Непрочитано 20.06.2017, 09:54 #1
Максимальное расстояние между буронабивными сваями
Modis
 
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534

Всем привет. Масса тем с вопросом о минимальном расстоянии, но у меня вопрос другой - а какое максимальное расстояние допустимо между буронабивными сваями? Допустим, у меня плита 10х6 метров - я же не могу поставить 4 сваи по углам (ну представим, что несущая способность свай достаточна)?
Просмотров: 7903
 
Непрочитано 20.06.2017, 10:18
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Почему не можете?
Просто сваи будут работать как одиночные, а не как массив
Ну или КСП посчитать
__________________
Свидетель ИГОФа :)

Последний раз редактировалось gorbun, 20.06.2017 в 10:48.
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 10:26
#3
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


На всяких сайтах "строим своими руками" пишут "расстояние не более 5-6 диаметров". Вот и интересно - откуда они это взяли?
Modis вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 10:36
#4
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


В таком случае у Вас будет комбинированный плитно-свайный фундамент (так думаю). Часть нагрузки упадет на сваи, часть нагрузки на грунт под плитой
А с плитой там все в порядке с такими пролетами будет? заармировать сможете (если брать пролет в 10м и учитывать что вся нагрузка упадет на сваи)

Последний раз редактировалось sirBolton, 20.06.2017 в 10:42.
sirBolton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 11:47
#5
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Ситуация в том, что:
Имеется плита 10х6. С одной (короткой) стороны сделан выступ, выполняющий роль подпорной стены. Вся плита лежит на склоне. При разработке плиты, а это было уже давно, не было геологии и мы решили поставить ее на сваи. Эти сваи мы заодно решили использовать как фундамент для ограждения площадки (плита является площадкой под установку ГРПБ). Шаг у свай приняли 1,8 м и глубину 2,0 м
И вот спустя много времени от заказчика пришло замечание типа "обоснуйте принятые решения". Мол большой расход материалов, а деньги бюджетные. Теперь уже правда и геология есть )))
В общем - я практически уверен без всяких расчетов, что количество свай можно уменьшить и ограждение площадки переделать. И конечно-же не хотелось бы этого делать, но видимо придется
Modis вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 11:57
#6
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Ситуация в том, что:
Имеется плита 10х6
А можно картиночку или чертеж?
sirBolton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 12:00
#7
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
А можно картиночку или чертеж?
Можно
Вложения
Тип файла: pdf Плита ПЗУ-Плита ПЗУ.pdf (117.2 Кб, 326 просмотров)
Modis вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 12:23
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Имеется плита 10х6
она у вас без геологии 600т несёт.
Не знаю что такое ГРПБ, но нагрузки то какие на плиту?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 12:28
#9
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


В вашем случае шаг свай будет зависит от расчета плиты на прочность (при плите 200 большой шаг не сделаешь). Не понятно какие у вас нагрузки на плиту, если только собственный вес плиты то почему сваи только по периметру? Грунты в основании какие, пучинистые?
asid вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 12:45
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,045


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
И конечно-же не хотелось бы этого делать, но видимо придется
нужно попытаться отписаться, типа "при уменьшении количества свай потребуется увеличения армирования плиты и не приведет к экономии материалов"
в таких случаях (даже когда заказчик готов оплачивать корректировку) всегда возникает вопрос - не окажется ли стоимость корректировки проекта больше стоимости сэкономленных материалов?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 12:51
#11
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
она у вас без геологии 600т несёт
да это я понимаю) ГРПБ вообще почти ничего не весит. Может тонну. Так что кроме собственного веса и снега ничего нет

Цитата:
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
В вашем случае шаг свай будет зависит от расчета плиты на прочность (при плите 200 большой шаг не сделаешь). Не понятно какие у вас нагрузки на плиту, если только собственный вес плиты то почему сваи только по периметру? Грунты в основании какие, пучинистые?
В основании или Почвенно-растительный слой с полутвердой суглинистой механической основой или Суглинок легкий песчанистый полутвердый просадочный с редкими черными пятнами, коричневый.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нужно попытаться отписаться, типа "при уменьшении количества свай потребуется увеличения армирования плиты и не приведет к экономии материалов"
в таких случаях (даже когда заказчик готов оплачивать корректировку) всегда возникает вопрос - не окажется ли стоимость корректировки проекта больше стоимости сэкономленных материалов?
Я уже сам склоняюсь к тому, что такое решение нет смысла пытаться обосновать. Оно и вправду нелепое со слишком большим перерасходом.
Скорее всего плита без всяких свай хорошо ляжет. Ну может толщину заменить с 200 на 300. Нужно конечно считать. А ограждение установить на плиту через закладные с шагом 3 метра
Modis вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 13:03
#12
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
При разработке плиты, а это было уже давно, не было геологии и мы решили поставить ее на сваи.
Это пять. При отсутствии геологии считают фундамент на расчетное сопротивление R=1,5 кг/см2 и Е=15МПа

тем более если

Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
да это я понимаю) ГРПБ вообще почти ничего не весит. Может тонну. Так что кроме собственного веса и снега ничего нет
Что мешало сделать плиту на естественном основании? А Заказчик прав, попытайтесь припомнить ему отсутствие геологии и переделайте фундамент по его требованию.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 06:06
| 1 #13
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Это пять. При отсутствии геологии считают фундамент на расчетное сопротивление R=1,5 кг/см2 и Е=15МПа
Наши пращуры (ну, которые меня учили по крайней мере) считали на 1 кг/см2
Ну а модуль 15 - это вы совсем уж хватанули! Я когда такой модуль в геологии вижу - радуюсь как ребенок. Обычно у нас объекты с модулем в основании 3-5-6 МПа
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 09:56
#14
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Наши пращуры (ну, которые меня учили по крайней мере) считали на 1 кг/см2
Ну а модуль 15 - это вы совсем уж хватанули! Я когда такой модуль в геологии вижу - радуюсь как ребенок. Обычно у нас объекты с модулем в основании 3-5-6 МПа
Минимальные характеристики грунтовой подушки для замены грунта. Если при посадке на местности вылезет плохой грунт всегда есть возможность его замены.
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальное расстояние между буронабивными сваями

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Расстояние между сваями разного сечения slave_b Основания и фундаменты 21 08.07.2016 10:26
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? Alekceich Технология и организация строительства 6 19.03.2014 12:41