Коэффиценты надежности к нагрузкам при расчете конструкции с учетом карстового провала
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 1696
|
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467
|
Карст - это особое (аварийное) состояное. Надеюсь, что получив карстовую воронку в основании никто не собирается далее эксплуатировать здание/сооружение в нормальном штатном режиме как будто ничего не произошло. В экспертизу по зданиям (и подземным сооружениям) расчеты оформлялись с коэфф. надежности 1, временные пониженные, кратковременные и особые исключались из данных сочетаний. Но что-то я давно с карстами в экспертизы входил (лет 6-7 назад) может уже что-то в нормативке добавилось.
|
|||
|