Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 3203
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091
|
Просадки под соседними зданиями, оползни, провалы грунта и прочие "прелести". Как это было у нас в городе ровно 20 лет назад: http://tov-tob.livejournal.com/68681.html
Правда, там замачивание просадочного грунта не было предусмотрено по проекту, а "получилось само" - вследствие массовых протечек водопровода и канализации, неправильной организации стока и прочего головотяпства. Offtop: Много ли рассчитывали сэкономить? Последний раз редактировалось kp+, 16.05.2017 в 11:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25
|
Просто у заказчика свой товарный бетон, льет блоки ФБС, сваи все же придется закупать и заказывать задавливание/забивку. У него есть сильное желание по возможности использовать монолитный бетон. Можно конечно на буронабивные поставить, но у нас опять же проблема в сезон найти свободные ямобуры с глубиной выработки более 3 м. и диаметром более 300. Вот сидим думаем, разное в голову приходит... Скорее всего, конечно, придем к сваям, но как говорится "хотелось бы всех посмотреть"
Про ваш случай я слышал, у нас с просадкой не на столько критично, да и мощности слоев не те. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
||||
Так просадочность там "так себе", здание тоже не дворец советов, подвалом при этом просадочную толщу минимум на треть пройдете. Просчитайте просадку - невеликая получится.
Пусть плиту выльет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Замачивание устраняет 2 тип просадочности и то не всегда. В данном случае бесполезно.
Можно прикинуть просадку - возможно всё и так пройдёт. Обычно делают поверхностное уплотнение 1,5 - 2 метра при оптимальной влажности. ----- добавлено через 35 сек. ----- Кстати, неплохой вариант.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Делайте подушку из местного грунта и не морочьте голову себе и людям. А может и без подушки все у Вас получится - в геологии я не увидел величины p_sl и просадки от собственного веса - там прочерки стоят с гордой надписью внизу "I тип" .... а с каких таких .... соображений он первый - одному Господу Богу ведомо) Судя по табличке на первом рисунке - Ваш грунт вообще не есть просадочным т.к. Eps_sl везде не превышает 0,01. Короче - залипуха Ваша геология
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25
|
Благодарю всех за ответы. Проконсультировался с геологами - говорят просадка формальная, ничтожная, но показать они должны были ее. Отн. просадка превышает 0,01 совсем на немного и только в отдельных пробах.
Думаю будет правильным отсыпать немного крупнообломочными, по возможности снизить давление по подошве, увеличив ширину, ну и в нуле для жесткости поясок сделаем. Спасибо! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? | hang_7 | Железобетонные конструкции | 2 | 13.02.2014 03:23 |
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) | Сазоныч | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.01.2013 21:30 |
Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции. | Якорь | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 27.09.2011 13:28 |
Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна | aalex_m | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2011 17:19 |