Непрочитано 01.07.2013, 09:58 #1
Что определяет коэффициент Alfa в СНиПе II-23-81 т.77, 78
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144

Здравствуйте. В данный момент рассчитываю в программе STARK консольную балку. Подбирая сечение по прочности постоянно вылетает ошибка, что коэффициент Alfa по СНиПу II-23-81 т.77, 78 меньше 4-х. В итоге подобранное сечение, которое удовлетворяет по этому коэффициенту получилось сварной двутавр h=600мм, b=350мм, t стенки=40мм, t полок=10мм. При чем коэффициент использования по прочности меньше 40%. Пытаясь разобраться в проблеме нашел эти таблицы в СНиПе, но лишь убедился, что Alfa не может быть меньше 4-х (картинка т. 78 - для консольных балок). Получается что не проходит по устойчивости.. Помогите пожалуйста разобраться, что означает этот коэффициент Alfa и почему он не может быть меньше 4-х. Рассчитывая в подпрограмме Skad-а КРИСТАЛЛ принимая консоль и задавая усилия из Stark-а проходить намного меньшее сечение (видать по устойчивости сечения не считает).

Изображения
Тип файла: jpg вопросик.jpg (252.3 Кб, 264 просмотров)

Просмотров: 3459
 
Непрочитано 01.07.2013, 10:16
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Orson, доброго дня.
Вообще, когда Alfa=4 почти всегда коэффициент фи_b=1 (Не проверял для всех возможных случаев). Если у тебя Alfa<4 как вариант принимай его равным Alfa=4. Но ты не сказал какая длина у твоей консоли, чтобы можно было судить о возможности такого допущения (для того чтобы было Alfa<4 нужна длина консоли меньше ).
Как вариант, еще можно замоделировать твою консоль оболочечными пластинами и нагрузить - здесь ты все сразу проверишь - и местную устойчивость, и общую.
Вот тебе файлик, может пригодится http://dwg.ru/dnl/12143 (тебе нужна стр. 11 - там сварные равнополочные двутавры- внизу можно вычислить фи_b для всех вариантов по СНиП - смотри скриншоты)

А вот вроде "первоисточника" в СНиП( см. вложение), но на самом деле первым задачу устойчивости решил Тимошенко.
(что-то у меня зависают сообщения, все что было раньше стирается)
Вложения
Тип файла: djvu Чувикин 1968 №2.djvu (75.3 Кб, 62 просмотров)

Последний раз редактировалось Tvorec, 01.07.2013 в 10:58.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 09:36
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Пытаясь разобраться в проблеме нашел эти таблицы в СНиПе, но лишь убедился, что Alfa не может быть меньше 4-х (картинка т. 78 - для консольных балок). Получается что не проходит по устойчивости.. Помогите пожалуйста разобраться, что означает этот коэффициент Alfa и почему он не может быть меньше 4-х.
Если при определении фи_балочного коэф-т Alfa<4, это не означает что консоль не проходит по устойчивости. Это означает, что данный случай не попадает в диапазон значений предусмотренный для описанной в приложении 7 СНиП II-23-81 методике. Вполне вероятно, что при Alfa<4, фи_б всегда равно единице (потери устойчивости плоской формы изгиба не происходит). Как выход из такой ситуации, можно проверить по п 5.16.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 05:05
#4
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Тоже считаю, что если Alfa<4, это не означает что консоль не проходит по устойчивости. Просто косяк STARKа, что он не принимает фи=1, а прерывает расчет. Приходится считать по старинке в ручную =) Спасибо всем за помошь.
Orson вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 23:46
#5
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Orson:
Приходится считать по старинке в ручную
Orson, Ну оформить расчет в ручную придется, но ты скачивал файл расчета из поста №2? Там в любом расчете (кроме труб - для них всегда фи_b=1, если конечно это не 100 метровая консоль) внизу на 87 строке в Excel есть обе таблицы из СНиП(и многое другое) - сначала формулы, а правее расчет по ним; слева таблиц - исходные данные, которые можешь вручную вбить если надо (например пролет балки, так как размеры сечения и без этого можно поменять наверху в закрепленной таблице).
В правом углу таблиц есть расчет коэффициента фи_b для всех вариантов балки (с закреплением и без, с нагрузкой на сжатый пояс и на растянутый и т.д.) - название столбца обозначена голубой ячейкой (самая правая зеленая ячейка - это один, выбранный из всех, коэффициент фи_b при расчете колонны по заданным параметрам в расчете вверху)

Последний раз редактировалось Tvorec, 03.07.2013 в 23:52.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 11:02
#6
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Да, посмотрел файл расчета из поста №2. Фундаментальная работа =) Может надо позвонить в СТАРК и попросить исправить это дело...
Orson вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 11:09
#7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Да, посмотрел файл расчета из поста №2. Фундаментальная работа =) Может надо позвонить в СТАРК и попросить исправить это дело...
Ну можно хотя бы спросить, почему они так сделали - может испугались перешагивать СНиП - можно предложить им делать как выше сказано, и при этом просто выводить примечание - "мол, так и так, по СНиП сказано, что должно быть Alfa>4, но не указано что случится если меньше - в программе принимается фи_b=1, т.к. при Alfa=4 фи_b всегда равняется единице" - все счастливы
А вообще бы действительно не помешало бы так сделать
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 16:29
#8
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Да, действительно здравый смысл подсказывает, что СНиП в данном случае можно было бы перешагнуть. Разработчики СТАРКа поступили четко по букве закона
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 22:50
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, действительно здравый смысл подсказывает, что СНиП в данном случае можно было бы перешагнуть. Разработчики СТАРКа поступили четко по букве закона
Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
В итоге подобранное сечение, которое удовлетворяет по этому коэффициенту получилось сварной двутавр h=600мм, b=350мм, t стенки=40мм, t полок=10мм.
Даже забавно получается - программа подбирает сечение так, чтобы быть ближе к возможной потере общей устойчивости.
Простота, надежность, экономичность ... не, не слышали
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 11:05
#10
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Да нет, программа ничего не решает – это дело расчетчика. Программа же честно ему указывает, что случай выходит за рамки СНиП и что дальше делать она не знает. Если же расчетчик уверен, что в этом случае можно обойтись без проверки устойчивости – пожалуйста, пусть он её отменит и всего делов (что, согласен, вполне логично). Останется лишь расчет балки по прочности.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 01:51
#11
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Так то да. Просто мне кажется что в программе за 200тр должны ввести возможность принимать фи_b=1 при Alfa>4. Конечно на страх и риск проектировщика.
Orson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что определяет коэффициент Alfa в СНиПе II-23-81 т.77, 78

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04