| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гретые фундаментные болты. Что делать?

Гретые фундаментные болты. Что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2017, 05:35
Гретые фундаментные болты. Что делать?
gorbun
 
Инженер-конструктор ПГС
 
Новосибирск
Регистрация: 01.02.2006
Сообщений: 1,245

Здание депо, промка. Однопролетный каркас с решетчатыми колоннами, ферма пролетом 30м, мостовые краны до 32т, сейсмика 7 баллов. База колонн жесткая с высокими траверсами (типовая).
На данный момент выполняются работы по устройству фундаментов.
Фундаментные болты имеют следы нагрева - гнули чтоб в допуск выставить. Отклонения были до 50 мм. Диаметры болтов: 36 и 42 мм.
До какой температуры грели естественно никто не знает.

Собственно кто виноват и так понятно, но вот что делать?
Допускается ли так оставлять? Или срезать болты, разбивать оголовок фундаментов и по новой их выполнять?
Желательно конечно со ссылками на докУмент какой что можно/нельзя.
Или может можно натурные испытания провести? Но тогда испытывать до разрыва или до проектных значений усилий в болтах?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
Просмотров: 14560
 
Непрочитано 08.06.2017, 10:36
#41
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Напряжения там врятли остались
Растяжение металла в любом случае осталось, а это ближе и ближе к площадке текучести.

P.S. а чем это отличается от предварительного напряжения арматуры в плитах нагревая арматуру током и растягивая ее?
Смысл преднапряжения не в том что металле остаются остаточные напряжения, а в вытягивании металла и приближение его работы ближе к площадке текучести.

PP.SS. хорошо немного изменим формулировку. Не предварительно напряжение, а предварительное натяжение.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Арматуру можно гнуть нагревом
Здесь основной момент не в нагреве, а в растяжении.
Арматуру можно гнуть по радиусу, резкие перегибы не допускаются.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 10:53
#42
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Минимальный - максимальный радиус загиба стержней арматуры

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Минимальный радиус гиба арматуры 01.jpg
Просмотров: 182
Размер:	366.5 Кб
ID:	189398

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Минимальный радиус гиба арматуры 00.jpg
Просмотров: 131
Размер:	204.0 Кб
ID:	189399

----- добавлено через ~23 мин. -----
gorbun, в любом случае ломать фундамент наверно не следует.
В случае если будет принято решение о том, что нельзя оставлять все в таком виде.
Можно сделать изменение к проекту и усилить дополнительными болтами.
В фундаменте пробурить алмазным бурением отверстия, вставить анкерные болты и замонолитить специальными составами.
Конечно базу колонны придется немного до-модернизировать (что так же должно быть отражено в изменении проекта).
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 14:15
#43
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Арматуру можно гнуть по радиусу, резкие перегибы не допускаются.
Що касаемо загиба стержней. Из условий смятия бетона.
Простой маненький отгиб (соотношение не более 1:6) как на таких оправках сделать. Стержень только коснется их.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 14:44
#44
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Що касаемо загиба стержней. Из условий смятия бетона.
ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры". Смотрим "... Тип1. Болты фундаментные изогнутые."
Offtop: Болты МОЖНО (и НУЖНО) гнуть!
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2019, 15:15 Анкерные болты (правка)
#45
olegosin


 
Регистрация: 18.07.2019
Сообщений: 2


дравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста Анкерные болты марка стали 1.1М24х800 (Ст3пс2) правку возможно производить при отклонении элемента от его вертикального положения с уклоном не более ?, детали, следует применить горячий способ правки: Горячий способ правки. Спасибо
olegosin вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 22:47
#46
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Не могу найти, но где-то видел, что болты печей окрашивают кусбаслаком перед установкой в бетон, чтобы не трескался при их термическом расширении. К тому, что при нагреве болтов, бетону может стать плохо.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гретые фундаментные болты. Что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
МК. Монтажные болты. Сеченов Металлические конструкции 24 24.09.2016 18:51
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57