| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Центральное загружение фундамента или внецентренное?

Центральное загружение фундамента или внецентренное?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2017, 23:07 #1
Центральное загружение фундамента или внецентренное?
Быструля
 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 2

Здравствуйте, такой вопрос, у меня в задании на курсовой дано здание с колоннами, под частью здания есть подвал, даны 2 расчетных сечения, первое это колонная среднего ряда в части здания с подвалом, второе - колонная крайнего ряда, но уже в части без подвала. Вопрос: фундаменты в этих сечениях расчитывать как центрально-нагруженные или внецентренно? Читала много и запуталась... П.С. фото задания прилагаю. Спасибо за ответы заранее

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2hJn9cpHHJk.jpg
Просмотров: 163
Размер:	122.5 Кб
ID:	188835  

Просмотров: 2797
 
Непрочитано 30.05.2017, 08:17
#2
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Если никаких других исходных данных нет, то получается, у вас оба фундамента центрально нагружены.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 20:58
#3
partietz5000


 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Если никаких других исходных данных нет, то получается, у вас оба фундамента центрально нагружены.
а разве колонна крайнего ряда будет нагружена центрально?
partietz5000 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 15:23
#4
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


те что у наружных граней внецентренно сжатые, в центре здания колонны центрально нагруженные. что мешает скачать на двг книгу Мандрикова примеры расчета железобетонных конструкций, там все очень наглядно показано (есть расчеты колонн), также советую посмотреть на ютубе канал Макеева про сбор нагрузок

Последний раз редактировалось 1969, 07.06.2017 в 15:28.
1969 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 15:28
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367


1969, судя по дате вопроса ответ на него уже не актуален.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 00:16
#6
Быструля


 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1969, судя по дате вопроса ответ на него уже не актуален.
Еще актуально

----- добавлено через ~12 ч. -----
Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
те что у наружных граней внецентренно сжатые, в центре здания колонны центрально нагруженные. что мешает скачать на двг книгу Мандрикова примеры расчета железобетонных конструкций, там все очень наглядно показано (есть расчеты колонн), также советую посмотреть на ютубе канал Макеева про сбор нагрузок
А чем обосновано внецентренное загружение?
Быструля вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Центральное загружение фундамента или внецентренное?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 679 01.12.2023 08:48
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38