| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике

Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2011, 15:29 #1
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике
GybelindaV
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84

Уважаемые проектировщики! Подскажите, можно ли учитывать расчетное сопротивление под нижним концом сваи при ее опирании на суглинок с показателем текучести IL=0,55? И можно ли вообще опирать на такой грунт? По СНиПу (11.10. При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание конца свай следует предусматривать на скальные, крупнообломочные, плотные и средней плотности песчаные и пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL < 0,5. Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.) - нельзя...

Сейсмичность площадки 8 баллов. Ниже грунты еще хуже (IL=0,88).
Перейти к фундаментам на уплотненной песчаной подушке невозможно, так как свайный фундамент требует Заказчик. И что делать?
Заранее спасибо.
Просмотров: 4299
 
Непрочитано 09.08.2011, 15:38
#2
Winword


 
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 18


Вариант буронабивные сваи.
Winword вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 15:52
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Winword Посмотреть сообщение
Вариант буронабивные сваи.
и что это дает...опирать то на такой грунт сваи(любые) нельзя
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 14:07
#4
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Похожий вопрос, поэтому спрошу в этой теме.
Есть слой грунта (суглинки полутвердые) с показателем текучести 0,18. Под ними - супеси пластичные, обводненные с показателем текучести 0,7.
Сваи опираются на суглинки полутвердые.
Какое минимальное расстояние нужно принять от пяты сваи до кровли обводненного грунта, чтобы выполнить требования п 12.10 СП 24.13330.2011:
"Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается"
Вложения
Тип файла: pdf Вопрос.pdf (4.5 Кб, 82 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:28
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


По определению несущей способности одиночной сваи -3*d/
По устойчивости фундамента на двухслойном основании - расчет.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46