Непрочитано 15.06.2017, 20:11
Цементация водонасыщенных песков в основании фундамента
Сергей0107
 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74

Просим консультации опытных практических специалистов. Имеется 2-этажный кирпичный жилой дом. Размеры 9*10м. Фундамент сборный ж/б по фундаментных подушкам, имеется армированный ростверк. Фундамент опирается на водонасыщенные пески (плывун). Спустя 3 года сначала эксплуатации пошли волосяные вертикальные трещины по стыкам ФБС-ок и ростверку, также по кирпичной облицовке стен. Что указывает на неравномерные осадки. Это действие плывуна. Отвести воду нет возможности. Вокруг здания проложена дренажная труба. Ниже заглубить не получилось. Вода по ней уходит в дренаж круглый год. Так как дом стоит под угором, с которого идет вода. Дом стоит на границе участка. Дальше чужая территория. Рассматриваем укрепление грунта под подошвой методом цементации цементным раствором. Но есть негативные отзывы по данному методу, причина которых не ясна. Может есть иные варианты?

Вложения
Тип файла: pdf инъектор-Model.pdf (96.6 Кб, 200 просмотров)

Просмотров: 7337
 
Непрочитано 16.06.2017, 10:48
#21
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367


Ну тогда 80% даю, что вода тут ни при чём, как и фундаменты
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 11:18
#22
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


А что тогда при чем? Откуда такие выводы? Трещины есть как на фундаменте, так и на ростверке и выше на облицовке кладки первого этажа. На всех наружных стенах.
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 12:52
#23
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
А что тогда при чем? Откуда такие выводы? Трещины есть как на фундаменте, так и на ростверке и выше на облицовке кладки первого этажа. На всех наружных стенах.
А водоупор на какой глубине?
При строительстве геотекстиль закладывали перед отсыпкой?
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 14:58
#24
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


В чертеже есть. Отметка -3.500. "Геотекстиль закладывали" куда? Он есть только где дренажная труба и все.
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 15:16
#25
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
В чертеже есть. Отметка -3.500. "Геотекстиль закладывали" куда? Он есть только где дренажная труба и все.
Я конечно не дорожник, но геотекстиль предохраняет песчаную подушку от вымывания и укладывается на дно и откосы котлована перед засыпкой песка. Я думаю вы встречали внезапные ямы около колодцев это как раз размыв грунта. Не буду выдвигать панических идей, но вполне возможно у вас дом уже завис и ждет своего часа чтобы сесть конкретно.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 16:04
| 1 #26
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Ну это полный бред. Песок вымываемый должен куда-то вымываться, а если некуда, так он и будет на месте лежать.
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 16:14
#27
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Ну это полный бред. Песок вымываемый должен куда-то вымываться, а если некуда, так он и будет на месте лежать.
Бред это хлеб. Песок уносится водой, если так интересно иди по руслу ручья и найдешь свою засыпку.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 17:17
#28
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Хорошо, пусть это будет вашей версией. Хотя и неверная. И больше не будем развивать ее.
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 18:34
1 | #29
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть это будет вашей версией. Хотя и неверная. И больше не будем развивать ее.
А других версий у нас пока нет. Я сразу написал что это гипотеза.

Отрицание проблемы не есть её решение. Сами посудите стоял дом 3 года. Все было нормально (с ваших слов). Т.е. промерзание грунта роли не играет, грунты от просадки под нагрузкой тоже три года терпеть не будут. Сток воды со склона у вас постоянный, т.е. при плохих грунтах проблема бы всплыла раньше. Получаем, что у вас неожиданно изменились характеристики грунта или нагрузки на грунт. Что может вызвать изменения характеристик грунта? Замачивание - по вашим словам оно было всегда, отпадает. Других вариантов я не знаю, не геолог.

