Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта

Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2012, 13:00 #1
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта
stanislav_1933
 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115

Добрый день! Подскажите, может ли такое быть , что при расчете Fu сваи по результатам статического зондирования несущая способность существенно (примерно в 3 раза) меньше, чем по результатам расчета несущей способности из значений физико-механических свойств грунтов.
Просмотров: 15816
 
Непрочитано 29.03.2012, 13:29
#2
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


конечно может, у меня сейчас тот же случай. По результатам расчета несущей способности из значений физико-механических свойств грунтов свая несет 75 т, по результатам динамических испытаний -50 т
Yaroslav вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 13:34
#3
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
может ли такое быть , что при расчете Fu сваи по результатам статического зондирования несущая способность существенно (примерно в 3 раза) меньше, чем по результатам расчета несущей способности из значений физико-механических свойств грунтов.
stanislav_1933,
Доброго времени суток,

это, наврядли...наверняка, скорее всего цифры должны быть похожими
Я считал несущую способность буронабивной сваи по грунту, по зданию Архива (в STARK ES)
Получилось 181 тонна
А изыскатели дали данные по трем точками статзондирования :

1 точка = 177,19 тонн
2 точка = 182,24 тонн
3 точка = 206,29 тонн

Так что как видите - результаты похожие,,,разнобоя в три раза не наблюдается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас-1.jpg
Просмотров: 481
Размер:	33.5 Кб
ID:	77396  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас-2.jpg
Просмотров: 433
Размер:	38.9 Кб
ID:	77397  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас-3.jpg
Просмотров: 295
Размер:	35.6 Кб
ID:	77398  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 13:37
#4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Не соглашусь с viking1963'ом, думаю, что может. Только тут нужно учитывать в каких условиях проводилось зондирование, а при каких условиях проводились опыты по определению физико-механических свойств грунтов.
 
 
Непрочитано 29.03.2012, 13:42
#5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


AlphaGeo
Доброго времени суток
Вы - геотехники - вам и карты в руки
(то есть значит Вы - правы (но по приведенному мною объекту было наоборот - цифры почти совпали))

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
тут нужно учитывать в каких условиях проводилось зондирование, а при каких условиях проводились опыты по определению физико-механических свойств грунтов.
- имеется в виду, что условия должны быть одинаковые ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 13:42
#6
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


ну это еще ничего. а у меня по статическому зондированию 45т, а по данным свойств грунта чуть ли не 100т.
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 13:47
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Еще как может. Это говорит о кривости рук геологов. Никто и не сказал, что это нормально, но такое происходит. У меня было расхождение в 5 раз между статикой натурной сваи и аналитическим расчетом (с последующим скандалом, корректировкой проекта и т.п.).
Совсем другой вопрос, каким значениям верить. В вашем случае я бы принял значение по статическому зондированию по 2 причинам. Оно меньше (в запас) и все-таки поближе к реальности, чем аналитика по физ.-мех характеристикам. При этом крайне желательно о ситуации уведомить заказчика и всех кого только можно. Потом при разборе полетов очень может помочь)
И назначте испытания грунтов статической нагрузкой, они поточнее будут
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 13:49
#8
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


а что такое испытание грунтов статической нагрузкой?
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 13:54
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
а что такое испытание грунтов статической нагрузкой?
Эээм, батенька
ГОСТ 5686-94, п. 8.2 (или 8.5 при необходимости)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 13:55
#10
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
а что такое испытание грунтов статической нагрузкой?
ГОСТ 5686-78
Yaroslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 14:00
#11
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


а вот еще вопрос-слой грунта, в который опирается нижний конец сваи по описанию твердые глины с Il=0.00, глубина 12.5 по которым табл. 7.2 СП 24.13330.2011 дает R=10500 кПа. (или даже больше, если интерполтровать)., а лобовое сопротивление по СЗ всего 2.1 Мпа. такое может быть?
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 14:02
#12
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
то есть значит Вы - правы (но по приведенному мною объекту было наоборот - цифры почти совпали
Я же не утверждаю, что цифры всегда должны различаться...

