Спец. раствор для горизонтального шва бетонирования в сейсмическом районе строительства.
Iceseke
 
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 104

Здравствуйте. При большой высоте монолитной стены 6 метров, есть необходимость устройства горизонтального шва бетонирования на 1/3 высоты стены. Какие есть спец. растворы для нанесения его на шов бетонирования перед вторым этапом заливки стены, для улучшения схватывания бетонной смеси. Сейсмический район строительства.
Просмотров: 1884
 
Непрочитано 22.08.2014, 14:25
#2
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Для повышения прочности сцепления после удаления цементной пленки (способ выбирайте сами) непосредственно перед укладкой нового бетона на поверхность затвердевшего бетона можно нанести клеевые составы или грунтовки которых сейчас туча, забейте в инете и потом сидите и выбирайте, к примеру Sika. Разве кто может пользовал что и посоветует конкретное.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 14:48
#3
Iceseke


 
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 104


Да хотелось бы узнать конкретный случай использования на практике таких растворов.
Iceseke вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 18:43
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Лично я после вибрирования утапливаю вплотную , на половину высоты в цементную массу поверх утрамбованного
мытый щебень 50-80. Потом, продолжая бетонирование, увлажняю выступающие половинки щебня, наношу кистью
ЦП р-р 1 к 2 и продолжаю бетонировать. Ни когда нет ни трещин ни протечек воды. Пробовал так изготовить
кубик и раздавить. Крошится не по шву. Все эти смеси и растворы опасны тем, что вы не можете проверить содержимое.
В фирменных упаковках может находиться простая ослиная моча.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2014, 00:40
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Лично я после вибрирования утапливаю вплотную , на половину высоты в цементную массу поверх утрамбованного
мытый щебень 50-80.
Это как вариант!

По поводу ослиной мочи... то вполне может, чаще подделывают Кнауф, реже Церезит, Басф думаю не подделывают, так как он не в потоке, штучно берут, по другим брендам незнаю. Отечественная химия может быть просто хренового качества. Единственное что - можно туже "Сику" брать у дилеров.... хотя вот тоже не факт.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2014, 14:29
#6
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Это как вариант!
Это 100% вариант.
Касательно той же Сики. Как то я разобрался с вопросом пластификаторов для бетона, оказалось, их всего то три типа.
Нашел в инете продавцов ингредиентов, купил себе 200 кг . В сухом виде. Если разводить и разливать по фирменным баночкам с последующей продажей, навар получается более 1000%, более десяти раз. Это ваша Сика. Хозяин - барин.
И как вы определите что налито в эту баночку? Наклейки я вам напечатаю, а в сарае надую баночек на станке.
А домик то он не понимает, что вы как лучше хотели... А потом начинаются вопросы на форуме - а как же это все так лопнуло, треснуло, отвалилось? Сегодня , если ты человек ответственный, надо делать химию самому. Покупать ингредиенты
и делать. Иначе, в самом простом и безобидном случае, просто выбросите деньги. Все эти "пропитки и улучшатели" не стоят и десятой части. ЕСть всего то несколько продуктов, из которых все бодяжится.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2014, 10:27
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Отечественные нормативные документы для подобного случая велят нам придавать шероховатость, механически очищать от плёнки окислов и травить кислотой (соляной). С учётом ситуации подходит пескоструйная обработка, обработка водой высоким давлением, гидроабразивная обработка, насечка зубилом перфоратора. К тому же армирование стены никуда не девается, так что при незначительном перерыве бетонирования (несколько суток) достаточно промыть Кёрхером и продуть сжатым воздухом. Обычно даже этого не делают
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Спец. раствор для горизонтального шва бетонирования в сейсмическом районе строительства.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11