| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами!

Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2010, 20:41 #1
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами!
Раиса Захаровна
 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 22

Ситуация следующая. Находимся в стадии проектирования.
Планируем постройку частного дома, половина которого будет отдана под частную стоматклинику.
вот план
[IMG]http://img87.**********.us/img87/2048/71793311.jpg[/IMG]
Дом по плану - монолит 3 этажа + цоколь, клиника будет занимать 1/2 от цоколя, первого и второго этажей.
Возник спор по лестницам в клинике, проектировщики ставят 1 лестницу с лестничной клеткой м/д 1м и 2м этажами и такую же м/д цоколем и 1м, аргументируя это пожарными нормами + 1 железная лестница на фасаде вниз со второго этажа (это всё только в клинике, жилье не обсуждаю пока)

а в соответствии с
ПРИКАЗОМ
от 18 июня 2003 г. N 313

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ППБ 01-03)

42. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается.

Следовательно, если одновременно в помещении пребывает менее 50 человек, второй выход не является обязательным.

У нас менее 50 человек точно.
С проектировщиками не спорю, но для себя хотелось бы знать. Они ссылаются на
СНиП 21-01=97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
Два выхода из здания П.6.13*, П.5.21*
Выходы из подвальных и цокольных этажей П.6.9



Господа, сколько нам лестниц нужно в клинике, помогите разобраться, чтоб пожарники потом не предъявляли претензий?
Просмотров: 3270
 
Непрочитано 02.12.2010, 21:23
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


СП 1.13130.2009
7.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
7.1.12 В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) площадью не более 300 м2, с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 24 приложения к Техническому регламенту).
7.1.18 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные
открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
70 — для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 — для зданий III степени огнестойкости;
30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости.
В общем, Ваши проектировщики, наверное, правы, только СНиП, на который они ссылаются, отменен, а действует вышеприведенный СП и техрегламент. Эвакуация из цокольного этажа должна решаться независимо от остальных этажей, а лестница из цокольного в первый эвакуационной не считается, и она не может быть объединена с другими лестницами. Если Вы захотите доказать эксперту, что на втором этаже не более 20 чел.,то придется найти обоснование - какие-либо технологические нормативы на стоматологию, или медицину вообще. Мне таковые не известны.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 21:38
#3
Раиса Захаровна


 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 22


иваниваныч, большое спасибо, премного благодарна!
Раиса Захаровна вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки Julija Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.08.2005 16:28
Помогите пожалуйста найти ......... frei Прочее. Архитектура и строительство 1 03.12.2004 18:51
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25