| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузки для расчета плитного фундамента

Нагрузки для расчета плитного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2014, 00:19 #1
Нагрузки для расчета плитного фундамента
Siam
 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12

Получил задание по нагрузкам для расчета фундамента (плитный под панельных жилой дом). Все понятно, кроме моментов в стенах. Как их учесть и задать в расчет?

Изображения
Тип файла: jpg Снимок5.JPG (147.8 Кб, 946 просмотров)


Последний раз редактировалось Siam, 17.02.2014 в 00:32.
Просмотров: 5233
 
Непрочитано 17.02.2014, 00:52
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Ерунда какая-то
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 01:39
#3
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Siam Посмотреть сообщение
Все понятно, кроме моментов в стенах. Как их учесть и задать в расчет?
Так же, как учитываете моменты при расчете колонн, например.
Не совсем понятно, что за доп. пригруз +7т/м на диафрагмы от ветра. Это в дополнение к моментам от ветра, или как?
Offtop: Считал ширину здания - в осях А-Ж указано 13,5м, на самом деле там 15м...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 10:55
#4
Siam


 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12


Судя по заданию это доп. нагрузка от ветра.
Да,там 15 метров. Все верно.

Возвращаясь к моментам. Колонны колоннами, но как эту нагрузку разложить на линейную (знакопеременную)?
В качестве примера у меня есть чужой расчет, где эта нагрузка разложена, но я не могу уловить суть полученных значений. (Хотя я вообще не уверен в наличии этих моментов на обрезе фундамента крупнопанельного здания, откуда они там?).

В качестве примера прикладываю фрагмент расчета сторонней организацией.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (293.7 Кб, 851 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (84.7 Кб, 822 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (113.4 Кб, 830 просмотров)
Siam вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 12:56
#5
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Siam Посмотреть сообщение
но как эту нагрузку разложить на линейную (знакопеременную)?
По формуле N/A +/- M/W.
Цитата:
Сообщение от Siam Посмотреть сообщение
Судя по заданию это доп. нагрузка от ветра.
Это и странно. Cлагаемое M/W - это и есть вклад ветровой нагрузки. Откуда еще 7т нагрузки... - даже если ваш расчетчик разложил ветровой момент, то там в разы больше, чем 7т получится (например, в диафрагме по оси 1, где М=1200тм, L=12м).

Ветровой момент на здание в целом - распределяется между всеми диафрагмами пропорционально их жесткостям. И если в посте #1 это кое-как просматривалось, то в #3 - принят, например, практически одинаковый момент на (соседних) диафрагмах длиной 6 и 7,5м, хотя разница должна быть в 2 раза... И т.д.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 17.02.2014 в 13:18.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 13:21
#6
Siam


 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12


Эта формула мне сразу и пришла на ум. Но она подходит только к жестким фундаментам,а тут гибкий (относительно). Единственный вариант, который мне видится, это принять всю плиту как единый фундамент и разложить по M/W всю ветровую нагрузку со здания на общие габариты плиты. Хотя и не совсем верно будет. Точнее как раз вот этот пригруз и получим по краям плиты. (но не 7т разумеется, ваша правда).

Если бы это сделал известный мне расчетчик-я бы с него и спросил. Но я получил только задание с нагрузками со словами "так уже лет 15 считают" и никто объяснить не смог от куда эти цифры и как их применить относительно локальных стен на обрезе фундамента. Считать то мне как раз придется. Но поскольку не имел дел с панельными домами, делать пространственную модель со связями конечной жесткости ради одного фундамента мне не очень хочется


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Ветровой момент на здание в целом - распределяется между всеми диафрагмами пропорционально их жесткостям. И если в посте #1 это кое-как просматривалось, то в #3 - принят, например, практически одинаковый момент на (соседних) диафрагмах длиной 6 и 7,5м, хотя разница должна быть в 2 раза... И т.д.
И в 1-м посте и в 3-м нагрузки от одного и того же "исходника".
Siam вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 13:34
#7
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Siam Посмотреть сообщение
Эта формула мне сразу и пришла на ум. Но она подходит только к жестким фундаментам,а тут гибкий (относительно)
Ну как же - гибкий?.. Жестче некуда - панельный дом, вокруг - одни стены, поперечные - так вобще чуть ли не через 3м. Под диафрагмами фундамент вообще мега-жесткий .
Толщиной фунд. плиты отрегулируете ее жесткость между стенами, и

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Siam Посмотреть сообщение
И в 1-м посте и в 3-м нагрузки от одного и того же "исходника".
... И двукратное расхождение в ветровой нагрузке (сумма всех моментов на диафрагмах из #1 и #3).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 17.02.2014 в 13:43.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 14:01
#8
Siam


 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Ну как же - гибкий?.. Жестче некуда - панельный дом, вокруг - одни стены, поперечные - так вобще чуть ли не через 3м. Под диафрагмами фундамент вообще мега-жесткий .
Толщиной фунд. плиты отрегулируете ее жесткость между стенами, и
Согласен. Многое зависит от кол-во и шага стен и толщины фундамента.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение

... И двукратное расхождение в ветровой нагрузке (сумма всех моментов на диафрагмах из #1 и #3).
Вот и я ничего не понимаю.