Цитата:
Сообщение от viking1963
имеется в виду, что условия должны быть одинаковые ?
Именно!
Хотя иногда бывают и условия одинаковые, но цифры (если сравнивать физмех, определенные в лаборатории, и определенные по зондированию) все равно сильно разнятся. Все-таки, разные методы, поэтому и не всегда в итоге получаются идентичные результаты.

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 29.03.2012 в 14:22.
 
 
Непрочитано 29.03.2012, 14:11
#13
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Вот тут тема, недавно тот же вопрос разбирали, скорее всего кто то накосячил у вас. Поддерживаю viking1963 полностью должны совпадать если правильно все сделано, иначе тогда смысла в изысканиях и в рсчетах нет так как погрешность в 2-3 раза говорит о полной не состоятельности теорий расчета.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 14:14
#14
Seroga


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 30


Из своего опыта, если откинуть варианты "криворукости" расчетчиков либо геологов, результаты должны бать схожие, а именно при расчета по ф/м характеристикам, основываясь в большей мере на теорию, должны получиться более консервативные результаты, примерно на 50-100% НИЖЕ чем покажут натурные испытания. В вашем случае результаты НЕ адекватны и скорее всего речь идет об ошибке. Сделайте еще несколько испытаний на некотором растоянии от предыдущих точек.. возможно на необнаруженную линзу напоролись.. Если и дальше результаты не изменятся, то надо отталкиваться именно от них и искать ошибку в расчете.
Seroga вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:18
#15
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Offtop: С периодичностью в год возникают одни и те же вопросы))
Ребят, ну и как в итоге у вас решилась эта ситуация? что взяли за правду, зондирование или расчет? Просто у меня несходимость в 2 раза. Зондирование показывает нес. сп-ть больше в 2 раза чем расчет по физ.механическим свойствам грунта.

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В вашем случае я бы принял значение по статическому зондированию по 2 причинам. Оно меньше (в запас) и все-таки поближе к реальности, чем аналитика по физ.-мех характеристикам.
а у меня значит тоже? просто в 2 раза потом ошибится не хотелось бы. Я на данный момент склоняюсь верить аналитике.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 13:32
#16
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Для начала уведомить заказчика, а там по ситуации
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 17:35
#17
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Товарищи, предлагаю вдуматься в то что вы делаете:
как определяется несущая способность свай по физ.механическим свойствам?
К примеру берем песочек, не особо важно какой, главное определиться с фракцией.. и у вас готовое значение под концом сваи и по боковой поверхности ... и это для материала который по своим физико-механическим свойствам очень сильно не постоянен...
Сравнивать эти "табличные значения" с результатами полевых испытаний и роптать что они не совпадают - мягко говоря не правильно ..
Конечно, при определенном опыте и везение "табличные значения" совпадают с полевыми, но не всегда это бывает ...
Mike вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 09:35
#18
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Даны 16 точек статического зондирования грунта, на участке под два объекта. Подскажите, должны геологи указать под какой объект конкретно, какие из этих точек попадают?
Мне необходимо по данным статического зондирования, несущую способность свай посчитать.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Или эти их данные нужно пользовать усреднённо?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 09:52
#19
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


МИНЗДРАВ, в отчете об изысканиях должна быть карта, на которой вынесены контуры проектируемых сооружений и расположение точек статического зондирования. Смотрите в графических приложениях.
 
 
Непрочитано 04.02.2014, 09:59
#20
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Смотрите в графических приложениях.
Там только номера скважин, по которым геологические разрезы построены. Может некоторые из них, должны соответствовать точкам статического зондирования?
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Работа сваи за пределами несущей способности Alex Troshkin Основания и фундаменты 77 28.04.2012 23:51
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10