| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Для чего в свайном фундаменты сваи располагаются под углом

Для чего в свайном фундаменты сваи располагаются под углом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2017, 15:49 #1
Для чего в свайном фундаменты сваи располагаются под углом
inesta
 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 2

Здравствуйте ! Помогите разобраться с вопросом необходимости погружения винтовых свай под углом к оси равным 1 градус.
Проблем с тем, чтобы выполнить так как указано в РД нет, но хотелось бы понять с какой целью проектировщик заложил это отклонение.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 223
Размер:	27.3 Кб
ID:	189197  

Просмотров: 2884
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:31
#2
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Для увеличения несущей способности на поперечную силу в плоскости ростверка.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:50
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 829


Цитата:
Сообщение от inesta Посмотреть сообщение
Проблем с тем, чтобы выполнить так как указано в РД нет
Стоит только позавидовать точности СМР (без шуток говорю).
*Учитывая допустимое отклонение в 2% от длины
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 17:08
#4
inesta


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Стоит только позавидовать точности СМР (без шуток говорю).
Техника теоретически позволяет производить такие манипуляции, и откапывать для проверки думаю никто не станет :-)
Я наверное не совсем правильно поставил вопрос изначально, меня смущает не само наличие отклонения, а его величина.
1 градус это реальное значение, хоть сколько нибудь значительно усиливающее конструкцию?
inesta вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 00:45
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,288


Ответ в посте №2.
Выбор не велик:
1. Может у него сечение типовой сваи не проходило от дикой горизонтальной нагрузки. И не хватало 1 градуса. Кстати соединение с ростверком вроде на шарнире, поз.3. Экономия однако.... А пускай обоснует цифрами.
2. Содрал с типового проекта.
А техника - если по кондуктору (стоимость его использования будет дороже свай) или импортным экскаватором с компьютером крутить это одно, а если ямобуром, можно и перебрать градусами этак до 40 пока бригада не упадет)))).
Я в свое время шпунтовую стенку наклоненную из труб считал - хорошо выходило. Но применить не дали - совсем ку-ку.... говорят. Хотя если бы освоить и причиндалами обзавестись.....можно было бы выгоду поиметь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 01:03
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,045


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Для увеличения несущей способности на поперечную силу в плоскости ростверка.
наклон в 1 градус насколько дает увеличение несущей способности в процентах?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2017, 04:39
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 829


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
наклон в 1 градус насколько дает увеличение несущей способности в процентах?
Нужен герой, кто посчитает и выдаст нам вердикт
(вложение - Силин, 1981, стр.138 и далее)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 129
Размер:	363.3 Кб
ID:	189233  
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 05:00
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 866


Хрень полнейшая, просто потому что никто не сделает этот 1 градус в жизни... Если кто бурил сам или видел как это делается - тот подтвердит. Даже с кондукторами и суперприблудами... В расчетах он может конечно и привносит свой вклад, но полагаться на такое... бред полный... Уверен что банальные допуски бОльшие углы отклонения дают...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от inesta Посмотреть сообщение
необходимости погружения винтовых свай под углом к оси равным 1 градус.
нет

Цитата:
Сообщение от inesta Посмотреть сообщение
Техника теоретически позволяет производить такие манипуляции, и откапывать для проверки думаю никто не станет :-)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 05:20
#9
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 829


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Уверен что банальные допуски бОльшие углы отклонения дают...
Для 4м. допускается отклонение 140мм (2%)
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 05:31
#10
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 866


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Для 4м. допускается отклонение 140мм (2%)
Спасибо. Я просто перед проектной деятельностью успел на линии поработать, и когда вижу такие проектные решение типо 1 градуса на сваях... аж тошно становится...
Offtop: Недавно проходил проект, там сваи завалили на 30градусов - вопросов нет. конкретный расчет, конкретный угол, конкретная техника...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Для чего в свайном фундаменты сваи располагаются под углом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле gliv Основания и фундаменты 13 21.08.2013 20:20
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи vik123 Основания и фундаменты 3 17.11.2012 16:28
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31