Сталинский дом. Кирпичный, перекрытия - ж/б. Первые два этажа занимает магазин. Высота торгового зала около 6 метров. Административная часть расположена на первом и втором этажа. Вход на второй этаж административной части выполнен по лестнице второго типа. Лестница со второго этажа выходит в общее пространство первого этажа административной части (которое можно назвать холлом) с выходом наружу. Пространство лестницы вокруг огорожено перегородками 1-готипа и дверьми 2-го типа на первом и втором этаже. Вопрос все ли соответствует нормам, если учесть

ст.89 п.5 4) ТР и п.4.4.14 СП1

Правда смущает п. 7.2.1 СП1. Однако у меня не здание, а помещение организации торговли
Просмотров: 2161
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 10:06
#2
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Картинка
Вложения
Тип файла: pdf Магазин.pdf (10.0 Кб, 85 просмотров)
yannay вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 04:51
#3
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


я что-то не понимаю, у вас на схеме не лестница 2-го типа..., а обычная нарисована - с дверью и перегородками.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 07:48
#4
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


а что в вашем понимании лестница 2-го типа?
yannay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 09:48
#5
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Вернее это должно выглядеть как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница.jpg
Просмотров: 85
Размер:	40.1 Кб
ID:	152129  
yannay вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 11:52
#6
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


двери на втором и первом этажах?
Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Лестница со второго этажа выходит в общее пространство первого этажа административной части (которое можно назвать холлом) с выходом наружу. Пространство лестницы вокруг огорожено перегородками 1-готипа и дверьми 2-го типа на первом и втором этаже.
Может у вас всё-таки не 2-го типа?
Emma вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 12:08
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


yannay, лестница 2-го типа - это внутренняя открытая (ст.39 ФЗ 123). А у Вас она выгорожена перегородками - это лестница 1-го типа.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 02:43
#8
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Много лукавства. Это всё-таки помещения связанные с торговлей или чисто административный блок, где не будет покупателей? На 1 этаже всё-таки вестибюль или какое-то помещение «которое можно назвать холлом»? По такому эскизу и на таких условиях на полном серьёзе обсуждать правильность решения невозможно.
Но, скорее всего, оно не прокатит. Такое решение наверняка возможно только в производственных зданиях, при отсутствии на антресоли постоянных рабочих мест.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 23:32
#9
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Капец тут экспертв собрались) даже спорить лень. Вроде серьезные люди. А лестницы первого типа распологаются в лестничных клетках. На заметку

----- добавлено через ~2 мин. -----
Уважаемый Perezz!! В деятельности подразумевающей надзорную деятельность стоит выражаться не вроде не прокатит, а в соответствии с пунктом таким то во исполнение техрегламента то и се
yannay вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 10:52
#10
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Я вот щас прям уже всё бросаю и начинаю тут всем раздел противопожарных мероприятий разрабатывать))
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 11:12
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
А лестницы первого типа распологаются в лестничных клетках.
Ну тогда Вашу лестницу можно считать диким гибридом (недо-лестницей 1-го типа). Но никак не 2-го. А про всё остальное Perezz!! написал.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 13:25
#12
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Мою лестницу нужно считать лестницей второго типа, огороженную противопожарными перегородками и противопожарным заполнением в виде дверей 2 типа во исполнение п.4.4.14 СП 1.13130.2009

Последний раз редактировалось yannay, 26.06.2015 в 13:26. Причина: Поторопился
yannay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Правильно ли принято решение с лестницей 2-го типа в магазине жилого дома?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 10 19.12.2017 16:10
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? Юрий Владимирович Архитектура 13 04.06.2011 14:28
Планировочное решение жилого дома Tenzor Архитектура 18 02.03.2011 00:18
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? Viktoriya_Fender Архитектура 13 26.03.2010 04:34