Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
От разностм осадок Вы этим избавиться вряд ли сможете. Если пол по грунту - пусть он и лежит на грунте, а не висит на ростверке. Или наоборот - вешайте плиту целиком на ростверк с соответствующим армированием. Попытка сделать что-то "среднее" будет, скорее всего, неудачной.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64
|
Вопрос: а каккая конструктивная схема здания? Может там нужна армированная подготовка пола под опалкбку переурытия?
Мы делали так: пол по грунту с сответствующим уплотнением а в верхнюю грань ростверка натыкивали коротышей из 8-10 типа для сцепления некоторого! а армирорвание пола однородное правда из двух сеток д10 шаг 200, толщина плиты 100-120, но завесить даже 6 м на ростверки эт чуть нереально толщина выйдет ведь как в перекрытии! |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
во избежании осадки пола необходимо просто выполнить бетонную подготовку по уплотненному грунту... и не нужна никакая анкеровка. Как уже писалось выше, она ничего положительного не даст.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Конструктивная схема здания смешанная - несущие колонны и стены из мон. ж/б. Перекрытия монолитные. Архитектор упрямится - говорит что необходимо связывать пол по грунту с ростверком. Мое мнение что этого делать не нужно, ибо разные конструкции.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
А смысл в бетонной подготовке? Разве что уложить арматуру и чтоб вода из бетонной смеси в ПГС не впиталась. А для чего еще?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Ну если рассматривать пол по грунту как железобетонную конструкцию (т.е. если она будет армирована, что как правило и делают), то бетонная подготовка все-таки необходима для величины защитного слоя, либо увеличиваем эту величину.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Кроме возможности уменьшения толщины защитного слоя и повышения качества арматурных и бетонных работ бетонная подготовка в конструкции пола подвала увеличивает сопротивление капиллярному подсосу конденсационной влаги, образующейся вследствие нарушения естественного воздушно - влажностного баланса между грунтом и атмосферой, а при необходимости по подготовке выполняется противонапорная гидроизоляция.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В принципе возможны оба варианта. Какой лучше - зависит от конкретных геологических и гидрогеологических условий.
Если выполнить бетонный пол "заподлицо" с ростверком, то необходимо решать вопрос с возможным проникновением воды через шов, в особенности по контуру подвала, т.е. гидроизоляцией в местах примыкания. Конструкция гидроизоляции должна выполнять свои функции в случае значительной разности осадок ростверка и пола. Можно предусмотреть гидроизоляцию с компенсаторами деформаций, использовать нетвердеющие мастики, бентонитовые шнуры и т.д. - это отдельный вопрос. Второй вариант - выполнить до отметки верха ростверка бетонную подготовку, по ней обмазочную или оклеечную гидроизоляцию (сплошную или только в местах примыкания к ростверку), затем - бетонный пол, армированный двумя сетками Вр ( возможны и варианты) . НО в обоих вариантах на надежность и долговечность конструкций пола в первую очередь влияет качество подготовки под полы - послойное уплотнение грунта с увлажнением до оптимальной влажности, щебеночная подготовка. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
Цитата:
Двумя руками ЗА второй вариант п.15 уважаемого AMS. Когда мои архитекторы выдают подобные вещи - просто говорю - под вашу ответственность и никаких проверок и подписей со стороны конструкторов. Срабатывает практически всегда (случаются истерики...). Частенько про подготовку под полы по грунту вспоминают, когда выполнен монтаж стен и перекрытий (строители - "мы чо щебенку в подвал руками носить? трамбовать чем?"). |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64
|
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Возможно. Но если пол по грунту выполнят так, как в проекте (т.е. уплотненное основание с втрамвбованным щебнем + подстилающий слой из бетона кл. В7.5 + стяжка), так он будет равномерно работать на сжатие. В таком случае необходимость арматуры под вопросом. Конечно можно в конструктивных целях. Но обязательно ли?
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Сколько грунт ты не трамбуй, все одно - получишь х...! Практика жизни. Поэтому представляется лучшим вариант "плавающая" армированная плита не связанная с ростверком. Тока не понятно - зачем нужна "бетонная подготовка"? Всегда заливали плиты на грунте просто по грунту уплотненному щебнем.
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Пол по грунту (недостатки) | Дмитрий Шапкин | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.08.2008 13:38 |
Пол по грунту под автобусный гараж | Nehitriy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.07.2008 12:43 |