Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,286

В СП52-103-2007 написано,что "в толстых фундаментных плитах" в средней зоне нужно ставить арматуру. Для чего? что такое "толстая" плита?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 83885
 
Непрочитано 29.05.2009, 14:29
#21
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


yarrus77 это вопрос скорее к разработчикам СП
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 14:45
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


пришли опять к посту #17
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 14:47
#23
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию плитных фундаментов - п.5.6. д) (стр. 78)
з.ы. только там знаки неравенства не так стоят
#20 +1
При ширине здания 20м, толстой будет считаться плита h=5м? Не годится... не айс.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 14:54
#24
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


shnn, а что тогда годится? А Вы сколько хотите? 2,5? СП критерия не дает, предложите Ваш вариант. Руководство вроде как официальный документ. Да и вообще, к чему Вам арматура в срединной зоне плиты, если она толщиной к примеру 1 метр?
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 14:56
#25
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
И поделитесь с народом
Это, конечно же, не в тему, а как пример.
Вот это, наверное, может заинтересовать.
Нами был послан запрос в НИИСК (Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций) с вопросом о разъяснении стыковки арматуры колонн многоэтажных зданий без «разбежки» по п.5.39 СНиП 2.03.01-84*. Был получен ответ:
На Ваш запрос о возможности стыковки арматуры колонн многоэтажных зданий без т.н. «разбежки» уведомляем. Действительно, п.5.39 СНиП 2.03.01-84* не запрещает устройство стыковки сжатой арматуры без «разбежки», но в тоже время и не дает конкретных рекомендаций по устройству таких стыков. Анализ действующих нормативных документов и наличие экспериментальных исследований не дает исчерпывающего ответа на поставленный вопрос. Поэтому, до проведения полномасштабных экспериментальных исследований считаем целесообразным предложить следующее решение.
В колоннах многоэтажных зданий, которые возводятся монолитным способом из бетона классом не ниже В20, поэтажную стыковку без сварки продольной сжатой (при всех расчетных комбинациях нагрузок) арматуры класса не выше А500С и диаметром не более 28 мм и количеством не более 3% от площади сечения может выполнятся на уровне обреза фундамента или перекрытия без разбежки. При этом, расстояние между хомутами в зоне нахлеста назначается на основании рекомендаций действующих нормативных документов, но не более 100 мм. Величина нахлеста назначается в соответствии со СНиП 2.03.01-84*, а для арматуры с серповидным профилем рифления поверхности в соответствии с «Рекомендациями по использованию арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры».
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:01
#26
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,810
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


del
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.05.2009 в 16:51.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:06
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Видимо, в теме речь идет о плитах толщиной более 2 м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:13
#28
дядя терминатор

КЖ
 
Регистрация: 31.03.2009
Тверь
Сообщений: 12
<phrase 1=


sudakov а вы бы не могли сделать запрос что в НИИ понимают под толстой плитой?
дядя терминатор вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:17
#29
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
а что тогда годится?
Пока что склоняюсь к этой мысли #20.

Руководство, да, официальный документ. Но вы ничего странного не видите? Логика мне подсказывает что ваш пример не годится. Слишком уж дико выглядит плита толщиной 5м.

Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Да и вообще, к чему Вам арматура в срединной зоне плиты, если она толщиной к примеру 1 метр?
Я такого не говорил. Мое мнение в #12. Здесь я солидарен с теми кто в срединную зону арматуру не кладет.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:23
#30
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от дядя терминатор Посмотреть сообщение
sudakov а вы бы не могли сделать запрос что в НИИ понимают под толстой плитой?
А не будет смешно посылать запрос в украинский институт по поводу российских норм?
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:26
#31
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


5м - это для 20м, а дальше меньше. Забить на эту среднюю сетку. А то можно таким макаром и в ростверках кустовых ее пихать.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:35
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


2 sudakov
можно скан данного документа выложить сюда? Кстати может не менее 100 мм? Хотя тоже непонятки
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:09
#33
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Все личные обращения и вх№/исх№ стер по понятным соображениям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.jpg
Просмотров: 1322
Размер:	27.6 Кб
ID:	21337  
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:09
#34
дядя терминатор

КЖ
 
Регистрация: 31.03.2009
Тверь
Сообщений: 12
<phrase 1=


сглупил, не посмотрел ваш город проживания. отправил запрос в наш российский НИИ. ))))) интересно что ответят
дядя терминатор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 16:13
#35
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


запрос про олстые плиты?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:19
#36
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


2 sudakov
что-то я тоже сразу не въехал, что будет на украинском . Все равно большое спасибо.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 16:52
#37
дядя терминатор

КЖ
 
Регистрация: 31.03.2009
Тверь
Сообщений: 12
<phrase 1=


сделал запрос в НИИ об их изречении о толстой плите,

> добрый день. В СП 52-103-2007 пункт 9.11 гласит:
> цитирую
> 9.11 В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры,
устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать
продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты.
>
> не могли бы вы уточнить что понимается под термином "толстая плита"?

вот что мне прислали в ответ:

Добрый день!
Под толстой плитой понимается плита с соотношением размеров толщина-длина
1:6 и меньше. При этом толщина плиты должна быть не менее 50 см.

Начальник отдела технического нормирования
Волков Юрий Сергеевич
----- Original Message -----
Sent: Friday, May 29, 2009 3:18 PM
Subject: вопрос по СП 52-103-2007
дядя терминатор вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 17:19
#38
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


Цитата:
Сообщение от дядя терминатор Посмотреть сообщение
сделал запрос в НИИ об их изречении о толстой плите
Т.е. для стандартной секции 25 м длинной 4,5 м толстая плита? Так это вроде массив уже
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 23:49
#39
дядя терминатор

КЖ
 
Регистрация: 31.03.2009
Тверь
Сообщений: 12
<phrase 1=


как я понимаю, выходит так что можно сказать что под "толстые плиты" попадают 99% фундаментных плит
дядя терминатор вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 01:37
1 | #40
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от дядя терминатор Посмотреть сообщение
Под толстой плитой понимается плита с соотношением размеров толщина-длина
1:6 и меньше. При этом толщина плиты должна быть не менее 50 см.

Умеющие читать между строк, как правильно понимать эту фразу:
1. Это значит, что любая плита толще 50 см является толстой.
2. Толщина любой фундаментной плиты должна быть не меньше 50см.
Botanik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41