| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.06.2018, 10:57 | #1 | |
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять?
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
||
Просмотров: 4818
|
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
У вас сквозной путь что ли? Но его делать сквозным не запрещают, если эстакада с двух сторон. И по правилам цистерны загоняют не сковозным проездом локомотива через нее, а заталкивают цистерны к эстакаде. Если у вас одна эстакада, почему тогда не сделали тупиковый путь?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Цитата:
Пути 2 и оба сквозных. Эстакада проектировалась с условием, что по ней можно будет передвигаться локомотивам так как она НЕ сливоналивная. Запрет вроде только на сливоналивные. Заказчик просил сквозной проезд предусмотреть, но теперь видимо руководство там сменилось и настаивают на доп мерах. Говорят что нельзя проезжать локомотиву через эстакаду салива-налива. Убеждения что данная эстакада таковой не является не действуют. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Дело в том, что технологией пропарки цистерн подразумевается наличие не слившегося остатка СУГ в цистерне. Поэтому сливается после пропарки смесь СУГ-вода так называемое СНО. К этому я как понял цепляются в их организации новое руководство.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Вот вы и ответили на вопрос. Требования ВУП тогда нужно соблюдать. И чтоб их соблюсти, не обязательно же для доставки до эстакады цистерн проезжать насквозь эстакаду локомотивом. Как я ранее и писал, цистерны заталкиваются к эстакаде. Можете прям в проекте и написать, раз требуют - сквозной проезд локомотива через эстакаду запрещен.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие экскурсии предпочитают инженеры? | Vova | Разное | 351 | 27.12.2021 20:55 |
Эвакуационный выход через кухню в частном доме | mslinnik | Пожарная безопасность | 5 | 24.02.2015 08:26 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? | Kamchatka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 13.04.2011 14:50 |