Непрочитано 20.06.2017, 10:02 #1
Выбор фундамента под БКНС: монолит или плиты?
Landsh
 
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 4

Прошу помочь с выбором фундамента под блочную кустовую насосную станцию:
размеры в плане блок-бокса - 6х15х3,5 м весом 25 тн, в котором 3 насоса АЦНЗГ8-800-1000 по 4400 кг.
Есть предложение выполнить основание ж/б дорожных плит по щебенке, но я сомневаюсь, склоняюсь к монолитному. Как правильно провести расчеты: выбор конструкции, глубины заложения. Хотелось бы еще фундамент выполнить больше габаритных размеров по 2 м на сторону для удобства обслуживания. В СНиП 2.02.05-87 приводится расчет отдельно под оборудование, как считать под блок-бокс в целом?
Просмотров: 2857
 
Непрочитано 20.06.2017, 12:30
1 | #2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Landsh Посмотреть сообщение
Прошу помочь с выбором фундамента под блочную кустовую насосную станцию:
размеры в плане блок-бокса - 6х15х3,5 м весом 25 тн, в котором 3 насоса АЦНЗГ8-800-1000 по 4400 кг.
Есть предложение выполнить основание ж/б дорожных плит по щебенке, но я сомневаюсь, склоняюсь к монолитному. Как правильно провести расчеты: выбор конструкции, глубины заложения. Хотелось бы еще фундамент выполнить больше габаритных размеров по 2 м на сторону для удобства обслуживания. В СНиП 2.02.05-87 приводится расчет отдельно под оборудование, как считать под блок-бокс в целом?
25т/(6*15)м^2 = 0,28т/м^2 = 0,028кг/см^2

Самый хреновый грунт несет 0,8кг/см^2

Я бы вообще на щебеночную подушку поставил. Ну или на дорожные плиты/ПАГи. Дно у блок-боксов есть?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 13:08
#3
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я бы вообще на щебеночную подушку поставил. Ну или на дорожные плиты/ПАГи. Дно у блок-боксов есть?
Такие насосные на северах или в тундре ( на болоте) обычно ставят. Как Вы так без района строительства и геологии тип фундамента определили.
Плюс сам конструктив данной насоной нам неизвестен, а там полюбому дырки в полу для подключения скважины, хотя могу и ошибаться.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 17:31
#4
Landsh


 
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Такие насосные на северах или в тундре ( на болоте) обычно ставят. Как Вы так без района строительства и геологии тип фундамента определили.
Плюс сам конструктив данной насоной нам неизвестен, а там полюбому дырки в полу для подключения скважины, хотя могу и ошибаться.
По месту установки изысканий нет. В целом по данной ДНС: республика Татарстан. Согласно классификации климатического районирования для строительства по СП 131.13330.2012 участок производства работ относится к I климатическому району, к климатическому подрайону IВ. Согласно СП 20.13330.2011 территория относится к II ветровому району, к IV району по гололедным условиям и к V снеговому району. Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2011, определенная по картам ОСР-97-С, составляет 6 баллов.
Предоставлен только предварительный эскиз на аналогичную БКНС, согласно которому полы - металлический настил. Насосы монтируются к полу болтами. Нажмите на изображение для увеличения
Название: для форума.jpg
Просмотров: 142
Размер:	217.1 Кб
ID:	189959
Производитель уверяет, что на плитах нежелательно (хотя письменных рекомендаций по фундаменту нет): был случай поломки насоса (муфта входного модуля).
Landsh вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 06:01
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Landsh Посмотреть сообщение
Производитель уверяет, что на плитах нежелательно (хотя письменных рекомендаций по фундаменту нет): был случай поломки насоса (муфта входного модуля).
Тогда просите от производителя требования к основанию насосной и спите себе спокойно. По нагрузкам у вас там никаких осадок/кренов не будет от слова совсем...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Такие насосные на северах или в тундре ( на болоте) обычно ставят.
Вот как раз люди, которые что либо в тундре или на болоте ставят очень не любят с бетоном возиться. Им бы по простому: плиту бросить, щебенки насыпать, а еще лучше сваю забить и на нее поставить
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 08:53
#6
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Тогда просите от производителя требования к основанию насосной и спите себе спокойно. По нагрузкам у вас там никаких осадок/кренов не будет от слова совсем...

----- добавлено через ~1 мин. -----

Вот как раз люди, которые что либо в тундре или на болоте ставят очень не любят с бетоном возиться. Им бы по простому: плиту бросить, щебенки насыпать, а еще лучше сваю забить и на нее поставить
А где я сказал про бетон. Стальные сваи в точках опор контейнеров, можно даже обвязку поверху кинуть. Но геология все равно нужна.

Поищите тему про сваи на северах или посмотрите фотки с ямал спг.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 09:13
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
А где я сказал про бетон. Стальные сваи в точках опор контейнеров, можно даже обвязку поверху кинуть. Но геология все равно нужна.

Поищите тему про сваи на северах или посмотрите фотки с ямал спг.
Ну значит я вас не так понял.

Винтовые сваи - тоже вариант
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 10:37
#8
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вот как раз люди, которые что либо в тундре или на болоте ставят очень не любят с бетоном возиться. Им бы по простому: плиту бросить, щебенки насыпать, а еще лучше сваю забить и на нее поставить
Ага, обычное решение - сваи из трубы (219х6...219х8) и обвязка из швеллера или двутавра.

Посмотрел сейчас фундамент на установку блок-контейнера КТП 13,5х5,25. Сваи 219х8 длиной 8,5м (заглублены на 7,3м) с шагом 1,3м в одном направлении и 2,6м в другом. Обвязка по верху свай - двутавр 20Б1. Отметка низа блок-контейнера получается примерно 1,5м над уровнем земли.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 15:57
#9
Landsh


 
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Ага, обычное решение - сваи из трубы (219х6...219х8) и обвязка из швеллера или двутавра.

Посмотрел сейчас фундамент на установку блок-контейнера КТП 13,5х5,25. Сваи 219х8 длиной 8,5м (заглублены на 7,3м) с шагом 1,3м в одном направлении и 2,6м в другом. Обвязка по верху свай - двутавр 20Б1. Отметка низа блок-контейнера получается примерно 1,5м над уровнем земли.
А как же вибрация? Ссылаются на монолитное основание ввиду вибрации насосов...
Landsh вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 17:20
#10
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Landsh Посмотреть сообщение
А как же вибрация? Ссылаются на монолитное основание ввиду вибрации насосов...
При вибрации главное амплитуда и частота, а то монолит тоже может вибрировать если неправильно посчитаешь
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор фундамента под БКНС: монолит или плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1135 29.12.2018 13:08
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи Андрей Б. Основания и фундаменты 7 14.08.2013 17:29
Выбор вида усиления фундамента Rombler Основания и фундаменты 3 25.01.2012 10:44
Выбор типа фундамента для металло-каркаса. Vinco Металлические конструкции 40 29.06.2011 17:34