Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2011, 15:07 #1
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена)
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) , где можно прочесть ?
Просмотров: 13491
 
Непрочитано 09.09.2011, 15:22
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


а какое здание?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 15:49
#3
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Тут надось смотреть еще категорию помещений по технологии...
см. СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям"
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 16:47
#4
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Тут вообще на многое надо смотреть. Я не архитектор и не ГИП, но знаю, что возможны варианты - вариант с защитой пожаротушением - одна площадь, без защиты ПТ- другая.
А лучше спроси конкретнее.
__________________
В MEP моя буква - Е

Последний раз редактировалось Andi55, 09.09.2011 в 16:55.
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 17:12
#5
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Для начала берете СНиП по Вашему типу здания, и ищите табличку с соответствием степени огнестойкости с количеством этажей и площадью этажа между противопожарными стенами. Далее (для РФ) смотрите пожарный техрегламент - 123-ФЗ - таблички в конце, и СП к нему. Сначала СП 2.13130.2009 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты", там эти таблички тоже есть, и упоминавшееся выше СП 4.13130. И сравниваете со СНиПом. Так. На всякий случай.

Последний раз редактировалось Arg, 09.09.2011 в 17:23.
Arg вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 17:15
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Расположение противопожарных стен между пожарными отсеками здания определяется по показателю максимальной площади этажа здания в пределах пожарного отсека и зависит от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Если площадь этажа здания более максимальной - его необходимо разделять на несколько отсеков. На каком расстоянии будут эти стены будут друг от друга не нормируется. В России площадь пожарного отсека указывается в СП по кажому типу зданий (жилое, общественное, производственное и т.п.).
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 20:11
#7
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Школа
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 20:30
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Сколько этажей? Какая степень огнестойкости (из чего сделаны стены, перекрытия, покрытие)?
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2011, 08:49
#9
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


этажей 3 , Стены из природнык камней - ракушечник толщиной 590 мм (по теплотех расч.) перекрытия и покрытие - плита тол. 220 мм , кровля металлочерепица по деревянн. стропилам , чердак- холодный, вентилруемый, предусмотрен отверст. в наружных стенах площ. 1/50 согласно снип кровля
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2011, 11:17
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Так, вприкидку, по описанным конструкциям степень огнестойкости здания не менее II, класс конструктивной пожарной опасности не менее С1, площадь этажа пожарного отсека - 2000 м2 по СНиП 31-06-2009, по российским нормам.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2011, 11:29
#11
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
по СНиП 31-06-2009
Здесь:
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2011, 20:53
#12
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Стена устанавливается на границе пожарных отсеков. С выступом на 0,3 и 0,6 на кровле. Пожарный отсек можно увеличивать в 2 раза в случае накрывания автоматическим пожаротушением всего этажа и еще можно увеличить на 50%, 75%, 100% в зависимости от расположения по близости пожарного расчета (депо) и кол-ва боевых машин в нем, качества дорого к такому депо. Такое увеличение ( в зависимости от депо) делается только с обращения и разрешения от МЧС. Теоретически, если все складывается хорошо, т.е. и пожаротушение и рядом депо с необходимым кол-вом машин, то отсек можно увеличить в 3 раза. Данный вопрос я задавал пож.эксперту на примере пож.отсека торгового центра (3000 м2)... т.к. есть уже построенные центр в 7000 м2 с одним отсеком.
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38