи клеедощатой двускатной балки! | Alekseee | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2014 13:20 |
Какой тип фундаментов у домов серии 1-528кп80э в Санкт Петербурге | zve1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2014 01:45 |
Расчёт оборудования нефтеуловителя для АЗС(или чертежи) | Айс | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.01.2011 06:45 |
Требуються чертежи и по возможности расчёт ребристой плиты!серия 1.041.1-2.5.2000-2 | TechnoL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.01.2010 18:20 |
Расчёт оснований - коэф. надёжности для нагрузок | juri18 | Основания и фундаменты | 8 | 02.06.2007 10:56 |