Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Реально ли выполнить двухскатную кровлю из монолитного железобетона

Реально ли выполнить двухскатную кровлю из монолитного железобетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2017, 01:39 #1
Реально ли выполнить двухскатную кровлю из монолитного железобетона
Polunoshnik
 
инженер-проектировщик
 
Минск
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 15

Уважаемые коллеги,работаю с архитекторами над общественным зданием в монолитном ж.б. каркасе. Хотят выполнить кровлю по монолитному ж.б перекрытию с углом наклона 30 градусов. Меня терзают сомнения о качественном выполнении такого рода перекрытия (укладка бетона). Кто нибудь сталкивался в в работе с таким проектным решением? или лучше переубедить и сделать двухскатную кровлю из металла?
Фрагмент плана и разреза прилагается:
Второй вопрос - сколько %% от проектных работ занимает расчет здания с оформлением пояснительной записки и защитой его в экспертизе? какие на сегодня расценки?

Вложения
Тип файла: pdf план.pdf (113.0 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: pdf Разрезl.pdf (101.4 Кб, 242 просмотров)

Просмотров: 5435
 
Непрочитано 15.01.2017, 02:26
| 2 #2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


мммм. а лестницы в монолите тоже не канают? ))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2017, 02:32
| 1 #3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я просто оставлю это здесьНажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0995.jpg
Просмотров: 779
Размер:	216.6 Кб
ID:	182093

----- добавлено через ~5 мин. -----
и либо у Вас план с разрезом не совпадает, либо на разрезе колонн маловато, либо Вы действительно 13 метров плоской плитой перекрываете.

Последний раз редактировалось s7onoff, 15.01.2017 в 02:38.
 
 
Непрочитано 15.01.2017, 09:54
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


По VST технологии такие конструкции удобнее всего производить.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2017, 11:03
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
Хотят выполнить кровлю по монолитному ж.б перекрытию с углом наклона 30 градусов. Меня терзают сомнения о качественном выполнении такого рода перекрытия (укладка бетона). Кто нибудь сталкивался в в работе с таким проектным решением? или лучше переубедить и сделать двухскатную кровлю из металла?
Сделать двускатную кровлю из монолитного железобетона нереально!
Offtop: рано и поздно, но все упирается в деньги
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.jpg
Просмотров: 380
Размер:	403.0 Кб
ID:	182097  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 319
Размер:	272.1 Кб
ID:	182098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.jpg
Просмотров: 322
Размер:	534.0 Кб
ID:	182099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24.jpg
Просмотров: 450
Размер:	470.7 Кб
ID:	182102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25.jpg
Просмотров: 425
Размер:	75.9 Кб
ID:	182103  


Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 15.01.2017 в 11:26.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2017, 19:02
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
монолитному ж.б перекрытию с углом наклона 30 градусов
и 70 градусов можно сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крыша-1.jpg
Просмотров: 579
Размер:	124.3 Кб
ID:	182115  
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 15.01.2017, 19:34
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
Реально ли выполнить двухскатную кровлю из монолитного железобетона?
Реальность странная штука - зависит от того кто ее формирует.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 13:27
#8
Polunoshnik

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.01.2009
Минск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
мммм. а лестницы в монолите тоже не канают? ))))
Вы сравниваете разные понятия, одно дело лестница около 3м пролетом, другое дело наклонное перекрытие пролетом 13 м.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
и либо у Вас план с разрезом не совпадает, либо на разрезе колонн маловато, либо Вы действительно 13 метров плоской плитой перекрываете.
Именно так. Только плоским перекрытие нарисовали архитекторы, понятно что тут без балок не обойтись, да и крайние колонны должны быть другого сечения для восприятия распора.

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
По VST технологии такие конструкции удобнее всего производить.
Спасибо за наводку

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Реальность странная штука - зависит от того кто ее формирует.
В этом и дело, что на моем строительном опыте не попадались такие строители, которые смогли бы это выполнить. Но смотря на ваши проекты конечно воодушевляюсь и стремлюсь к чему то новому. Кто в ваших проектах подбирал генподрядчика на производство работ по кессонным перекрытиям?
Polunoshnik вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 13:31
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
Именно так
вы процитировали предложение с тремя "либо" и отвечаете на него "именно так"?)) "Вам чай или кофе?" - "да".

Дык что - есть колонны или нет?
 
 
Непрочитано 16.01.2017, 14:01
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Дык что - есть колонны или нет?
Offtop: 99% - что на плане колонны стоят правильно, а на разрезе пропущена колонна под коньком
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 16.01.2017, 14:39
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mainevent100, если так, то пролеты уже 6-метровые и монолит там нафиг не сдался)
 
 
Непрочитано 16.01.2017, 14:48
#12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
В этом и дело, что на моем строительном опыте не попадались такие строители, которые смогли бы это выполнить. Но смотря на ваши проекты конечно воодушевляюсь и стремлюсь к чему то новому. Кто в ваших проектах подбирал генподрядчика на производство работ по кессонным перекрытиям?
Большую часть из того что показано в блоге делали "строители с улицы". Важная составляющая это хотя бы один грамотный прораб, ТН и АН. По началу всем тяжело, но после 1-2 захваток работа настраивается как надо. Глаза боятся, а руки делают.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 22:04
#13
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Вот такое исполнение было в западной Европе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кровля.JPG
Просмотров: 403
Размер:	278.2 Кб
ID:	182165  
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 23:44
#14
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Вот такое исполнение было в западной Европе
Классные бетонные склепчики на ножках. В каком- то из томов МТСК было даже 2 техрешения этой ерунды, там утеплитель разрисован, гидроизоляция и пр. вроде том "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", номер не помню https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C. Вообще идея спорная, но раз делают значит что- то в этом есть.
ALEX_ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 06:05
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
Вы сравниваете разные понятия, одно дело лестница около 3м пролетом, другое дело наклонное перекрытие пролетом 13 м.
Да ну? И в чем разница? В величине внутренних усилий? В толщине плиты? В чем же разница?! )))))))) Стыдоба!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 07:45
#16
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
Классные бетонные склепчики на ножках. В каком- то из томов МТСК было даже 2 техрешения этой ерунды, там утеплитель разрисован, гидроизоляция и пр. вроде том "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", номер не помню https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C. Вообще идея спорная, но раз делают значит что- то в этом есть.
достаточно часто встречал такой вариант в северной Испании, меня больше интересовал монолитный "козырек" выступающий..
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 14:56
#17
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
достаточно часто встречал такой вариант в северной Испании, меня больше интересовал монолитный "козырек" выступающий..
А в чем проблема? Обычный консольный кусок монолитной плиты.
ALEX_ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 15:12
#18
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Обычный консольный кусок монолитной плиты.
Да особых проблем нет, разве что узел анкеровки арматуры выступа с арматурой ската крыши, т.к. в некоторых местах козырек был почти у конька.
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 00:00
#19
Polunoshnik

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.01.2009
Минск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Да ну? И в чем разница? В величине внутренних усилий? В толщине плиты? В чем же разница?! )))))))) Стыдоба!
Застыдили так застыдили!)) Вам бы в школе работать или в универе, студентов лечить)
Я не говорил (еще раз повторюсь), что это не реально, а просто пытаюсь узнать мнение адекватных инженеров, для принятия наиболее рационального решения. Это вам должно быть стыдно за ваш сарказм

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Дык что - есть колонны или нет?
Решили, что средние колонны нужно все же сделать

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
если так, то пролеты уже 6-метровые и монолит там нафиг не сдался)
Заказчик хочит монолит, хоть ты тресни
Polunoshnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Реально ли выполнить двухскатную кровлю из монолитного железобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Из чего сделать двухскатную кровлю д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 6 22.07.2013 13:19
Прошу помощи по выходу на кровлю Vitamin C Конструкции зданий и сооружений 6 07.04.2012 16:49
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29