| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли вязать в колонне к 16 арматуре 20ю ?

Можно ли вязать в колонне к 16 арматуре 20ю ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2014, 16:11 #1
Можно ли вязать в колонне к 16 арматуре 20ю ?
sunjz
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20

Есть проблемная монолитная колонна в многоэтажке. Все хорошо, только на последнем этаже возникает повышенное армирование. Скажем во всю высоту здания основное армирование 16 диаметром, а на последнем требуется армирование 20 диаметром.
Собственно вопрос - Как быть в таком случае? тащить 20ку сразу из фундамента(тем самым нужно разбить уже стоящую колонну); либо можно к 16 привязать 20ку ?
Помогите с вопросом пожауйста.
Спасибо!
Просмотров: 2611
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:18
#2
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Увеличить можно, только сомнительно, что в многоэтажке d16 в колонне, и судя по вашим словам идет снизу....
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:24
#3
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


требуется 20 диам. или требуется: 16+20=32 диам?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 16:25
#4
sunjz


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20


да! а что сомнительного? колонна то 1600*300.

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
требуется 20 диам. или требуется: 16+20=32 диам?
да, требуется переход из 16 к 20.

----- добавлено через ~2 мин. -----
просто на последнем этаже возникает большой момент.
sunjz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:27
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Абстрагируясь от расчетной схемы, если 20-ка нужна по верху плиты перекрытия, то нужны выпуски 20-ки, если же только под плитой покрытия (по верху колонны последнего этажа), то 20-ку можно привязать к выпускам 16-ой. Где надо какую арматуру там и ставьте. Вопрос не очень понятен.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:28
#6
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


и зачем 20, если 16 дополнительную привязать хватит.
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:30
#7
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


да какая разница как набрать сумму... было бы понятно где она нужна )
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:31
#8
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
да какая разница как набрать сумму
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 19:19
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Разница всё же есть. Чем меньше диаметр, тем лучше.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 19:20
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sunjz Посмотреть сообщение
либо можно к 16 привязать 20ку ?
На участке перехлеста в расчетах можно учитывать только д.16, так как д.20 не заанкерена.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 12:21
#11
Blizka


 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 3


Не вижу проблемы. Завязать выпуски 16-и из нижней колонны с 20-ой и вверху заанкерить 20-ку в плиту..
Blizka вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 12:31
#12
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sunjz Посмотреть сообщение
Собственно вопрос - Как быть в таком случае? тащить 20ку сразу из фундамента(тем самым нужно разбить уже стоящую колонну); либо можно к 16 привязать 20ку ?
Помогите с вопросом пожауйста.
Вы поясните подробней кто Вы проектировщик или подрядчик, а то не совсем понятно что и зачем. Да и что за объект?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 06:58
#13
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Сдается мне, что не учли этапы монтажа при расчете каркаса здания. Таким образом более нагруженные центральные колонны пошли вниз больше, чем крайние и потянули за собой ригели верхних этажей. Вот и вылезла там арматура больше, чем в колоннах нижних этажей.
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли вязать в колонне к 16 арматуре 20ю ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26