Почему моя версия неверная? Обоснуйте. Возможна моя версия ошибочна, но я не говорил что это истина.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 19:03
#30
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367


Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Ну это полный бред. Песок вымываемый должен куда-то вымываться, а если некуда, так он и будет на месте лежать.
Вот тут вы правы. Если где-то убыло, то где-то должно прибыть....
Тем более для песка скорость воды должна быть тааакаяяя..., ну что бы внутри грунта суффозия была.
А если реальный вынос грунта есть, то вы сразу чувствуете. Дай бог сразу ноги унести.

Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
А что тогда при чем? Откуда такие выводы?
1. Форма и вид трещин
2. Несквозной их характер (трещины от осадки - это разделение здания на отдельные блоки. Если по простому - трещины откалывают куски здания. А у вас даже стена расколоться не смогла, а только облицовка потрещала).
3. Стены, сложенные из двух материалов, отличных по деформационным характеристикам...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 10:20
#31
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Трещины вертикальные ломаные, идут по наиболее слабым местам. Характер несквозной, пока несквозной. Потому как только еще развиваются. Впервые замечены были только на одной стене год назад. Судя по маякам за год они увеличились на долю мм. Дополнительно возникли на всех стенах. Деформ.характеристики не причем, т.к. трещины есть и по блокам фбс (стыки), в одном месте блок лопнул (трещина на всю высоту блока 0,5мм) и по ростверку. Сквозные они или нет, оценить не могу, т.к. изнутри видно, а снаружи все обшито.
Ждать когда стена лопнет - это перебор. Хотелось бы предотвратить на ранней стадии. Могу фото трещин сделать для наглядности.
Версию gogaru отметаем и не обсуждаем.
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 18:30
#32
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Трещины есть как на фундаменте, так и на ростверке и выше на облицовке кладки первого этажа.
Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Сквозные они или нет, оценить не могу, т.к. изнутри видно, а снаружи все обшито.
Это троллинг такой?
Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
идут по наиболее слабым местам
Что за места такие? Речь о швах только или о каких-то определенных частях вдоль стен?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 19:32
#33
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


В основном по швам между кирпичами, но есть и прям по кирпичу
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 19:54
#34
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367


Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
В основном по швам между кирпичами, но есть и прям по кирпичу
Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Судя по маякам за год они увеличились на долю мм.
Доля мм, понятие относительное. Да, они раскрываются. Но как любые трещины они раскрываются не постоянно, а бывают еще и закрываются....
Дак вот
1) есть ли наблюдения по сезонным раскрытиям/закрытиям трещин?
2) когда дом стал жилым (сколько лет)?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 21:38
#35
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


По сезонным нет наблюдений. Жилым стал год назад.
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 22:01
#36
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367


Поживите подольше, и всё стабилизируется (если соседи не подложат свинью )
Этой "болезнью" подвержены все жилые здания на Северо-Западе с конструкцией стен как у вас. Раз вы с Вологодчины, посмотрите на серийные здания Череповца в Заречинске. И чем севернее по стране, тем таких "проблем" больше..
Я понимаю, неприятно жить с трещинами по фасаду с раскрытием в 1 мм. Перед собой стыдно.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 08:49
#37
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


То есть, вы склоняетесь именно из-за деформационных характеристик различных материалов в конструкции одной стены? Если так, то почему трещины и по фундаменту, ростверку?
Сергей0107 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 11:35
#38
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Выкладываю фото трещин ростверка и фундамента для наглядности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170626_031137.jpg
Просмотров: 42
Размер:	167.8 Кб
ID:	190223  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170626_031231.jpg
Просмотров: 35
Размер:	176.4 Кб
ID:	190224  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170626_031649.jpg
Просмотров: 39
Размер:	186.8 Кб
ID:	190225  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170626_031740.jpg
Просмотров: 34
Размер:	190.1 Кб
ID:	190226  
Сергей0107 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Цементация водонасыщенных песков в основании фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление водонасыщенных крупных песков artifex Основания и фундаменты 9 06.10.2016 09:10
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40