Непрочитано 14.06.2017, 23:20 #1
Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

По СП 22.13330.2011 при расчете R пп. 5.6.7 d1 — глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (5.8). При плитных фундаментах за d1 принимают наименьшую глубину от подошвы плиты до уровня планировки... Вопрос , если здание имеет огромную протяженность (144 метра например) и уровень планировки ниже отметки 0,000 какую глубину брать для средних фундаментов, также от планировки или же от пола 0,000. Если же от планировки , а уровень планировки по разным частям здания может сильно отличаться, как нужно брать, пол здания с одного края, пол здания с другого? Также вопрос, если все же для внутренних фундаментов глубину нужно брать от отм. пола (0,000), тогда по идее внутренний фундамент можно поднять (конечно при условии, что он не попадет на насыпной грунт или планировка выполняется срезкой)?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (4.0 Кб, 62 просмотров)


Последний раз редактировалось lionheart3391, 14.06.2017 в 23:49.
Просмотров: 3521
 
Непрочитано 14.06.2017, 23:31
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,598


Offtop: Если не путаю, суть этой d1 в формуле в учёте веса грунта над подошвой. А может и путаю.

Поднять вряд ли. Для внутреннего фундамента вроде бы глубина заложения и так получается (по глубине промерзания) меньше.
Но тут ведь ещё как. Никто вам не гарантирует, что при аварии здание месяц не будет промерзать.
Много всяких соображений можно придумать. Я так подозреваю, что матёрые КЖ0-шники делают всё же разные фундаменты из экономии.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 23:40
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Конечно можно поднять, отметка промерзания же поднимается... кроме того еще и тепловой режим можно учесть;
только тут надо помнить, что глубина промерзания для разных грунтов разная, а ГОЗ чаще всего песок, и его глубина промерзания как правило больше чем природного грунта.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 00:01
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
внутренний фундамент можно поднять
- имхо: можно, d1 от уровня засыпки, а не планировки считается.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 17:41
#5
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имхо: можно, d1 от уровня засыпки, а не планировки считается.
В СП написано именно от уровня планировки... Не понятно, если я средни фундамент подниму, брать d1 от полов тогда???
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 18:49
#6
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
В СП написано именно от уровня планировки... Не понятно, если я средни фундамент подниму, брать d1 от полов тогда???
Ну и на сколько у тебя увеличится или уменьшится расчетное сопротивление от 300мм пола. Считай по деформациям как советует СП. Надеюсь у тебя не сейсмика и не забудь про ограничение разности ометок глубины залегания соседних фундаментов.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 20:15
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
от уровня планировки или приведенная глубина заложения
- обратите внимание на "или".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 20:57
#8
mediator92


 
Регистрация: 22.10.2021
Сообщений: 2


--

Последний раз редактировалось mediator92, 28.11.2021 в 14:10.
mediator92 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчету сопротивления грунта под подошвой фундамента при проверке подстилающего слоя la911 Основания и фундаменты 3 06.03.2016 18:42
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта Евгений Л. Основания и фундаменты 13 26.10.2010 11:52
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
Какую длинну фахверка принимать в расчете? searcher Конструкции зданий и сооружений 8 07.08.2008 16:34