| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким должно быть расстояние между прокладками ж/б плит при их складировании и транспортировке?

Каким должно быть расстояние между прокладками ж/б плит при их складировании и транспортировке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2017, 16:55 #1
Каким должно быть расстояние между прокладками ж/б плит при их складировании и транспортировке?
Jenero
 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25

Уважаемые коллеги!

Подскажите пожалуйста каким должно быть расстояние между деревянными прокладками для плит перекрытия при их складировании. Как обосновать это расстояние? Расчет или нормативный документ?
Просмотров: 4263
 
Непрочитано 12.02.2017, 20:06
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


для свай прописывается прямо в стандарте на сваи, насколько я помню. Для плит что-то подобное наверное тоже есть...
 
 
Непрочитано 12.02.2017, 21:07
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


У плит, да и не только плит, свай ригелей, колонн есть монтажные петли. Так вот прокладки при складировании должны располаться четко под петлями. Отсюда и расчет на собственный вес. Получается две консоли, ну и средина между петлями. Нормативный документ на сей случай? Не встречал.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 08:23
#4
Jenero


 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25


Допустим расстояние до петель от торца плиты 615 мм. Могу ли я расположить прокладки на расстоянии 150 мм от торца? И как это можно обосновать эксперту?
Благодарен за любую идею.
Jenero вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 08:37
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


ГОСТ 9561-91
4.4. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель. (это если плиты многопустотные, а если ребристые-то под закладными)
ГОСТ 27215-87
5.3.3. Подкладки под плитами и прокладки между ними в штабеле следует располагать по торцам продольных ребер в местах установки опорных закладных изделий.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 13.02.2017 в 09:03.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 09:30
#6
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


В сериях на плиты есть пункт "Хранение, транспортировка и монтаж" там будет ответ на Ваш вопрос.
Например серия 1.041.1-3 вып.0-1: "Хранить и транспортировать плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91 и 1315.4-84"..."В штабеле между плитами в зоне опорных закладных изделий должны устанавливаться строго по одной вертикали деревянные прокладки (ширина прокладки назначается с учетом прочности древесины на смятие)".
Вообще, экспертизу проходят проекты, в которых плиты лежат в проектном положении и никаких временных прокладок там уже не будет, какому эксперту может потребоваться обосновать расположение прокладок под плитами?

Последний раз редактировалось Lexa_MK, 13.02.2017 в 09:40.
Lexa_MK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким должно быть расстояние между прокладками ж/б плит при их складировании и транспортировке?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? АлексейСит Электроснабжение 5 12.08.2013 13:45
Какое расстояние между температурно-усадочными швами должно быть для монолитного жб тоннеля? sone4ka Металлические конструкции 2 01.08.2013 14:29
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? Gedezuk5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2013 15:03
Какое расстояние между прокладками швеллеров расположенных "коробом"? РастОК Металлические конструкции 82 22.02.2013 12:30
Каким размером должно быть заложено отверстие под воздуховод? niger66 Инженерные сети 1 19.12.2012 20:20