Как задать расчётный пролёт железобетонной консоли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2014, 15:19 #1
Как задать расчётный пролёт железобетонной консоли
marija
 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 9

Как задать расчётный пролёт железобетонной консоли (консоль является продолжением фундаментной стены ). Равен ли пролёт длине консоли от лицевой поверхни стены или необходимо добавить высоту консоли , или умножить на какой либо коэффициент?
Просмотров: 2617
 
Непрочитано 11.09.2014, 16:53
1 | #2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Вопрос не совсем ясен. Во-первых консольные фундаментные стены - это то, чего надо бы избегать. Хотя иногда не удается и в этом случае длина консоли - это расстояние от ее конца до середины опоры. Хотя методика определения длины консоли не универсальна, нужно смотреть конкретную ситуацию.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 17:08
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
длина консоли - это расстояние от ее конца до середины опоры
инфа 100%?

Если я положу бетонную балку на толстую стальную стену, и конец её хорошо нагружу - она не в середине стены начнет ломаться...
 
 
Непрочитано 11.09.2014, 20:33
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если я положу бетонную балку на толстую стальную стену, и конец её хорошо нагружу - она не в середине стены начнет ломаться...
Смотря как пригрузите. В общем случае расчетное положение промежуточной опору - это физическая середина. Но как я и сказал - формула не универсальна, нужно смотреть конкретный случай. И да... это инфа 100%
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:50
#5
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Если уж совсем в теорию зайти, то консоль в расчетном смысле - элемент с жестким защемлением с одного конца.
А жесткое защемление характеризуется нулевым поворотом сечения. Расстояние от конца до этого сечения и будет расчетным пролетом.
Так что оба мнения имеют право на жизнь.
ЗЫ. А если учесть неравномерную загрузку и податливость основания, то можно получить еще варианты
Older вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 15:34
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Older Посмотреть сообщение
Если уж совсем в теорию зайти, то консоль в расчетном смысле - элемент с жестким защемлением с одного конца.
Это если рассматривать одну только консоль. Если же есть пролет и консоль - то все будет скорее всего так, как я описал в посте №2.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 16:26
#7
marija


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 9


Спасибо за советы. Пролёта нет, сплошная стена , консоль(около 1м , а на неё - 8 этажей (примыкание к существующему дому)
marija вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 17:50
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от marija Посмотреть сообщение
Пролёта нет, сплошная стена , консоль(около 1м , а на неё - 8 этажей (примыкание к существующему дому)
Тогда я бы взял по грани.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2014, 21:35
#9
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не слушайте Никонисе - он не всегда прав.
Считайте пролет от задней грани стены (опоры) - будет некий запас - и это (поверьте на слово) намного лучше, чем не иметь никакого запаса.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 00:01
1 | #10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Считайте пролет от задней грани стены (опоры) - будет некий запас - и это (поверьте на слово) намного лучше, чем не иметь никакого запаса.
Что за извращенная методика создавать запас? Если так сильно хочется перестраховаться, то можно, например, собрать нагрузку, умножить на коэф. запаса, скажем 1.3 и проектировать по получившимся результатам. Но искажать расчетную схему - безграмотно и непрофессионально.