Непрочитано 31.05.2009, 19:57 #1
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Всем доброго времени суток.
Начал считать схему и сразу столкнулся с рядом проблем:
1. В части узлов система стала геометрически изменяемой. Не могу понять природу ошибки, потому что все делал копирование фрагментов схемы.(см. скрины)
2. После закрепления связей в узлах все равно на 14 минуте расчет прекратился - ошибка разложения матрицы.
Проконсультировался у людей, посмотрели файл, но все равно не понятна природа ошибок.
Файл прилагаю. Строго не критикуйте - подобное первый раз в жизни делаю.
Offtop: p.s. за фундаментную плиту тем более не ругайте о ней вспомнил в последний момент (была на то причина).Поэтому разбивал на элементы как попало

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Просмотров: 5086
 
Непрочитано 31.05.2009, 20:49
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Название информативнее!
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 21:08
#3
КККостя


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 19


Товарищь у меня опыта не очень много, но как я вижу у тебя полный разнобой в узлах, те, узел одного конечного элемента должен быть и узлом другого, а у тебя в 99% узлы находятся посередине КЭ!!! , можт те кто нить и получше объяснит, но усилия передаются через узлы, а если узел пришел в середину другого КЭ происходит ошибка!!!
КККостя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 21:11
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


КККостя, ну не 99% а только в стыке фундаментной плиты и стен. я ж написал, что про это вспомнил в последний момент (действительно была на то причина). Сейчас думаю, каким макаром это исправить...
p.s. об этом уже объяснили
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 21:15
#5
КККостя


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 19


ну и закрепление плиты в той же к примеру Лире, делается так вдоль по оси X закрепляем целый ряд узлов по оси Y и наоборот по У. Уважаемый Yuzer, и перекрытия посмотри с узлами!!! А и закрепления узлов нужно делать ближе к центру конструкции... И только фундаментой плиты, а то иногда мастера умудряются все этажи закрепить + еше и стены...
КККостя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 21:20
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от КККостя Посмотреть сообщение
ну и закрепление плиты в той же к примеру Лире, делается так вдоль по оси X закрепляем целый ряд узлов по оси Y и наоборот по У. Уважаемый Yuzer, и перекрытия посмотри с узлами!!! А и закрепления узлов нужно делать ближе к центру конструкции... И только фундаментой плиты, а то иногда мастера умудряются все этажи закрепить + еше и стены...
Про плиту спасибо, что пояснил. мне быстренько объясняли, но видать не тем слушал. исправлю.
а в чем проблема с перекрытием?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 21:25
#7
КККостя


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 19


Та же самая проблема, каждый узел должен быть связан с другим узлом и точка. А так вбей в гугле "Пример расчета подземного сооружения в среде SCAD! (Видео)" там на многие твои вопросы ответит оно!!!
КККостя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 21:29
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Название информативнее!
Offtop: так устроит?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 22:02
#9
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,832


Нет.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 22:08
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Свои ошибки при задани схемы уяснил. поясните пожалуйста как их можно правильно исправить
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 22:15
#11
КККостя


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 19


Переделать заново, повторение мать учения, ну а так есть прога Форум, там эта схема делается очень быстро...(прада сам не делал).
КККостя вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 22:21
#12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Yuzer ,
Добрый вечер,
Да, на первый взгляд действительно схема не "сшита"
И основание закреплено как-то не так
(извините, более углубленно чуть позже - т.к. работаю)
(а по исправлению, - иногда, действительно, проще заново, чем исправить)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.JPG
Просмотров: 120
Размер:	43.7 Кб
ID:	21449  
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 22:34
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


КККостя, переделать не проблема. Все сделаю как надо, но я должен точно знать, в чем сейчас проблема, чтоб не делать бесполезной работы.
viking1963, здравствуйте.
я установил точность сборки 1см (если это про "сшита").
а на скрине что?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 22:37
#14
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


У Вас ригеля не завязаны по "нейтральной линии" с перекрытием?
(т.е. не на одной горизонтальной оси с перекрытием?)
Простите, только сейчас заметил жесткие вставки
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 23:05
#15
КККостя


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 19


По поводу нагрузок:
- нет собственного веса фундаментной плиты(мелочь, но всё же);
- ветровая нагрузка, как это она у вас просто раздирает здание на 2 части, + помойму она должна быть треугольная( насколько я помню) с противоположных сторон и должна быть сонаправлена;
- нагрузка снег + пирог, что вы имели ввиду, как это вы кратковременную с чуть ли не с постоянной смешиваете(тут непомню точно);
- полезная в комнатах. Зачем она на чердаке.
Тут я уже сам могу попасть под критику, более опытных товарищей!!!
КККостя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 23:19
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от КККостя Посмотреть сообщение
По поводу нагрузок:
- нет собственного веса фундаментной плиты(мелочь, но всё же);
- ветровая нагрузка, как это она у вас просто раздирает здание на 2 части, + помойму она должна быть треугольная( насколько я помню) с противоположных сторон и должна быть сонаправлена;
- нагрузка снег + пирог, что вы имели ввиду, как это вы кратковременную с чуть ли не с постоянной смешиваете(тут непомню точно);
- полезная в комнатах. Зачем она на чердаке.
Тут я уже сам могу попасть под критику, более опытных товарищей!!!
1. забыл.
2. активная и пассивная - может с направлениями нахомутал. Долго мучался с нагрузкой на группу элементов. Пошел проще и задал максимальное значение.
3. для простоты. исправлю
4. при копировании не обратил внимание.

я ж говорю, что первый раз такое делаю, за всем не уследишь.
По поводу фундаментной плиты: мне показывали такую опцию с СКАДе типа "сохранить нагрузки как схему" что-то вроде этого, но такого не нашел у себя. поэтому фунд. плиту доделывал после всего и с ней было больше всего проблем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 23:25
#17
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Yuzer
Попробуйте ветер задать как на моем первом скрине (В), а то действительно у Вас он "раздирает здание напополам"
(скрин 111)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В.JPG
Просмотров: 138
Размер:	68.0 Кб
ID:	21451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 102
Размер:	57.3 Кб
ID:	21452  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 23:36
#18
КККостя


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 19


Для первого раза можно так как он, вот только направить правильно нада!!!
КККостя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 23:36
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


viking1963, спасибо. уже сам увидел.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 23:42
#20
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Yuzer ,
Попробуйте ветер задать "линейной", а не "площадной нагрузкой",
мороки меньше будет.
К сожалению не могу оторваться от работы - высотку корректирую, времени в "обрез"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВВВ.JPG
Просмотров: 114
Размер:	59.4 Кб
ID:	21453  

Последний раз редактировалось viking1963, 01.06.2009 в 18:45.
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибка при расчете в SCAD Dragonudzee SCAD 1 24.04.2009 19:26
ошибка при выводе на печать! [email protected] AutoCAD 6 30.09.2008 10:10
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41