А есть мысль-как получены значения на 3-м рисунке относительно значений на 1-м (4-е сообщение)? Я даже подгоном не смог такие цифры получить
Siam вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 17:04
#9
bahil


 
Сообщений: n/a


Да никаких моментов от диафрагм прикладывать не надо. Только вертикальная нагрузка.
7 на одну половину с +, а на другую с -
И стены надо смоделировать жёсткими вставками.
Можно вообще вручную посчитать по таблицам.
 
 
Непрочитано 17.02.2014, 17:26
#10
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Siam,
Не майтесь дурью...
Моделируйте ваше панельное здание полностью, задавайте ветер и считайте нормально...
Весь ваш "сбор нагрузок" = рукоблудство какое-то, цифры там весьма спорные
Вы же не учитываете платформенный стык и жесткость здания никак...
Да и какой может быть "сбор нагрузок" при неучете ветра и других факторов...
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (142.8 Кб, 722 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (211.6 Кб, 768 просмотров)
Тип файла: jpg Панельное здание.jpg (255.8 Кб, 742 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 17.02.2014 в 17:38.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 17:38
#11
Siam


 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Siam,
Не майтесь дурью...
Моделируйте ваше панельное здание полностью, задавайте ветер и считайте нормально...
Весь ваш "сбор нагрузок" = рукоблудство какое-то, цифры там весьма спорные
Вы же не учитываете платформенный стык и жесткость здания никак...
Да и какой может быть "сбор нагрузок" при неучете ветра и других факторов...
Увы, мне не платят за полный расчет. А расчет весьма и весьма трудоемок. Вы это и сами знаете прекрасно.
К тому же у меня банально нет комплекта самого здания с монтажными планами, узлами, панелями (откуда я буду брать податливость соединений хотя бы в вертикальных швах панелей? платформенный замоделирую без проблем). Возьму лишнее на себя- получу за "инициативу"

Это 111М серия. Вся информация по ней за семью замками.
Siam вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 17:42
#12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Siam Посмотреть сообщение
Это 111М серия. Вся информация по ней за семью замками.
Siam,
Доброго времени суток,,,

Ну у Вас прям ЦРУ какое то...все засекречено...
Вам нужны монтажные планы, Альбом закладных деталей, ну может быть АР и естественно геология
Нужно уметь моделировать платформенный стык панелей здания

В принципе там разобраться то можно...
В итоге вы получите нормальные - реальные нагрузки на фундамент, да и Экспертизу с пространственным расчетом проходить будет проще
Здание сколько этажей ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 18:11
#13
Siam


 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12


viking1963
)) ЦРУ не то слово. Что имеем, то имеем.

Насколько я знаю -платформенный стык моделируется 4-мя элементами КЭ 55 с параметрами на опорное сжатие и горизонтальный сдвиг по раствору. А вот как смоделировать вертикальные связи без знания закладных и монтажных планов панелей и плит перекрытий - хз.
К тому же я это знаю только на уровне теории, т.к. в реальности не приходилось делать панельки.

Здание 17 этажей.
Siam вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 18:19
#14
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Siam Посмотреть сообщение
Здание 17 этажей.
Здание серьезное...не 25 этажей, конечно же но все равно серьезное...
В Экспертизе запросто могут затребовать все обоснования - начиная с расчетов сварных и шпоночных соединений, динамическую комфортность, прогрессирующее обрушение, и обоснование нагрузок на свайный фундамент...
Это все решается только при помощи пространственного расчета здания...

Значит пусть начальство ищет расчетчика по панельным зданиям...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 18:46
#15
Siam


 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12


Само здание уже 100 раз посчитано и пересчитано. Их строят с конца 90-х.
Экспертиза требует только расчет на фундамент, это не проблема пройти.

Я для себя хочу понять от куда эти моменты и как их привести к знакопеременной погонной нагрузке по каждой локальной стене, как и задумано в задании на фундаменты.

Логику получения цифр на рисунке №3 от задания на рисунке №1 может кто понять? Или это я может просто тугой такой не допираю до банального
Siam вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 19:03
#16
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Siam Посмотреть сообщение
Я для себя хочу понять от куда эти моменты и как их привести к знакопеременной погонной нагрузке по каждой локальной стене, как и задумано в задании на фундаменты.
Логику получения цифр на рисунке №3 от задания на рисунке №1 может кто понять? Или это я может просто тугой такой не допираю до банального
Как то выполнял расчеты по резервуарам с нефтью...
Siam,
Это вероятно знакопеременное воздействие от Ветра -
Что то типа такого -
Изображения
Тип файла: jpg Нефть-1.jpg (142.1 Кб, 677 просмотров)
Тип файла: jpg Нефть-2.jpg (145.7 Кб, 687 просмотров)
Тип файла: jpg Нефть-3.jpg (152.0 Кб, 676 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 20:01
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ох как всё запущено. Податливость платформенных стыков? и прочая лабуда.
Панельные здания даже на сейсмику нет смысла считать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 20:46
#18
Siam


 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Ох как всё запущено. Податливость платформенных стыков? и прочая лабуда.
Панельные здания даже на сейсмику нет смысла считать.
Ок, жесткость панельного стыка.
А в чем "прочая лабуда"?
Для меня лабуда-это данные моменты в задании. Но мне нужно либо с ними соглашаться, либо обосновывать.
Siam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузки для расчета плитного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 31.03.2023 13:30
Осадка плитного фундамента Marusya Основания и фундаменты 88 08.12.2019 16:54
Расчет плитного фундамента Solovei Основания и фундаменты 4 11.04.2013 15:28
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38