| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб?

Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2015, 16:04 #1
Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб?
Makc1603
 
Инженер технадзора
 
Тула
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 78

Имеем кирпичную трубу высотой 30 м с ходовыми скобами без ограждения. Вопрос: есть ли норматив, обязывающий установку ограждения лестницы на кирпичной трубе? А на железобетонной или металлической?
А на внутренней лестнице (которая по футеровке)? Но это уже к вопросу, не помешает ли она тяге.
Просмотров: 6733
 
Непрочитано 25.06.2015, 11:20
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Макс, приветствую!
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Цитата:
19.10.С наружной стороны трубы должны предусматриваться площадки и лестницы, а для кирпичных труб - скобы. Лестницы или скобы следует устанавливать на расстоянии 2,5 м от поверхности земли. Площадки, лестницы и скобы должны иметь ограждения.
В СП 43 пункт 9.3.14 аналогично.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 14:23
#3
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Ярослав, привет! Спасибо, как я, дурак, проглядел? Про 2,5 м от земли запомнил, а про ограждения как-то не отложилось. Как здоровье, как дети? Когда собираться планируете в ближайшее время? Скоро день строителя, кстати.
Makc1603 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 14:57
#4
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
Имеем кирпичную трубу высотой 30 м с ходовыми скобами без ограждения. Вопрос: есть ли норматив, обязывающий установку ограждения лестницы на кирпичной трубе? А на железобетонной или металлической?
А на внутренней лестнице (которая по футеровке)? Но это уже к вопросу, не помешает ли она тяге.
Если речь идет о внутренних скобах в кирпичной дымовой трубе, то это не скобы, а элементы крепления для крана укосины при строительстве трубы. Их должны демонтировать после возведения трубы.
kycherman вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 15:55
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
Как здоровье, как дети? Когда собираться планируете в ближайшее время? Скоро день строителя, кстати.
Offtop: Всё отлично! Бармаглотище тут как-то намекал, да что-то пропал. Я думаю как раз на день строителя и замутим ))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 16:17
#6
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Offtop: Всё отлично! Бармаглотище тут как-то намекал, да что-то пропал. Я думаю как раз на день строителя и замутим ))
Вот и славно! Я в теме, если дети не заболеют, тьфу-тьфу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kycherman Посмотреть сообщение
Если речь идет о внутренних скобах в кирпичной дымовой трубе
Именно они. Выглядят, как и наружные, по всей высоте с шагом 300 мм. Так что я уверен, что это скобы для обслуживания (осмотра) футеровки.
Makc1603 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 06:11
#7
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
Так что я уверен, что это скобы для обслуживания (осмотра) футеровки.
В бетонных трубах почему тогда их нет?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скоба.jpg
Просмотров: 296
Размер:	423.7 Кб
ID:	152232
kycherman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 08:56
#8
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от kycherman Посмотреть сообщение
В бетонных трубах почему тогда их нет?
А хрен их знает?
Makc1603 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 09:09
#9
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30



Свою мысль я донес, дальше тебе решать )
kycherman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 11:01
#10
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Базара нет, но те укосины, что ты выложил совсем не похожи на скобы, которые идут по футеровке, фото нету жалко. Они в разбежку, как и снаружи и в том же месте. Т.е. если залезешь на оголовок, то можно сразу перейти на внутреннюю лестницу.
Makc1603 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи, конструктивные схемы, расчеты металлических дымовых труб для парокотельной KARPUKHA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.04.2012 10:44
Нужно ли снегозадержание и ограждение... Андрюшка Иунин Прочее. Архитектура и строительство 2 21.10.2010 15:18
Учет ветра при расчете дымовых труб Saha Расчетные программы 7 07.09.2010 16:59
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
Нужно ли ограждение лестницы Гобар Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2009 20:13