| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция прохода инженерных коммуникаций через шпунт

Гидроизоляция прохода инженерных коммуникаций через шпунт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2017, 12:24 #1
Гидроизоляция прохода инженерных коммуникаций через шпунт
DimaKL
 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 3

Добрый день!

На площадке используется шпунт Ларсена как несъемная опалубка монолитной стены подвала. Заглубление подвала около 5м, грунтовые воды на отм. -2м. Через эту стену имеются несколько вводов инженерных коммуникаций (d200мм). Вопрос возникает с гидроизоляцией данных вводов (труб) через шпунт и ж/б стену.
Просмотров: 3734
 
Непрочитано 31.05.2017, 15:06
#2
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,627


Цитата:
Сообщение от DimaKL Посмотреть сообщение
Добрый день!

На площадке используется шпунт Ларсена как несъемная опалубка монолитной стены подвала. Заглубление подвала около 5м, грунтовые воды на отм. -2м. Через эту стену имеются несколько вводов инженерных коммуникаций (d200мм). Вопрос возникает с гидроизоляцией данных вводов (труб) через шпунт и ж/б стену.
в шпунте - гильза из трубы бОльшего диаметра
в бетоне - аналогично
прокинули коммуникацию - уплотнили пространство между трубой и гильзой (типовые узлы есть)
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 19:12
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Гильзу к шпунту приварить.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 23:11
1 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,287


Между трубой и гильзой каболкой зачеканить до отказа. Пенетрона намазать. Сейчас много всяких гермовтулок, фланцевых манжет и т.п. за дорого впаривают. Ставим конечно (по проекту), но я всегда запас каболки имею (сверх проекта)))). Вместе со всеми этими балалайками применяю. Для спокойствия. Сопливятся эти втулки..... А потом по гарантии устанешь ездить лечить)))).

----- добавлено через ~44 мин. -----
Узлов в инете много, в том числе и в Автокаде, например, там по странице, внизу чертежи узлов:
http://www.iaat.ru/germetiz.htm
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция прохода инженерных коммуникаций через шпунт

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чертежи узлов крепления и прохода труб через перекрытия. Zhelezmic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.10.2018 19:21
Узлы прохода сетей через стенку рентгенкабины Vovik182Kot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2016 11:27
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов Tyhig Основания и фундаменты 2 11.03.2014 17:43
Стоимость обследования инженерных коммуникаций в здании vadimshev Обследование зданий и сооружений 12 21.05.2013 16:09