Добрый день! В проекте - шарнирное сопряжение 6-метровых свай с ростверком.
Почему-то на многих стройках существует мнение, что шарнирное сопряжение свай - ошибка в проекте и они самолично решают делать жесткое, на 300 мм запускают арматуру в ростверк, уже который раз сталкиваюсь. Вопрос: чем это чревато? Как может "повредить" жесткое сопряжение ростверку и стенам подвала? Я предполагаю, что хуже не будет, но Вопрос дошел до исполнительных схем, все должно быть по проекту, чтоб проблем не возникло с Госстройнадзором, а геодезист сопротивляется))))) Здание 6-этажное, длиной 50 м, грунты суглинки водонасыщенные, рядом озеро. Однорядное расположение свай, динамических нагрузок нет.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 19.05.2017 в 04:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Если отвлеченно, то меняется схема образования трещин, а это грозит нарушению гидроизоляции подземной части. А если с конкретикой, то надо учитывать схемы нагрузок и их величины, неравномерности осадок, конструкции самого здания.... сваи 6 метров это под частный дом? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Ну тогда вообще вряд ли кто вообще учитывал моменты в ростверке.
Для вашего конкретного случая. Потому, что проектировщик рисует сваи четко по прямой (ему это автокад позволяет). А на стройке сваи гуляют туда-сюда от оси. Поэтому жестким сопряжением подстраховываются. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 20
|
Доброго дня, интересует пункт Г) - что то непонятное какая связь между составной сваей и узлом заделки в ростверк. Допустим у меня узел соединения свай на сварке на накладках - свая работает как единая как это влияет на соединение сваи и ростверка?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Какое время вы готовы гарантировать что она будет так работать? )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо за ответ. Примерно такое же как и соединение сваи и ростверка |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? | YVS | Основания и фундаменты | 8 | 18.03.2010 09:07 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
сомнения по поводу свайного ростверка | iskatimo | Основания и фундаменты | 9 | 21.05.2009 14:47 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |