| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление надкрановых частей кирпичных пилястр стальной обоймой

Усиление надкрановых частей кирпичных пилястр стальной обоймой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2015, 08:27 #1
Усиление надкрановых частей кирпичных пилястр стальной обоймой
Fazanax
 
ЭПБ
 
Екатеринбург
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 25

Добрый день.

Возник такой вопрос. Существует небольшое промздание с каркасом из кирпичных пилястр и металлических ферм. После сбора нагрузок и проведения статического расчета получены усилия в надкрановой части пилястры, при этом в ней возник значительный изгибающий момент. Теперь мне необходимо рассчитать обойму из стальных уголков для усиления этой пилястры, но воспользоваться указаниями пособия к снипу по каменным конструкциям не получается, так как там приведен расчет такой обоймы только при условии, что эксцентриситет приложения продольной силы не будет превышать размеров ядра сечения. В моем случае эксцентриситет выходит далеко за границу ядра сечения. По какому документ/пособию можно рассчитать такую конструкцию?
Просмотров: 1834
 
Непрочитано 04.08.2015, 09:31
#2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
воспользоваться указаниями пособия к снипу по каменным конструкциям не получается
По какому документ/пособию можно рассчитать такую конструкцию?
По стальному снипу.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 09:34
#3
Fazanax

ЭПБ
 
Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
По стальному снипу.
Извините, но я не могу найти, где в стальном снипе есть расчет на совместную работу кирпичной колонны и стальной обоймы. По какому пункту я должен считать?
Fazanax вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 09:45
#4
Шаманский Анатолий

ГИП
 
Регистрация: 18.08.2009
Братск
Сообщений: 10


При условии, что эксцентриситет приложения продольной силы выходит далеко за границу ядра сечения кирпичная кладка окажется в растянутой зоне и работать не будет.
Расчет следует вести как стальной колонны составного сечения.
Шаманский Анатолий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 09:47
#5
Fazanax

ЭПБ
 
Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25


Анатолий, спасибо за подсказку. Так и сделаю
Fazanax вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление надкрановых частей кирпичных пилястр стальной обоймой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление жб колонн стальной обоймой в деформационном шве kim1690 Железобетонные конструкции 17 24.09.2018 00:52
Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка Sabinin55 Технология и организация строительства 21 31.01.2017 16:04
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Усиление колонн крайнего ряда стальной обоймой krendel-l Железобетонные конструкции 2 17.11.2014 14:25
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06