Непрочитано 31.05.2017, 12:43 #1
Необходимость деформационного или температурно-усадочного шва.
Artem33
 
Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126

Добрый день, коллеги. Интересует мнение опытных проектировщиков и всех интересующихся. Многоквартирный дом, состоит из 3 секций (2 прямые и 1 угловая). Между угловой секцией и прямой выполнен деформационный шов, поэтому далее в вопросе ее не рассматриваю.
Две прямые секции зеркальны. Размеры в плане 14.5х44м. Высота 25м. Панельный дом. Между секциями выполнен температурный шов, разделяющий эти секции, но при этом они стоят на едином фундаменте (монолитная лента, 3 ряда блоков фбс и монолитный пояс поверху) Нагрузки зеркальны. Грунты сложены практически единым напластованием (пески средние, пески мелкие). Но сейчас стоит вопрос: нужно ли выполнить деф. шов и сделать отдельный фундамент между этими секциями. Опасения связаны с возможной неравномерной осадкой одного края, крена или какого-либо вымывания грунта из одной из частей дома. В следствие чего, можно произойти разрыва фасада вместе температурного шва и дальнее раскрытие этой полосы по высоте. С другой стороны, осадка равномерна, длины отсеков по температурным и деф. швам соблюдены.
Интересны Ваши мысли поэтому вопросу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка.JPG
Просмотров: 76
Размер:	88.9 Кб
ID:	188929  

Вложения
Тип файла: pdf Нагрузки на ленту-Модель.pdf (18.0 Кб, 21 просмотров)

__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Просмотров: 1861
 
Непрочитано 31.05.2017, 17:46
#2
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Вопрос в замыкании ФП при бетонировании, т.к. её длина превышает 40м.
По поводу "возможной неравномерной осадкой одного края, крена или какого-либо вымывания грунта из одной из частей дома". С такой логикой надо делать столбчатые фундаменты, там если один поплывет весь дом рухнет. От вымывания и т.п. вещей защищают нормы размещения трубопроводов и фундаментов.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 19:34
#3
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Вопрос в замыкании ФП при бетонировании, т.к. её длина превышает 40м.
По поводу "возможной неравномерной осадкой одного края, крена или какого-либо вымывания грунта из одной из частей дома". С такой логикой надо делать столбчатые фундаменты, там если один поплывет весь дом рухнет. От вымывания и т.п. вещей защищают нормы размещения трубопроводов и фундаментов.
имеете ввиду РШБ?
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 20:47
1 | #4
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Нет. Замыкать плиту рекомендуется при её рабочей температуре, иначе считай на темп. деформации, которые она конечно возьмёт армированием, но будь добр подтверди расчётом.
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость деформационного или температурно-усадочного шва.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли необходимость заземлять крышки кабельных коробов? 4natic Электроснабжение 29 08.04.2013 16:21
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
Есть ли необходимость деформационного шва medved Конструкции зданий и сооружений 6 17.09.2010 11:01
Необходимость устройства деформационного шва Lagutsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2008 12:58
Необходимость разработки некоторых разделов проекта alexhach Организация проектирования и оформление документации 2 17.09.2008 17:55