| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.02.2014, 00:19 | #1 | |
Нагрузки для расчета плитного фундамента
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 5233
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Так же, как учитываете моменты при расчете колонн, например.
Не совсем понятно, что за доп. пригруз +7т/м на диафрагмы от ветра. Это в дополнение к моментам от ветра, или как? Offtop: Считал ширину здания - в осях А-Ж указано 13,5м, на самом деле там 15м...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
Судя по заданию это доп. нагрузка от ветра.
Да,там 15 метров. Все верно. Возвращаясь к моментам. Колонны колоннами, но как эту нагрузку разложить на линейную (знакопеременную)? В качестве примера у меня есть чужой расчет, где эта нагрузка разложена, но я не могу уловить суть полученных значений. (Хотя я вообще не уверен в наличии этих моментов на обрезе фундамента крупнопанельного здания, откуда они там?). В качестве примера прикладываю фрагмент расчета сторонней организацией. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
По формуле N/A +/- M/W.
Это и странно. Cлагаемое M/W - это и есть вклад ветровой нагрузки. Откуда еще 7т нагрузки... - даже если ваш расчетчик разложил ветровой момент, то там в разы больше, чем 7т получится (например, в диафрагме по оси 1, где М=1200тм, L=12м). Ветровой момент на здание в целом - распределяется между всеми диафрагмами пропорционально их жесткостям. И если в посте #1 это кое-как просматривалось, то в #3 - принят, например, практически одинаковый момент на (соседних) диафрагмах длиной 6 и 7,5м, хотя разница должна быть в 2 раза... И т.д.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 17.02.2014 в 13:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
Эта формула мне сразу и пришла на ум. Но она подходит только к жестким фундаментам,а тут гибкий (относительно). Единственный вариант, который мне видится, это принять всю плиту как единый фундамент и разложить по M/W всю ветровую нагрузку со здания на общие габариты плиты. Хотя и не совсем верно будет. Точнее как раз вот этот пригруз и получим по краям плиты. (но не 7т разумеется, ваша правда).
Если бы это сделал известный мне расчетчик-я бы с него и спросил. Но я получил только задание с нагрузками со словами "так уже лет 15 считают" и никто объяснить не смог от куда эти цифры и как их применить относительно локальных стен на обрезе фундамента. Считать то мне как раз придется. Но поскольку не имел дел с панельными домами, делать пространственную модель со связями конечной жесткости ради одного фундамента мне не очень хочется Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Толщиной фунд. плиты отрегулируете ее жесткость между стенами, и ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... И двукратное расхождение в ветровой нагрузке (сумма всех моментов на диафрагмах из #1 и #3).
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 17.02.2014 в 13:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
Цитата:
Цитата:
А есть мысль-как получены значения на 3-м рисунке относительно значений на 1-м (4-е сообщение)? Я даже подгоном не смог такие цифры получить |
|||
|
||||
Siam,
Не майтесь дурью... Моделируйте ваше панельное здание полностью, задавайте ветер и считайте нормально... Весь ваш "сбор нагрузок" = рукоблудство какое-то, цифры там весьма спорные Вы же не учитываете платформенный стык и жесткость здания никак... Да и какой может быть "сбор нагрузок" при неучете ветра и других факторов...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 17.02.2014 в 17:38. |
||||
|
||||
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
Цитата:
К тому же у меня банально нет комплекта самого здания с монтажными планами, узлами, панелями (откуда я буду брать податливость соединений хотя бы в вертикальных швах панелей? платформенный замоделирую без проблем). Возьму лишнее на себя- получу за "инициативу" Это 111М серия. Вся информация по ней за семью замками. |
|||
|
||||
Siam,
Доброго времени суток,,, Ну у Вас прям ЦРУ какое то...все засекречено... Вам нужны монтажные планы, Альбом закладных деталей, ну может быть АР и естественно геология Нужно уметь моделировать платформенный стык панелей здания В принципе там разобраться то можно... В итоге вы получите нормальные - реальные нагрузки на фундамент, да и Экспертизу с пространственным расчетом проходить будет проще Здание сколько этажей ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
viking1963
)) ЦРУ не то слово. Что имеем, то имеем. Насколько я знаю -платформенный стык моделируется 4-мя элементами КЭ 55 с параметрами на опорное сжатие и горизонтальный сдвиг по раствору. А вот как смоделировать вертикальные связи без знания закладных и монтажных планов панелей и плит перекрытий - хз. К тому же я это знаю только на уровне теории, т.к. в реальности не приходилось делать панельки. Здание 17 этажей. |
|||
|
||||
Здание серьезное...не 25 этажей, конечно же но все равно серьезное...
В Экспертизе запросто могут затребовать все обоснования - начиная с расчетов сварных и шпоночных соединений, динамическую комфортность, прогрессирующее обрушение, и обоснование нагрузок на свайный фундамент... Это все решается только при помощи пространственного расчета здания... Значит пусть начальство ищет расчетчика по панельным зданиям...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
Само здание уже 100 раз посчитано и пересчитано. Их строят с конца 90-х.
Экспертиза требует только расчет на фундамент, это не проблема пройти. Я для себя хочу понять от куда эти моменты и как их привести к знакопеременной погонной нагрузке по каждой локальной стене, как и задумано в задании на фундаменты. Логику получения цифр на рисунке №3 от задания на рисунке №1 может кто понять? Или это я может просто тугой такой не допираю до банального |
|||
|
||||
Цитата:
Siam, Это вероятно знакопеременное воздействие от Ветра - Что то типа такого -
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
Цитата:
А в чем "прочая лабуда"? Для меня лабуда-это данные моменты в задании. Но мне нужно либо с ними соглашаться, либо обосновывать. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования | Magister | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 31.03.2023 13:30 |
Осадка плитного фундамента | Marusya | Основания и фундаменты | 88 | 08.12.2019 16:54 |
Расчет плитного фундамента | Solovei | Основания и фундаменты | 4 | 11.04.2013 15:28 |
Расчет плитного фундамента | plamya | Основания и фундаменты | 7 | 12.04.2012 16:38 |