Где найти расчетные длины для стержней опор ВЛ из одиночных уголков?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Часть формул имеется в стальном СНиП и СП, но там не все случаи, причём СП и СНиП дают разные значения.
Расчетные длины по серии на ВЛ отличаются от приведенных в нормах, с другой стороны в нормах привены несколько другие случай.
Надо ли учитывать ветровую нагрузку на опору при обрыве провода? Нормы говорят: "допускается не учитывать", но однажды эксперт сказал: "обоснуйте, что допускается".
Просмотров: 2692
 
Непрочитано 03.06.2013, 15:42
#2
Сергей МЕТКОН


 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 5


Добрый день
Вы проектная компания?
Сергей МЕТКОН вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 16:21
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Иии?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
#4
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


Расчетные длины надо брать по СНиП, +пособие к СНиПу по проектированию ВЛ. Расчетные длины действительно отличаются от серийных, т.к. серия посчитана по старому снипу+указания энергсетьпроекта. В этом и заключается главная беда сегодняшнего времени, серийные опоры не удовлетворяют современным нормам!!! Почему то большинство проектных контор на это закрывает глаза. Ветровую нагрузку на опоры в аварийном режиме не учитывать, см. ПУЭ-7.
Евгений1101 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 16:12
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Ветровую нагрузку на опоры в аварийном режиме не учитывать, см. ПУЭ-7.
- пункт можно?
А при расчете пульсациционной составляющей прикрепленные массы только от веса опор брать или вес проводов тоже (поскольку не может опора вместе с проводами колебания совершать в несколько с частотой в несколько герц)?
Ещё нажется, что не нужно учитывать формы колебаний вдоль трассы, поскольку их будут ограничивать натяг проводов и гасят демпферы гирлянд.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 16:24
#6
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


2.5.141 вроде бы, точно не помню, но где то в разделе опоры и фундаменты. При расчете пульсации брать только вес опоры. Про формы колебаний - учитывать лучше все, т.к. опора должна "не развалится" и без проводов. И еще - если вы считаете пульсацию, то соответственно считаете какую то переходную опору высотой более 50 м, для такой конструкции основополагающая нагрузка это ветер под 45 градусов к оси траверсы, либо тяжение проводов в случае анкерной переходной опоры.
Евгений1101 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 16:36
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
опору высотой более 50 м
- а разве новые нормы не обязывают учитывать пульсации независимо от высоты?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 16:37
#8
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


на опоры ВЛ свои нормы - ПУЭ-7, в соответствии с которыми пульсация для металлических опор высотой до 50 м учитывается как 0.5 от статической нагрузки
Евгений1101 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 16:48
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
на опоры ВЛ свои нормы - ПУЭ-7
- это эксперту как-то можно обосновать? Или это как дважды два?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 16:52
#10
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


Это как дважды два)))
Евгений1101 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 17:17
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Евгений1101, спасибо!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 02:08
#12
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Добрый день, вопрос про пульсацию на опоры ВЛ. Хочу уточнить, кто знает. Пульсацию на опору ВЛ до 50 м учитываем от статической умноженной на 0.5. А в пульсации учитываем статический ветер непосредственно на конструкцию опоры? Или еще нужно учитывать ветровую нагрузку на опору которые дали электрики от тросов??
get_up на форуме  
 
Непрочитано 21.11.2014, 07:46
#13
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Добрый день, вопрос про пульсацию на опоры ВЛ. Хочу уточнить, кто знает. Пульсацию на опору ВЛ до 50 м учитываем от статической умноженной на 0.5. А в пульсации учитываем статический ветер непосредственно на конструкцию опоры? Или еще нужно учитывать ветровую нагрузку на опору которые дали электрики от тросов??
Итоговый ветер на опору=статический ветер+0.5*статический ветер (если опора менее 50 м)+ветер от проводов и тросов
Евгений1101 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 01:54
#14
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Евгений1101 Посмотреть сообщение
Итоговый ветер на опору=статический ветер+0.5*статический ветер (если опора менее 50 м)+ветер от проводов и тросов
Благодарствую.
get_up на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти расчетные длины для стержней опор ВЛ из одиночных уголков?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение