30.05.2017, 13:10 | #1 | |
Нагрузка, действующая на забирку при устройстве шпунтового ограждения.
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 9286
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Забирка рассчитывается как обычная балка, однопролетная или многопролетная с шагом колонн равным шагу свай шпунта.
Крепление по ярусам влияет на расчет шпунта и не влияет на расчет забирки. Обычно выполняется из досок. Значит считаете доску как балку по несущей способности. Нагрузку принимаете по ширине доски. Нагрузку принимаете в нижнем сечении котлована, там самая большая. |
|||
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,627
|
Цитата:
Я бы вообще запретил такой тип крепления, потому что КАЧЕСТВЕННО его не выполняет почти никто. За забиркой образуются полости, через неплотности между досками вымывается грунт, в результате просадки поверхности рядом с котлованом, повреждённые дороги/здания... +
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Ну, очень часто бывает не так. Нужно смотреть эпюры.
Цитата:
Ага, реально мало кто забуривает трубы. Обычно выкапывают котлован, после чего начинают варить "констракшн" из всего, что под руку попадёт. Надо думать, что под это дело никто новые бесшовные трубы и балки не закупает. |
|||
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,627
|
лист - да, весьма неплох. но это по $$$ ни в какое сравнение с деревом не идёт
фанерку?! вы шутите?! какой толщины? деревянная доска толщиной 50мм обычно используется. а фанера какая?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цитата:
Сам я такое решение в экспертизу не заносил, но глазами видел. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467
|
Толщина затяжки как правило 3 см (до 3.5 м), 5 см (на глубинах 3.5 -8 м), 10 см (брус) на глубинах 8-15 м. Но это все условно и понятно, что от геологии зависит. Были случаи, и под 27 м котлованы ( 7 ярусов крепления расстрелами ) с затяжкой по двутаврам из 5- 10 см бруса стояли нормально. Шаг двутавров или труб 1.2 м в осях на моей памяти.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 15
|
Цитата:
Предыстория такая: разработали проект ограждения котлована, ограждающая конструкция - шпунт Л-IV, эксперт категорически настаивает на том, чтобы конструкция шпунтового ограждения была переделана на шпунтовые сваи с забиркой, аргументируя тем, что "не обращайте внимания на то что в грунте есть обводненные линзы, воды не будет", а то шпунт - слишком много металла. Там история такая, эксперт немотивированно просит заменить ранее разработанную конструкцию ограждения котлована из шпунта типа Ларсен на конструкцию из шпунтовых свай с забиркой. На то, что грунт по боковой поверхности свай имеет обводненные линзы, рекомендовал не обращать внимания. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.05.2017 в 10:35. |
|||
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,627
|
vant, почему вы забирку называете затяжкой? Это совершенно разные вещи.
Цитата:
пруф есть?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,287
|
Такие грунты например в Караганде)))) - вот заднее место мира. Неогеновые глины в сухом состоянии ж... полная. Да и песня есть про Крымский мост - "бьем сваи в сармат...". Лопаты 10минут живут, ломы тупятся. Хоть до статуи свободы копай, а не падают)))).
Цитата:
1. Расчет по посту №1. Можно считать без запаса на арочный эффект между трубами - треугольная эпюра загружения. 2. Ограничений никаких по применению. Только пески и вода ограничениями являются. Водопонижение не всегда справляется. 3. Мне больше забирка нравиться вертикальная с креплением арматурой. Пазуху засыпаешь - нужна доска для дачи или клиента снабженец нащел или дальше нужна - подогнал автокран и дернул сколько надо цельной длины по 6м.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 31.05.2017 в 23:35. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете? | Houston | Металлические конструкции | 42 | 20.09.2023 12:39 |
Различия в предельных отклонениях постоянного и временного шпунтового ограждения. | [email protected] | Основания и фундаменты | 1 | 10.01.2015 19:04 |
Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу? | Романч | Металлические конструкции | 12 | 27.11.2013 16:32 |
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) | AlexeyN | Основания и фундаменты | 1 | 03.07.2013 22:42 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |